1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Помогите выбрать приточную установку

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kirdik, 08.01.11.

  1. СНорд
    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    206

    СНорд

    Живу здесь

    СНорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    206
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нормальный вопрос :)
    Насчет аналогов - сложно; их, по существу, нет.
    И все же, если какой-то интерес есть, можно вживую позадавать вопросы нашим московским коллегам.
    Они на следующей неделе будут выставлять систему в "Крокусе":
    http://www.topclimat.ru/company/buhler_ahs/news/8474.html
     
  2. Inc
    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    2

    Inc

    Участник

    Inc

    Участник

    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Добрый вечер, а почему никто не рассматривает что-то типа
    Приточная установка Эконом-300 ?
    Вроде и калорифер водяной и клянутся что не замерзнет и воду чуть ли не из системы теплых полов подавать можно, пишут, что при минус 25 температура воды может быть 40 градусов. И цена очень приятная. Я вот на нее посматриваю, но отзывов пока найти не могу (
     
  3. SloggerMan
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    1.328
    Благодарности:
    208

    SloggerMan

    Живу здесь

    SloggerMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    1.328
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Москва
    Я первый раз про нее слышу, ничего про нее сказать не могу. На сколько она работоспособна, экономна?
     
  4. Inc
    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    2

    Inc

    Участник

    Inc

    Участник

    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Наберите в Яндексе, я ее тоже не пользовал, только думаю о ней
     
  5. SloggerMan
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    1.328
    Благодарности:
    208

    SloggerMan

    Живу здесь

    SloggerMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    1.328
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Москва
    Да цена, да еще с колорифером довольно интересная. :super:
    Но пугает название, как бы этот эконом не оказался таким экономным, что в итоге намучаешься. :|:
    Интересно на сколько она тихая, да и как там управление водяное используют. Говорят, что якобы для водяного подогрева заморочек гораздо больше, чем для электрического. Мол требуется гораздо более сложная система насосов и пр. и не каждому это удается - как следствие обмерзает и т. д.
     
  6. Inc
    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    2

    Inc

    Участник

    Inc

    Участник

    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Никто про нее ничего не знает (Там, кстати, разные модификации есть, и на 600 кубов и на тысячу. Ладно, коль никто ее не пользовал, буду пробовать.
     
  7. Inc
    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    2

    Inc

    Участник

    Inc

    Участник

    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Никто про нее ничего не знает (Там, кстати, разные модификации есть, и на 600 кубов и на тысячу. Ладно, коль никто ее не пользовал, буду пробовать. Поставлю косвенный бойлер с гликолем и от него запитаю, по крайней мере не замерзнет, а там будем посмотреть, что получится.
     
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.210
    Благодарности:
    18.229

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.210
    Благодарности:
    18.229
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Inc, и эксперимент обязательно проведите - какая производительность и какая Тпритока будет при Тул=-25 и Ттеплон.=40
     
  9. Inc
    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    2

    Inc

    Участник

    Inc

    Участник

    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Ну минус 25 не обещаю, а теплоноситель 40 будет точно
     
  10. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.210
    Благодарности:
    18.229

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.210
    Благодарности:
    18.229
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Напишите-напишите!
    Судя по габаритам установки, могу сказать, что уже при Тул=-10 и Ттеплон.=40, производительность ее будет порядка 10÷50м3/ч
     
  11. Inc
    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    2

    Inc

    Участник

    Inc

    Участник

    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Ну я на техпаспорт ориентируюсь...
     
  12. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.210
    Благодарности:
    18.229

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.210
    Благодарности:
    18.229
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Так и я про него толкую - про очень сомнительные характеристики.
     
  13. DenMark
    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    6

    DenMark

    Участник

    DenMark

    Участник

    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Екатеринбург
    Добрый день, помогите в выборе ПВУ для дома 210м2 (для семьи из 4 человек), отопление - газовый котел, теплый пол + радиаторы.

    Из того что насмотрел в интернете заинтересовала https://www.breezart.ru/catalog/breezart-1000-aqua-f-49034/

    Я так понял нагрев подаваемого воздуха осуществляется от водного теплоносителя (т.е. от котла), отсюда экономия на эл\ве
    Так же есть встроенный фреоновый охладитель воздуха, вот тут вопрос: зачем он ? охладить входящий воздух летом?
    есть ли в этом смысл т. к. врядли ей хватит производительности охладить такой объем воздуха и все равно придется включать кондиционер?

    и вообще есть ли смысл платить такие деньги за отечественную продукцию или посмотреть в сторону Электролюкс и др
     
  14. DenMark
    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    6

    DenMark

    Участник

    DenMark

    Участник

    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Екатеринбург
    Пока не могу разобраться, кто нибудь объясните:
    есть ли экономия в использовании приточки с нагревом воздуха от воды? (т.е. экономия на электричестве) в сравнении с ПВУ рекуператорного типа, например Electrolux EPVS 1300, она ведь тоже электричество экономит по сути?

    Почему этот бризарт стоит дороже зарубежных производителей, за что люди переплачивают? за возможность регулировать подачу воздуха по зонам или еще есть какие-то плюсы?
     
  15. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.108
    Благодарности:
    14.029

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.108
    Благодарности:
    14.029
    Адрес:
    Москва
    Раз уж вопрос задан - начнем отвечать.
    Выбранная Вами приточка с водяным калорифером и фреоновым теплообменником стОит 227тыс руб.
    Такая же по производительности рекуператорная EPVS стОит 214тыр. Разница ни о чем.
    Теперь Вам нужно попытаться понять, чем отличается какая-нибудь четырнадцатая модель ВАЗ от некисло навороченной БМВ. В Электролюксе нет:
    1. Водяного нагревателя
    2. Фреонового теплообменника (если подключить тот самый ККБ (за доп деньги), то Бризарт сможет не только охлаждать дом, но и подогревать его до минус 10градусов за бортом или ниже (зависит от ККБ). Мощность этого теплообменника рыть не стал, но если он привязан к расходу 1300кубов, то есть огромная вероятность, что как минимум половину дома он и обогреть и охладить сможет.
    3. Мозгов и приблуд (не разбирал пока, каких именно) для присовокупления к VAV-системам и нет почти никакой регулировки расхода воздуха (две ступени вроде бы всего).

    Есть ли смысл в Вашем конкретном случае - зависит от мешка факторов. Довольно навороченный РФ в данном случае может гораздо больше ширпотребовского китайца. Воспользуетесь ли Вы этой мощью и нужна ли она Вам экономически - вопрос составления ТЗ на проектирование Вашей системы.