1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Помогите выбрать приточную установку

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kirdik, 08.01.11.

  1. ВасссильВас
    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    533

    ВасссильВас

    Живу здесь

    ВасссильВас

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    533
    Адрес:
    Москва
    Инверторный охладитель большое дело. Поэтому Комфовент.
    Только 3 кВт может быть маловато.
     
  2. Bunny
    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Bunny

    Участник

    Bunny

    Участник

    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Посоветуйте пожалуйста ПВУ на 2500-3000 кубов.
    Салон красоты на -1 этаже с общей площадью около 250 квадратов и высотой потолка 2,5 метра.
    ОЧЕНЬ грубо считал что 250 умножить на 3 (высоту потолка взял за 3 метра чтобы с запасом так сказать) и умножить на 3 (трехкратный воздухообмен). Понимаю, что нужен нормальный проект, но мне хотя бы примерно прикинуть в каким затратам быть готовым. Сколько электроэнергии в месяц будет ждать такая установка зимой/летом если калорифер электрический?
    Ну и в сторону каких фирм и моделей смотреть, чтобы было не дорого и надежно?
     
  3. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Ради интереса полистайте, не навязываю. Инверторный реверсивный чил встроен, и фишечки-опции всякие:hello:
     

    Вложения:

  4. Konstantin_96
    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    1.522
    Благодарности:
    556

    Konstantin_96

    Живу здесь

    Konstantin_96

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    1.522
    Благодарности:
    556
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вам ответят точнее, если назовёте вашу географию. Значимы зимние минуса...
     
  5. Bunny
    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Bunny

    Участник

    Bunny

    Участник

    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Москва, центр (садовое кольцо)
     
  6. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.108
    Благодарности:
    14.029

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.108
    Благодарности:
    14.029
    Адрес:
    Москва
    "Ну все, ты попал...", Сорри за базар из 90-х, мы ж все там были? Если недорого и надёжно и если место для монтажа найдется, то набор из компонентов. Но если глядеть на энергозатраты зимой (подогрев притока) и летом (очевидно кондиционирование помещений чтоб клиент второй раз зашёл, или третий/пятый), то про рекуперации можно подумать. Если уметь проектировать не за "2% от сметы итого" (как минимум была такая система мотивации проектировщиков) и если Заказчик сможет грамотно построить мотивацию проектировщику/подрядчику, то можно спроектировать везде необходимый воздухообмен, но в итоге поставить установку не на 3тыс кубов, а допустим на 1-1,5тыс м3/ч (и при этом не нарушить никаких норм и обеспечить комфорт при очевидной экономии в 40-50% "эксплуатационных" затрат). И заметьте, пока нет ни буквы про VAV и прочее регулирование системы.
    Хорошее соотношение цена/качество/работоспособность в условиях Мск/энергопотребление низкое у Зенит ХЕКО и роторных установок с рекуперацией. И если "повезет" с планом объекта и проектировщиком, то все энергопотребление пиковое будет меньше 4кВт*час (конечно же плюс энергия на системы отопления и кондиционирования).
    Цена установки (пару недель назад отгружал Зенит ХЕКО, цена около 380тыр по памяти, могу не помнить уже точностей - оплата-то проходила ещё до отпуска, 22рабочих дня делали) это примерно треть итоговых затрат, моя статистика примерно такая. Бывает и другая.
     
  7. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.602
    Благодарности:
    1.802

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.602
    Благодарности:
    1.802
    В Вашем случае особо нет смысла искать готовую ПВУ. Уже при такой производительности проще заказать ту установку что именно Вам нужна. Чаще что немного дешевле получиться.

    Еще одно.

    Если сравнивать то что может готовая установка и то что нужно Вам то готовая установка будет иметь очень приличный запас по производительности, напору и т. д. А это потянет за собой лишний расход электроэнергии, тепла. А оно Вам нужно ?

    Как вариант, правда быстро и мог ошибиться, сделал подбор ПВУ Системэйр.
    Под Ваши условия попали две установки.
    И притом так что рабочая точка попадает почти в середину диаграммы.
    Это значит что, грубо, треть ее производительности использовать не будете но деньги заплатите...

    Поэтому выгоднее такую установку делать заказной, т. е. именно под Ваши условия. А прикинуть расходы - смотрите ПВУ от Системэйр. Это будет самый дорогой вариант.

    Заказать ПВУ с расчетом можно в КОРФ, Веза, вроде NED делает, и еще есть фирмы.
     

    Вложения:

  8. Bunny
    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Bunny

    Участник

    Bunny

    Участник

    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Спасибо за ответы. В сторону systemair даже не смотрю, нереально дорого.
    Корф, веза, Ned, не очень понимаю что это за фирмы? Зашёл на их сайты, глянул...
    Это какие то российские компании производящие своё оборудование (типа туркоф только менее известные)?
    И что значит «заказать ту установку что именно вам нужна»? Её соберут из отдельных модулей?
     
  9. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.108
    Благодарности:
    14.029

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.108
    Благодарности:
    14.029
    Адрес:
    Москва
    Как раз более "ПОЖИЛЫЕ" И БОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ, НО В УЗКОМ КРУГУ ПРОФЕССИОНАЛОВ "РЫНКА ВЕНТИЛЯЦИИ". Да, коллега имел ввиду именно установки из отдельных блоков/компонентов, часто в одном ящике, но собранные именно под конкретное проектное задание. НО - имхо - для такого относительно небольшого расхода подойти может легко оборудование из линейки того же Турков (не навязываю конечно же, наверняка надо будет просчитывать Вам - после получения проекта - цены от разных производителей, а вдруг кто "выстрелит").
     
  10. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.602
    Благодарности:
    1.802

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.602
    Благодарности:
    1.802
    Это фирмы, которые работают на российском рынке больше 20-ти лет, имеют филиалы не только в РФ но и в ближнем зарубежье. У них свои заводы, которые делают не только мелочевку но и оборудование. Это минимум.

    Что касается «заказать ту установку что именно вам нужна»

    В зависимости от производительности они собирают как модулями установки так и моноблоком.
    При тех условиях что у Вас это скорее всего будет моноблок.
    Но этот моноблок именно по Ваши условия.
    Вентилятор с рабочим колесом будут иметь ту производительность что Вам нужна а не с "плюс отсюдаидозабора".
    Внутренности можно выбрать - импорт или росийское.
    После подбора Вам предоставляется отчет по расчету, в котором будут все технические данные установки.

    Минус такого варианта - это срок изготовления.

    Попробую найти старые бланки подбора для примера. Как пример выложу.

    И от такого варианта нет смысла отказываться. Он так же может участвовать в сравнении стоимости.
     
  11. Bunny
    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Bunny

    Участник

    Bunny

    Участник

    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Сейчас стоит оборудование фирмы VTS Clima 2003 года выпуска (настолько старое что когда в представительство отправил письмо с просьбой дать какую то техническую документацию, мне ответили что её уже не сохранилось). Но люди постоянно жалуются что душно. Вентиляционные каналы поменять будет ОЧЕНЬ накладно, да и надо ли? Поэтому возникла идея (возможно бредовая) не трогая вентиляционные каналы заменить только саму ПВУ.
    Может ли за 16 лет эксплуатации что то случиться с каналами или им пофиг? В моем понимании если в жестяных каналах гонять воздух, то им ничего не будет ни через 10, ни через 20, ни через 30 лет, т. к. воздух не агрессивная среда как вода например. Все каналы в изоляции. Есть ли какой то метод обследования каналов на предмет их герметичности, чтобы не ржавые были и чтобы убедиться что с ними все в порядке? Не хочется попасть в ситуацию когда поменяем пву, а потом окажется что надо все таки ещё и каналы менять.
    И для общего понимания картины... помещение не мое, я арендатор, соответственно я хочу попробовать убедить собственника, что вентиляцию пора менять, но уверен, что на системэйр он точно не согласится)
    Сколько должен стоить проект на площадь 250-300 квадратов?
     
  12. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.602
    Благодарности:
    1.802

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.602
    Благодарности:
    1.802
    Смотря из какого материала сделаны

    Само собой не обязательно.

    если место позволяет то можно и в наборном варианте все собрать. Это дешевле выйдет. Но такой вариант занимает "ну очень много" места. Надо смотреть

    ВТС Клима - опыт общения с ними желал быть лучшим. У них снега не выпросишь через год эксплуатации. Не то что за 10 лет.
    Может сейчас лучше - не знаю. Быстро от них отказались. Если только Зак настаивал.

    А чтобы заменить только установку надо знать исходник или иметь старый проект вентиляции чтобы заказать установку под ту сеть что сделана

    Есть фирмы которые занимаются обследованием, чисткой и т. д. воздуховодов
     
  13. Konstantin_96
    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    1.522
    Благодарности:
    556

    Konstantin_96

    Живу здесь

    Konstantin_96

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    1.522
    Благодарности:
    556
    Адрес:
    Екатеринбург
    А что у вас с нынешним ВТС? Что не так? Назначение помещения не поменялось? Обслуживаете систему, замеряли расходы и т. д? Из-за одного "душно" систему не меняют! Может у вас где-нибудь клапан пожарный на вытяжке сработал и перекрыл канал, а вы приточку собрались выносить - причину нужно определить наверняка.
    Переход с классики на ПВУ - переделка больше половины воздуховодов, а то и всех, а это уже попахивает кап. ремонтом в помещении. ну и разумеется новый, грамотный проект.
     
    Последнее редактирование: 19.09.19
  14. oz045
    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    845
    Благодарности:
    273

    oz045

    Живу здесь

    oz045

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    845
    Благодарности:
    273
    Адрес:
    Жуковский МО
    Чтобы принимать решение о частичной замене или реконструкции вентиляции, нужен анализ существующей системы. Для этого желательно проект и обязательно доступ ко всем воздуховодам и элементам существующей вентиляции для обследования на предмет ошибок или поломок. Ошибки могли быть допущены как во время проектирования, так и во время монтажа. Поэтому только замена установки может не решить проблемы. Стоимость проекта 25-30тыс. С воздухообменом 2500-3000 вы погорячились, скорее всего это до 2000 кубов будет. Запас здесь ни к чему. Важнее все сделать правильно.
     
  15. vadim_salikhov
    Регистрация:
    08.05.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    vadim_salikhov

    Новичок

    vadim_salikhov

    Новичок

    Регистрация:
    08.05.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Подскажите пожалуйста где на форуме можно выставить приточку на продажу (в доске объявлений нет раздела про инженерное оборудование). Я так понимаю что заказчики покупают то оборудование что прописывает проектировщик. в авито пробовал, глухо. Лежит без дела новая приточка Systemair TA 450 EL 400V 3kW. Отдаю за 50 тр (25% от стоимости!). Может приточка не очень?(не специалист). не понимаю в чем проблема.