1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Помогите выбрать приточную установку

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kirdik, 08.01.11.

  1. oz045
    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    845
    Благодарности:
    273

    oz045

    Живу здесь

    oz045

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    845
    Благодарности:
    273
    Адрес:
    Жуковский МО
    @RUS16RUS,
    У благовеста даже не смотрю, у них все очень дорого.
    Бризарт - готовый продукт и 100% тихий.
    ОТД - я так понял пустая. Ни клапана с приводом, ни водяной обвязки. Добавьте к цене эти узлы и спеца, который скоммутирует и даст гарантию.
     
  2. sunshine77
    Регистрация:
    06.11.20
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    sunshine77

    Живу здесь

    sunshine77

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.20
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Уважаемые эксперты, посоветуйте, пож-ста, подходящий рекуператор для 1 эт. дома 120 метров. Чтобы не сильно шумный. Установка с теплом тех. помещении. Т. к газа пока нет, то электрический. Пока только Turkov Zenit 500 изучили.
     
  3. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956
    Адрес:
    Москва
    Я бы уложился в Зенит ХЕКО 350-й. Из вариантов дороже - роторные (Системэйр точно тише). Из дешёвых самых Роял Клима Уно мне ближе всех прочих. Митсубиси Лоссней из-за преднагрева необходимого около Средней России имхо экономически хуже Зенита будут (разница в цене между ЗенитХ и Лоссней+пульт+преднагрев с автоматикой "нештатной" отобьется за семь лет точно).
     
  4. moskovskiy82
    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    406

    moskovskiy82

    Живу здесь

    moskovskiy82

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    406
    Я бы как то больше доверял именитым производителям - Systemair, Komfovent, у Swegon кажется нет таких компактных.

    В квартире стоит Systemair 350 (6 лет эксплуатации) и в доме Systemair 500 (поставил в декабре).

    500ка получается доработанный вариант. Основное отличие - я так понимаю скорость ротора теперь переменная + датчик влажности.

    Когда были сильные морозы - 350я уходила в режим разморозки т. к в ней просто в меню указываешь вручную возможную влажность помещения. 500ка ни разу.

    Эффективность ротора на графиках ниже (увы нет самых холодных периодов - недавно только modbus прицепил)

    При расходе 550м3 (Вентиляторы 88%)
    upload_2021-2-13_10-5-49.png

    При расходе 350 (Вентиляторы 50%)
    upload_2021-2-13_10-6-47.png
     
  5. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.793
    Благодарности:
    18.062

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.793
    Благодарности:
    18.062
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @moskovskiy82, "Вытяжка", это именно температура вытяжки или, всеж-таки, температура выхлопа?!?!
     
  6. moskovskiy82
    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    406

    moskovskiy82

    Живу здесь

    moskovskiy82

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    406
    На схеме
    1. Приток улицы.
    4. Выхлоп. Там нет температурного датчика.
    поэтому "Вытяжка" это RHS/EAT
    приток SAT
    overheat - не знаю. Наверное "пожарный" датчик рядом с нагревателем, но это не точно

    Если вопрос почему так мало (14-16С) - дом не жилой в процессе стройки.

    upload_2021-2-13_19-12-40.png
     
  7. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.793
    Благодарности:
    18.062

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.793
    Благодарности:
    18.062
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @moskovskiy82, тогда поясните, как физически мог приток нагреться до +18, при вытяжке, всего, +16 (Ваш второй скрин)?!?! Да еще и при уличной -18!
     
  8. moskovskiy82
    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    406

    moskovskiy82

    Живу здесь

    moskovskiy82

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    406
    На схеме выше. ELH. Электрический догреватель мощностью 1,67кВт.

    Если верить первому попавшемуся калькулятору эффективность порядка 70%

    Всего надо 1-(1,67/5,4) (5,4 квт на 550м3 при данной дельте)
     
  9. sunshine77
    Регистрация:
    06.11.20
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    sunshine77

    Живу здесь

    sunshine77

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.20
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Gaser, moskovskiy82, спасибо большое. Подскажите, пож-ста, стоимость эксплуатации в год в плане расходников, что для этих систем нужно покупать, фильтры и пр?
     
  10. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956
    Адрес:
    Москва
    Фильтры считайте замену раз в 3-4месяца. И эл-во. Аллес.
     
  11. sailas18
    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    sailas18

    Участник

    sailas18

    Участник

    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Уважаемые эксперты, прошу помочь с выбором ПВУ. Хотелки: ПВУ с рекуператором и догреватель водяной. Площадь дома 130 кв. м., один этаж, проект есть. Параметры для ТЗ по притоку: 430 куб м/ч, 300 Па (хотя расчетно 135 Па, но проектировщик говорит минимум 250 Па). В проекте заложен ZENIT HECO-550, но его ценник 330 т. р., хочется какой то разумный аналог
     
  12. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800
    Смотрите что получается.
    В данной установке используется или 2 или 3 блока рекуперации, т. е. на низких температурах на улице нагрев наружного воздуха происходит на этих блоках. Все зависит от той наружной температуры при которой производитель допускает ее работу. Это или -25 или -35 град. С
    И только догрев до комфортной температуры происходит в калорифере догрева, который стоит после установки. И т. к. температура нагретого в рекуператоре воздуха будет в районе +14 град. и выше то догрев возможно делать на теплоносителе - вода.

    Если выбрать ПВУ дешевле то и рекуператор будет работать при более высоких наружных температурах.
    Такие как, допустим, Лоссней, Электролюкс до -10 град. С; СистемЭйр, САЛДА - -15 -20 град. С
    В этом случае Вам придется делать как преднагрев (все зависит от места Вашего проживания и минимальных зимних температур) так и постнагрев (догрев) после ПВУ

    Преднагрев придется делать или электрический (посчитайте сколько счетчик накрутит. Да и вообще - хватит ли Вам выделенной электроэнергии) или на жидком теплоносителе типа незамерзайки. Воду делать на преднагреве - большой риск при низких температурах.
    Ну и постнагрев (догрев) до комфортной температуры.
    Это получается два узла регулирования, усложнение схемы установки и все такое.

    И теперь представьте что вполне поменяете "шило на мыло ..." Разница по стоимости оборудования и эксплуатации может получиться такой что не сильно отличается друг от друга.

    Все это написал к тому что сначала поймите что хотите от установки (нужен догрев или нет, Вы не написали где живете, может быть у Вас зимой ниже нуля не опускается температура и т. д.) И уже после этого считайте деньги.

    И еще одно.

    Дом в 130 квадрат, при семье в 4 человек впоне нормально обслуживается установкой с производительность. в 300-350 м3/час. При условии что нет никаких особых пожеланий (увеличиная кратность, дополнительные фильтры и т. д.)
    А эта разность по производительности установки то же стоят денег
     
  13. sailas18
    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    sailas18

    Участник

    sailas18

    Участник

    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Как пример, смотрю на Shuft UniMAX-P 800 VWR-A, заявлена работа с приточным воздухом от -30, т. е. преднагрев не нужен. Но не понимаю почему ZENIT HECO-550 стоит 330 т. р., а Shuft UniMAX-P 800 VWR-A стоит 210 т. р? Т. е. есть какие-то функциональные возможности у Хеко, за которые они просят дополнительные 120 т. р. Вот я и пытаюсь понять, какие?
     
  14. sailas18
    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    sailas18

    Участник

    sailas18

    Участник

    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Забыл указать что живу в Удмуртии, минуса бывают порядочные
     
  15. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.793
    Благодарности:
    18.062

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.793
    Благодарности:
    18.062
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @sailas18, так в Shuft UniMAX-P 800 VWR-A уже встроен преднагреватель!