1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Помогите выбрать приточную установку

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kirdik, 08.01.11.

  1. pahunder
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    1

    pahunder

    Живу здесь

    pahunder

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Через перекрытие заходит только 1 труба, например 200 мм, остальное через коллектор уже разводится по потолку в помещения.
    Хочется все сделать снаружи, чтобы не искать внутри дома 8 м3 для размещения всего этого оборудования, а вывести на крышу где это все идеально для размещения.

    Условно Турков мне посчитал, но там они рекомендуют ставить электроподогрев на 13 квт, что глупо для дома где будет газ :)
    За сим и хочется найти решение наружной установки с жидкостный подогревом (считай газом)
     
  2. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.655
    Благодарности:
    1.816

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.655
    Благодарности:
    1.816
    Из старых заказов с исполнением - для наружной установки - если и было то не более чем пара-тройка штук.
    Поэтому прикладываю Бланк Заказа чистый с просторов интернета.

    Что касается подбора оборудования то зарегистрируйтесь на сайтах и можно сделать заявку на подбор установки.
    А сайты - посмотрите у ВЕЗ-ы, КОРФ, ВЕРТРО. Есть еще но и этого пока хватит

    Вообще-то для 1000 -и кубов 200 мм мало. Как минимум для дома 315 мм надо. В крайнем случае и с шумом - 250 мм. Но никак не 200 мм

    И еще одно

    Есть какой-то запрет на то чтобы разместить установку с, допустим, IP44 на крыше и закрыть защитой от осадков типа "теплоизолированная будка." И это будет куда дешевле вариант чем искать установку в исполнении "для наружного монтажа".
    Разместить ее рядом с шахтой и закрыть ее вместе с установкой этим "домиком"
     

    Вложения:

    • Группа 1.png
    Последнее редактирование: 14.02.25 в 17:54
  3. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.337
    Благодарности:
    14.181

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.337
    Благодарности:
    14.181
    Адрес:
    Москва
    Веза, Ned, Korf и десятки если не сотни других контор, которые изготавливается сборные приточные установки под заказ, смогут такие штуки сделать. Конечно де будут отписываться ибо это геморрой реальный, слелать нормально работающую систему на антифриза (антифриза протекает через любые соединения, где вода никогда не протечет, сверхтекучесть! А ещё он агрессивен и оборудование снимают с гарантий), особенно отопительное).

    8м3 оборудования если это не про бассейн этоткак-то уж очень до хрена для дома малоэтажного индивидуального жилого. Может быть техзадание на проект подлежит корректированию? Ведь если удастся уменьшить эти 700м3/ч "проектного воздухообмена", то установка будет уже полкуба объем иметь (даже рекуператорная), и полметра высоты в любой нормальный котельной найдутся. А от скольких затрат и геморра это ВВС убережет - монтаж любого оборудования на кровле однозначно с коэффициентом будет, а ремонт/обслуживание не дай Бог в морозы/дождь? Да некоторые профи просто не приедут ни за какие деньги, это реальность!
     
  4. moskovskiy82
    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.604
    Благодарности:
    428

    moskovskiy82

    Живу здесь

    moskovskiy82

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.604
    Благодарности:
    428
    Неужели корф, веза, воздухотехника и иже с ними уже не предлагают такое?
     
  5. moskovskiy82
    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.604
    Благодарности:
    428

    moskovskiy82

    Живу здесь

    moskovskiy82

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.604
    Благодарности:
    428
    Отписываться они будут только от самопальных горе проектантов)
     
  6. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.337
    Благодарности:
    14.181

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.337
    Благодарности:
    14.181
    Адрес:
    Москва
    Я печатал "отмазываться" (смартфон исправил, я не заметил), был такой опыт у меня, причём не один раз, я был покупателем. Инженеры от производителей и монтажники/пусконаладчики с видимым и слышимым нежеланием брались за такие задачи.
    Поясните за горе проектантов?
     
  7. Александр_ВиК
    Регистрация:
    03.02.20
    Сообщения:
    959
    Благодарности:
    299

    Александр_ВиК

    Живу здесь

    Александр_ВиК

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.20
    Сообщения:
    959
    Благодарности:
    299
    Сушествует? Да
    Работает? Да
    Как работает? А это уже совсем другой вопрос)

    Крайне рекомендую разделить оборудование приток свежего воздуха и кондиционирование.
    Количество головной боли в разы уменьшается. У всех. Вот реально!
     
  8. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.337
    Благодарности:
    14.181

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.337
    Благодарности:
    14.181
    Адрес:
    Москва
    Иллюзии как раз питаете (извиняйте, в пятницу в запаре не вчитался в Ввш этот пост).
    Вы писали что не места внутри теплого контура для установки, сейчас пишете что "внутри отдельно греем...". Это решение и стоить дороже будет, и место занимать, но самое главное - меньше надёжность и хрен знает кто это настроить сможет и как оно будет работать! Система сложнее это всегда больше денег, геморра, и меньше надежности!
    Общайтесь тет а тет с нормальными проектировщиками (третье мнение иногда канает, если имеете склонность к анализу и если выдержите несколько мнений проанализировать - выберете оптимум), ставьте задачу им спрятать все необходимое оборудование под потолком внутри отапливаемого контура (обычно это возможно), а продавцов и менеджеров по продажам слушать точно надо в последнюю очередь (при анализе смет от разных поставщиков по готовому и согласованному давно проекту).
     
  9. Pshiiik
    Регистрация:
    27.05.24
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Pshiiik

    Участник

    Pshiiik

    Участник

    Регистрация:
    27.05.24
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    то есть лучше всего ставить установку с рекуператором?
     
  10. Pshiiik
    Регистрация:
    27.05.24
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Pshiiik

    Участник

    Pshiiik

    Участник

    Регистрация:
    27.05.24
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Установку нужно выбирать с рекуператором? Такие уж значительные будут экономии?
     
  11. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.752
    Благодарности:
    18.540

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.752
    Благодарности:
    18.540
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Ну а сами-то, как считаете, что лучше
    - бесполезно выкидывать теплый домашний воздух через обычную вытяжку
    или
    - часть тепла теплого домашнего воздуха передавать приточному, нагревая его с помощью рекуператора
    У меня, после запуска в работу вентиляции с рекуператором, затраты на отопление снизились почти в 1,4 раза по сравнению с преыдущей вентиляцией с обычной вытяжкой
     
  12. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.337
    Благодарности:
    14.181

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.337
    Благодарности:
    14.181
    Адрес:
    Москва
    Рекупная вентустановка при прочих равных - самое дорогое из возможных решений одного бренда даже если глядеть. Надо аргументировать "лучше всего" экономикой?
    Любому решению надо делать/считать ТЭО при учете всей конкретики объекта и будущей его эксплуатации. Пример - для условно одинаковых домов в Краснодаре и в Иркутске применять надо разные рекуператорные установки при отсутствии дешевой энергии, и в Краснодаре больше летней рекуперации надо, чем зимней (может быть экономически эффективнен рекуп в Краснодаре даже при газовом отоплении, которое не умеет кондиционирование делать очевидно).
     
  13. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.752
    Благодарности:
    18.540

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.752
    Благодарности:
    18.540
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Gaser, умеет отопление делать холод!
    Только установки (АБХМ - Абсорбционная Холодильная Машина) выпускаются не "бытовой", а "промышленной" мощности. Насколько помню, - не менее 140кВт по холоду.
    Кстати, на форуме даже темка была про "абсорбционный кондиционер своими руками".
    И, кстати, еще в 70-80 годы были широко распространены бытовые абсорбционные холодильники. В которых, вместо компрессора и фреона, использовались ТЭН и аммиак.
     
  14. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.337
    Благодарности:
    14.181

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.337
    Благодарности:
    14.181
    Адрес:
    Москва
    Тезка, мы ж тут про реальность и про жилье домашнее. А значит, я остаюсь при сових - системы отопления в жилье не умеют ПОКА делать холодно (конечно же если это не отопление кондиционерами/тепловыми насосами),
    А за ликбез спасибо от души.
     
  15. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.337
    Благодарности:
    14.181

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.337
    Благодарности:
    14.181
    Адрес:
    Москва
    Подушню еще: я печатал про "газовое отопление, которое не умеет кондиционирование делать". Те абсорбционные бытовые холодильники (стоял такой на даче, мы в нем от мышей крупы хранили ибо на той даче света не бвло от слова совсем, и холодильник бвл ровно ровесник самой старшей сестры моего бати, его родили примерно за четверть века до моего рождения, аммиак улетел лет за 5 до меня) на газу работали?

    Тёзка, не бери в голову, это я с устатку и от недосыпу, как вспашу лишнего в течении недели-двух, так бессонница начинается. Надо убегать с рабочего времени по 18часов, а то опять скорая, реанимация, реабилитация после госпитализации...