    Мой щит на столбе энергоснабжающей, я его фоткал и отправлял инженеру, он разрешил подключение только после установки этой перемычки.
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.908
    Благодарности:
    26.180

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.908
    Благодарности:
    26.180
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ох, сожгут вас эти инженерА и проеХтанты! 6мм2 под 40А, СИП под винтик. Ввод заземляющего проводника и его расключение - иллюстрация из учебника по психиатрии...
    Они - везде!
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.908
    Благодарности:
    26.180

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.908
    Благодарности:
    26.180
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  4. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.527
    Благодарности:
    19.713

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.527
    Благодарности:
    19.713
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Уточните: приходящий PEN заведен в счетчик или в шинку?
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.908
    Благодарности:
    26.180

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.908
    Благодарности:
    26.180
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Разумеется, в счётчик!
    1 - PEN
    2 - Он же (на самом деле уже не), 6мм2
    3 - Повторное заземление кусочно-непрерывным способом, тут уже 4мм2
    4 - Все на выход! СИП под винтик.

    Щит 4.jpg
     
  6. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.527
    Благодарности:
    19.713

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.527
    Благодарности:
    19.713
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тогда синяя шинка не нужна.
     
  7. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.382
    Благодарности:
    908

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.382
    Благодарности:
    908
    Подскажите попадалась информация, что когда трёхфазный счётчик без нуля подключают то он считает на 15 % больше - так ли это ?
     
  8. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    41.884
    Благодарности:
    34.629

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    41.884
    Благодарности:
    34.629
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Информацию эту покажите в оригинале.
     
  9. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.527
    Благодарности:
    19.713

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.527
    Благодарности:
    19.713
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Факе
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.908
    Благодарности:
    26.180

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.908
    Благодарности:
    26.180
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Писать по-русски и писать русскими буквами - не одно и то же. Есть же хорошее слово...:close:
     
  11. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Посмотрел все картинки. Их рисовали разные люди. Если система уравнивания (не выравнивания) потенциалов расписана с параноидальной правильностью, то со всем остальным видятся проблемы. Особенно с ЩУ, но там дело легко поправимо руками.
    1. На входящий PEN вешаем безразрывную клемму РБП-95.
    2. С неё проводом десяткой уходим на клемму КЕ66.2 (или вторую РБП), с которой в свою очередь отправляется PEN домой.
    3. Повторное заземление подключаем к РБП.
    4. Корпус щита тоже.
    Вуаля! Мы сделали щит под TN-C-S с разделением PEN в доме.
    Дальше рассказывать?
     
  12. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Иногда меньше. Иногда больше. Если сеть идеальна по симметрии фазных напряжений, то остаётся в допуске.
     
  13. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Рассказываю. Домой уже идёт СИП, стало быть кабель с пятью жилами запустить под землёй возможности не было. Это так?
    В щите дома нарисовано и вводное УЗО, и перемычка между нулём после УЗО и шиной РЕ, которая заземлена повторно. Тут или трусы, или крестик. Ошибка лютая по безграмотности, но детская по последствиям. УЗО не взведётся никогда, и тут умный проектировщик посоветует его выкинуть, а то и поменять на автомат, после чего вечер перестанет быть томным.
    Да, в щите с использованием дифов по 150 баксов за штуку не нашлось места под сраное УЗО на свет, в результате при КЗ ноль-земля в люстре Вы никогда не включите вводное УЗО. См. предыдущий пункт.

    Вывод: проектировщик взял чужие деньги, не предоставив ничего стоящего взамен. То есть, как минимум безосновательное обогащение.
     
  14. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.382
    Благодарности:
    908

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.382
    Благодарности:
    908
    Попался вот такой форум - оhttp://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=26280&st=20
    обсуждения на двух страницах. Именно по превышению без нуля упоминается .
     
  15. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.382
    Благодарности:
    908

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.382
    Благодарности:
    908
    Перекос фаз постоянен и приличный, электрики когда счётчик устанавливали ноль точно не подключали. Счётчик меркурий покупал также у них, просто даже интересно стало реально завышать может или это бред .