1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проблемы на Ferroli Domicompact

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем gsktcjc, 17.07.09.

  1. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Аппарат перезагружается после запуска турбины. Газовый клапан не открывается и розжига нет.
    Фазировка не не имеет отношения к перезагрузкам...
     
  2. rs3000
    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    36

    rs3000

    Живу здесь

    rs3000

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Пермь
    Тогда прошу прощения у всех кого вольно или невольно обидел, прочитал невнимательно видимо старею :flag:, то что дело не в фазировке и ежу понятно. В принципе все советы уже даны глубже чем сейчас ТС лучше не лезть или везти человека который плату смотрел на котел и в две головы искать причину.
     
  3. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    На ВЗНЮХ - у "специалиста" 30 лет опыта за плечами... :)]:)]:)]
    Что-то подсказывает моей босой лысине что и специалиста-то никакого не было ни разу...:hello:
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.683
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.683
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    Типа: "А был ли мальчик ?"
     
  5. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
  6. Fadeeffhause
    Регистрация:
    03.03.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    5

    Fadeeffhause

    Участник

    Fadeeffhause

    Участник

    Регистрация:
    03.03.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    город Чебоксары
    Уважаемые специалисты-сервисмэны! Диагноз " Неисправность платы" подтвердился, заключение дал специалист с 30 летним стажем, при более тщательной проверке, его первое заключение было сделано в домашних условиях, так что не судите строго!)
    Про фазозависимость!
    Котел до поломки работал, розетку никто не вынимал и не переворачивал, так что мне там делать эту операцию с умным видом не пришлось, ибо бесполезно!)
    В итоге будем менять котел, на какой пока не решили, вопрос сильно не горит, до осени еще много времени.
    Всем Спасибо! Тему можно закрыть.
     
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.683
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.683
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    Ну и чудненько! Молодцы оба! И Вы и Ваш специалист. Успехов в диагностике поломок. И помните первый закон сервисника!
     
  8. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @Fadeeffhause,
    Присылай плату - подшаманю.
    Будет у тебя в запасе на продажу следующему клиенту вместе с демонтированным котлом.
     
  9. Hukolla
    Регистрация:
    25.07.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Hukolla

    Новичок

    Hukolla

    Новичок

    Регистрация:
    25.07.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Всем привет. Столкнулся с такой же проблемой как у автора этой темы. Котёл такойже. Прочитав коментарии, снял заглушки с верху котла и о чудо котёл заработал! Теперь вопрос почему с заглушками он неработал. Мои дальнеёшые действия какиЕ?
     
  10. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.946
    Благодарности:
    3.133

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.946
    Благодарности:
    3.133
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Искать причину.
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.683
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.683
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    Вообще никогда не работал?
    Т. е. он у вас просто висел, как часть интерьера и только сегодня заработал?
     
  12. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Постучаться в сервис или указать в своём профиле место своего обитания.
     
  13. колекуля
    Регистрация:
    18.08.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    колекуля

    Новичок

    колекуля

    Новичок

    Регистрация:
    18.08.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Коломна
    Помогите: котел Ferroli Domicompact C 30, плата MC08FA.1. Подгорели диоды, есть возможность заменить но нет возможности установить номинал диодов. У кого есть схема платы или может определить номинал диодов.
     
  14. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    У меня есть схема, но нет возможности разглядеть место вашего обитания.
    А БОМЖам подавать не имею привычки, извините...:hello:
     
  15. AleksVas
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204

    AleksVas

    Живу здесь

    AleksVas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Петровск
    и плата малость по другому называется...