1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проблемы на Ferroli Domicompact

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем gsktcjc, 17.07.09.

  1. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Бор
    Откройте камеру сгорания и посмотрите точно что происходит при розжиге.
    Сколько секунд от момента розжига до погасания?
    У вас котёл именно ferroli DOMIcompact С 24...тоесть без вентелятора?
    Вычитал про защиту теплообменника на вашем котле...ситуация похожа.
    Когда спустили воздух с батарей...теплосъём стал лучше и котёл проработал.
    Попробуйте:

    1.Проверить СО на предмет засора-фильтр\воздух.
    2.Уменьшить скорость набора температуры до 3-4грС\мин.
     

    Вложения:

    • Защита теплообменника.jpg
  2. asuran
    Регистрация:
    18.12.10
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    asuran

    Участник

    asuran

    Участник

    Регистрация:
    18.12.10
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Калининград
    у меня катёл по документам Ferroli DOMI compact C 24 а с вентелятором он или без я незнаю((

    когда пламя появилось оно держится около 4 секунд и гаснет.

    в режиме тест работает отлично но это неправельно((

    сейчас какимто чудом включился после 4 секунд.но пламя то падает то возростает.чтото странное


    пока писал сообщение пламя стало стабильное


    тепрь пламя автоматически погасло, и тепрь опять неможет зажечся((
     
  3. wladislaw
    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    62

    wladislaw

    Живу здесь

    wladislaw

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Москва
    попробуйте открыть несильно гарячую воду и включить котёл.И сразу же отпишитесь какие симптомы.
     
  4. asuran
    Регистрация:
    18.12.10
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    asuran

    Участник

    asuran

    Участник

    Регистрация:
    18.12.10
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Калининград
    хм..если включаеш горячюю воду то он без проблем горит,но как только закрываеш воду и он пытается запустить отопление опять начинает тухнуть,но если опять включить воду то загорается...


    1. проверил все нормально
    2.незнаю как сделать..
    когда воздух спускал то он работал около 4 чисов.это я делал еще днём
     
  5. wladislaw
    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    62

    wladislaw

    Живу здесь

    wladislaw

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Москва
    начинайте искать проблему в циркуляционном насосе и завоздушенности системы отопления ,причина скорее всего в ней.
     
  6. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Бор
    Похоже действительно защита теплообменника...при работе на горячую воду роста температуры (критического) не происходит.
    Есть у меня документик (скиньте в личку мне свой адрес электронной почты)...изучите и попробуйте.но только после того как проверите насос и фильтра.кстати насос у Вас с переключением скоростей? (есть флажёк на насосе).
     
  7. asuran
    Регистрация:
    18.12.10
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    asuran

    Участник

    asuran

    Участник

    Регистрация:
    18.12.10
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Калининград
    да есть перекулючение скростей
     
  8. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Бор
    Там три скорости...поставте на третью (конечно если уже не стоит).
     
  9. wladislaw
    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    62

    wladislaw

    Живу здесь

    wladislaw

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Москва
    думаю что увеличение скорости ничего не даст , работой насоса управляет котроллер ,а вот сигнал на контроллер приходит в данной модели из двух точек. надо проверить работоспособность насоса и соответственно завоздушенность ,котёл с "газированным" теплоносителем работать не будет ,там защита стоит.
     
  10. asuran
    Регистрация:
    18.12.10
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    asuran

    Участник

    asuran

    Участник

    Регистрация:
    18.12.10
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Калининград
    3 скорость уже стоит.
    надобы сейчас попробовать опять воздух из батарей "вытащить"
     
  11. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Бор
    И с насоса тоже...болт в торце насоса приоткручивайте.
    Конечно нужно разбиратся с Системой отопления ...откуда воздух то?
    В котле стоит автоматический сбросник воздуха (автоспускник)..он работает?.колпачёк откручен?
    Документ скинул...но в первую очередь воздух!
    Какое давление в СО и как оно себя ведёт при нагреве?
     
  12. wladislaw
    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    62

    wladislaw

    Живу здесь

    wladislaw

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Москва
    ищите откуда он там так активно берётся.
     
  13. asuran
    Регистрация:
    18.12.10
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    asuran

    Участник

    asuran

    Участник

    Регистрация:
    18.12.10
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Калининград
    ребят сёдня утром спустил воздух с батарей и с насоса...тепрь зажигается но потом тухнит и начинает мегать средняя лампочка(тоесть мало давления) но давления 1.5 атмосфер..
    что тепрь то?


    поставил на 2 скорость насос и заработал,но тепрьопять таже проблема что и вначале
     
  14. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Бор
    Подпитайте...до 2 х...нужно проверить датчик давления.
     
  15. wladislaw
    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    62

    wladislaw

    Живу здесь

    wladislaw

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Москва
    Какой теплоноситель ? вода или специальная жидкость и какая ?