1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Очистка воды от нитратов

Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Iceberg, 03.03.09.

  1. 221275
    Регистрация:
    28.02.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    221275

    Участник

    221275

    Участник

    Регистрация:
    28.02.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    А подскажите, пожалуйста, какое именно оборудование: название марка, производитель. Как искать с такими показателями не понимаю: корпус 12*52 50л загрузки+6л кварца...
     
  2. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.020
    Благодарности:
    6.751

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.020
    Благодарности:
    6.751
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @221275, Отправляете запросы в местные конторы по водоподготовке. Выкладываете их коммерческие. Выбираем самый рациональный вариант.
     
  3. 221275
    Регистрация:
    28.02.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    221275

    Участник

    221275

    Участник

    Регистрация:
    28.02.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Вот одно коммерческое предложение
     

    Вложения:

  4. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.020
    Благодарности:
    6.751

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.020
    Благодарности:
    6.751
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @221275, Этот вариант призван уменьшить жёсткость. С нитратами он ничего не поделает, а их нужно снижать для технической воды. Больно их много.
    Можно взять корпус умягчителя и засыпать туда помимо катионита ещё нитрат селективной смолы.
     
  5. 221275
    Регистрация:
    28.02.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    221275

    Участник

    221275

    Участник

    Регистрация:
    28.02.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Прямо в этот же прибор? можно самостоятельно засыпать нитрат селективной смолы?
    Я правильно понимаю, что сначала вода питьевая и для общехозяйственных нужд должна проходить через этот умягчитель, а потом питьевая еще дополнительно должна проходить через обратный осмос?
     
  6. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.020
    Благодарности:
    6.751

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.020
    Благодарности:
    6.751
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да правильно.

    Технически да. Но нужен корпус побольше - 12*52 минимум.

    Уточню ещё раз. По бактериям выполнен анализ и всё в пределах нормативов.
     
  7. 221275
    Регистрация:
    28.02.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    221275

    Участник

    221275

    Участник

    Регистрация:
    28.02.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    По бактериям не обнаружено ничего, т. е. все в пределах нормативов.
    И еще, только что выяснилось, что еще есть понятие: техническая вода- для работы в саду. оказывается это не относится к воде общехозяйственной. И надо ли техническую воду очищать?
    Т. е. вопрос вновь сформулирую:
    всю воду, которую получаем из колодца нужно очищать в умягчителе с нитратом селективной смолы, а далее ее распределять для сада, для хоз нужд и для питья (питьевую дополнительно через обратный осмос)?
    Указанное в коммерческом предложении оборудование в принципе подходит, но оно нужно больших размеров и дополнительно самостоятельно туда засыпать кварц? А прибор обратного осмоса также подходит? И эти варианты оптимальны ли в соотношении цена/качество?
    Понимаю, что глупые вопросы и мучаю всех ими, но очень-очень важно чайнику разобраться в этом! Спасибо за терпение!
     
  8. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.020
    Благодарности:
    6.751

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.020
    Благодарности:
    6.751
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Техническая вода - для мытья посуды, своего мытья, бойлеров и пр. Для сада ничего чистить не нужно. Это дорого.

    Умягчитель будет потреблять соль, а учитывая жёсткость и нитраты улетать будет от мешка в месяц - 600 - 700р

    Осмос только на питьё.

    Это минимум. Более перспективный вариант - осмос на весь дом. Но там бюджет далеко за 100 т. р

    Вам нужно при оформлении тех задания фирмачам указать, что вам нужно удалять нитраты. Пусть переделают коммерческое. Объяснение всегда лучше проводить с наглядным пособием под рукой.
     
  9. 221275
    Регистрация:
    28.02.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    221275

    Участник

    221275

    Участник

    Регистрация:
    28.02.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Большое спасибо!
     
  10. YULIA63
    Регистрация:
    10.03.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    YULIA63

    Новичок

    YULIA63

    Новичок

    Регистрация:
    10.03.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Добрый день! Живём в частном доме. Городского водопровода у нас нет. Вода поступает к нам в дом из колодца. На технические нужды она проходит через большую колбу со смолой чтобы избавиться от жёсткости. Далее. Очень много нитратов в воде-75. После очистки воды осмосом -58. Сначала была мембрана Акватек на 100г, потом купили Филмтэк на 75г. Нитратов много. Решили поэкспериментировать и поставили эти две мембраны подряд. Нитратов 0. Но и воды кот наплакал. Что делать, не знаем. Ставить дорогую установку со смолой от нитратов финансы не позволяют. Ну а с двумя мембранами воды нет естественно. Посоветуйте пожалуйста, что можно сделать? Слышала про автоматику с помпой, я так поняла это для того, чтобы на вторую мембрану давление было. Может есть ещё бюджетные варианты? В день питьевой воды уходит 10-20 литров.
     
  11. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.020
    Благодарности:
    6.751

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.020
    Благодарности:
    6.751
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно делать картриджи с анионобменной смолой. Но её наврят ли продадут в объёмах нескольких литрах.

    А как анализ на нитраты делали после осмоса? Что то их многовато. Осмос должен больше их убирать.
     
  12. YULIA63
    Регистрация:
    10.03.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    YULIA63

    Новичок

    YULIA63

    Новичок

    Регистрация:
    10.03.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    После осмоса с мембраной Акватек 58. IMG_2898.PNG IMG_2900.PNG
     
  13. YULIA63
    Регистрация:
    10.03.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    YULIA63

    Новичок

    YULIA63

    Новичок

    Регистрация:
    10.03.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Сейчас стоит мембрана Филмтэк. После неё в лабораторию воду на сдавали. Есть дома капельный нитрат тест Sera. Он показывает 50.
     
  14. YULIA63
    Регистрация:
    10.03.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    YULIA63

    Новичок

    YULIA63

    Новичок

    Регистрация:
    10.03.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Первое фото вода до всей водоочистки, второе после осмоса
     
  15. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.020
    Благодарности:
    6.751

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.020
    Благодарности:
    6.751
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Интересное кино. Сульфаты, хлориды ушли, а нитратам настолько пофиг. :(