1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30

Котел на отработанном масле

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. фыва
    Регистрация:
    30.01.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    40

    фыва

    Участник

    фыва

    Участник

    Регистрация:
    30.01.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Новоселки
    У меня все отработало сезон. Проблема была с ванной. Сделал из черного металла так она вышла из строя за месяц. Метал начал слоиться и сильно корозировать. Сделал из нержавейки марки не знаю, отработала до конца сезона без проблем.
     
  2. jktu74
    Регистрация:
    06.03.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    14

    jktu74

    Участник

    jktu74

    Участник

    Регистрация:
    06.03.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    14
    Скажите пожалуйста нержавейка это и есть жаропрочный метал или нетю С уважением олег
     
  3. кнв123
    Регистрация:
    17.01.11
    Сообщения:
    910
    Благодарности:
    1.642

    кнв123

    19511505@mail.ru

    кнв123

    19511505@mail.ru

    Регистрация:
    17.01.11
    Сообщения:
    910
    Благодарности:
    1.642
    Адрес:
    Беларусь
    Олег, о характеристиках нержавеющей стали очень много информации в сети. Для изготовления ванны для масла Вам нужна нержавеющая сталь что бы держала температуру не менее 600 градусов. Я изготавливал ванну из стали 12Х18Н10Т. Так что не всякая нержавейка годится.
     
  4. jktu74
    Регистрация:
    06.03.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    14

    jktu74

    Участник

    jktu74

    Участник

    Регистрация:
    06.03.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    14
    Уважаемый КНВ.Скажите пожалуйста какими электродаи Вы пользовались для сваривания нержавеющей стали :faq:
     
  5. кнв123
    Регистрация:
    17.01.11
    Сообщения:
    910
    Благодарности:
    1.642

    кнв123

    19511505@mail.ru

    кнв123

    19511505@mail.ru

    Регистрация:
    17.01.11
    Сообщения:
    910
    Благодарности:
    1.642
    Адрес:
    Беларусь
    В основном я пользуюсь электродами ОЗЛ-8
     
  6. jktu74
    Регистрация:
    06.03.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    14

    jktu74

    Участник

    jktu74

    Участник

    Регистрация:
    06.03.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    14
    Прокалка перед сваркой: 190-210°С; 1 ч.это технические особености перед сваркой вы ими пользуетесь С уважением
     
  7. кнв123
    Регистрация:
    17.01.11
    Сообщения:
    910
    Благодарности:
    1.642

    кнв123

    19511505@mail.ru

    кнв123

    19511505@mail.ru

    Регистрация:
    17.01.11
    Сообщения:
    910
    Благодарности:
    1.642
    Адрес:
    Беларусь
    Технология сварки это отдельная тема. Нехотелось бы в этой ветке обсуждать вопросы технологии сварочных работ. Все прекрасно описано в сети.
     
  8. кнв123
    Регистрация:
    17.01.11
    Сообщения:
    910
    Благодарности:
    1.642

    кнв123

    19511505@mail.ru

    кнв123

    19511505@mail.ru

    Регистрация:
    17.01.11
    Сообщения:
    910
    Благодарности:
    1.642
    Адрес:
    Беларусь
    Для всех кто хочет повторить котел. Для сокращения времени и переписки присылайте характеристики отапливаемого помещения и дымохода. Для помещения объем в м3, площадь дверных проемов и окон в м2 с их характеристиками (стеклопакет или обычное окно). Для дымохода площадь поперечного сечения в мм2 и его высоту.
     
  9. кнв123
    Регистрация:
    17.01.11
    Сообщения:
    910
    Благодарности:
    1.642

    кнв123

    19511505@mail.ru

    кнв123

    19511505@mail.ru

    Регистрация:
    17.01.11
    Сообщения:
    910
    Благодарности:
    1.642
    Адрес:
    Беларусь
    На досуге обнаружил сайт фирмы Fluidics Instruments B.V. На сайте много информации по горелкам на жидком топливе. Меня заинтересовал регулятор расхода топлива. Очень простое устройство. Я его повторил и испытал. Результат очень хороший. Регулировка подачи топлива очень точная и с широким диапазоном. Я немного изменил конструкцию и избавился от двух уплотнительных колец. Чертеж с изменениями в альбоме.
     

    Вложения:

  10. advemnt
    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    18

    advemnt

    Участник

    advemnt

    Участник

    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Днестровск
     
  11. кнв123
    Регистрация:
    17.01.11
    Сообщения:
    910
    Благодарности:
    1.642

    кнв123

    19511505@mail.ru

    кнв123

    19511505@mail.ru

    Регистрация:
    17.01.11
    Сообщения:
    910
    Благодарности:
    1.642
    Адрес:
    Беларусь
    Посмотрите фото с сайта производителя в разрезе. Все прекрасно видно.
     

    Вложения:

    • регулятор расхода фото 1.jpg
    • регулятор расхода фото 2.jpg
  12. advemnt
    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    18

    advemnt

    Участник

    advemnt

    Участник

    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Днестровск
    Теперь понятно. Два клиновидных сечения во втулке и оси вращения дают изменение проходного сечения. Всё очень красиво. Спасибо.
     
  13. кнв123
    Регистрация:
    17.01.11
    Сообщения:
    910
    Благодарности:
    1.642

    кнв123

    19511505@mail.ru

    кнв123

    19511505@mail.ru

    Регистрация:
    17.01.11
    Сообщения:
    910
    Благодарности:
    1.642
    Адрес:
    Беларусь
    Для повторяющих конструкцию котла. По скольку возникают трудности с покупкой матерьялов нужного сортамента, наружный диаметр дожигательной трубы может быть до 110мм. Соответственно нужно скорректировать размеры деталей №1, №2, №4 согласно внутреннего и наружного диаметров дожигательной трубы. Соответственно подлежит корректировке зазор между разделительным диском и дожигательной трубой.
    Отдельное спасибо пользователю с ником "armanism" за поставленные вопросы по котлу заданные в личной переписке.
     
  14. кнв123
    Регистрация:
    17.01.11
    Сообщения:
    910
    Благодарности:
    1.642

    кнв123

    19511505@mail.ru

    кнв123

    19511505@mail.ru

    Регистрация:
    17.01.11
    Сообщения:
    910
    Благодарности:
    1.642
    Адрес:
    Беларусь
    При заказе чертежей на котел настоятельно напоминаю: присылать объем отапливаемого помещения, площадь поперечного сечения дымохода и его высоту.
     
  15. zcyfz63
    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    17

    zcyfz63

    Участник

    zcyfz63

    Участник

    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    НОЯБРЬСК
    Николай ,спасибо за рекомендации по модернизации моего котла.У меня такой вопрос.При принудительном нагнетании воздуха в котёл,так ли важна разница диаметра дымохода 150мм или 200мм..В своём чертеже я не указал что нижняя часть котла утеплена шнуровым асбестом.
     
Статус темы:
Закрыта.