  1. kastetsak
    Регистрация:
    08.01.10
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    15

    kastetsak

    Реку Уд@чи и Дачу у Реки!

    kastetsak

    Реку Уд@чи и Дачу у Реки!

    Регистрация:
    08.01.10
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Красноярск (пригород). Живу у реки у дачи
    Меня также как бы невзначай пытались развести на:
    протяжку кабеля до ТП - 9 пролётов,
    подземный ввод - и это всё уже после выдачи мне ТУ с договором в которых этого нет, и много разных незаконных манёвров ими было предпринято, так сказать - "прощупывали меня на дурака",
    но им помешало то, что я уже Правила Техприсоединения заучил достаточно, и убедительными фразами из правил "отрезал их хотелки".

    Протоколы замера я также сделал, потому как у меня 3 фазы, и если СО "упрётся рогами в пол", это будет лишнее потраченное время, а его у меня уже нет, так что я потратил пару дней и нестал сопротивляться, потому как электричество мне уже нужно больне принципов.
    Написал заявление на вызов электролаборатории,
    возил электролабораторию из этой же СО на свой участок, заплатил в кассу 1.100 руб, замерили:
    заземляющий контур,
    прогрузили автоматы,
    кабель.
    Вообще ребята из элекролаборатории нормальные оказались (простые),
    хотя я настраивался и в них увидеть каких-нибудь "демонов".

    Пол.дня потратил на то чтобы съездить подать заявления на замеры.
    Из-за 15-20 минут замеров, пришлось с работы отпрашиваться на целый день,
    потом ещё время затрачено чтобы забрать результаты.
     
  2. SVETUSIK
    Регистрация:
    04.09.10
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    113

    SVETUSIK

    Живу здесь

    SVETUSIK

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.10
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Москва
    В решении от 18.01.11 написано: "...1.1. Установить и ввести в действие с 18.01.2011 ставки платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей с присоединяемой мощностью менее 10 МВА на территории Московской области к электрическим сетям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»..."
    В решении от 21.02.11 написано: "...Установить с 21.02.2011 ставку платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей с присоединяемой мощностью менее 10 МВт на территории Московской области к электрическим сетям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» без учета расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электроэнергетики."

    Какая разница между МВА и МВт?
    Если есть разница, то может поэтому и два решения?

    P.S. Пока не могу вставлять ссылки
     
  3. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.165
    Благодарности:
    28.528

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.165
    Благодарности:
    28.528
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    А Вы это уже пробовали?:aga:
    Я попробовал, неделю назад отправил подобную претензию Коновалову..
    Ни ответа, ни привета...:mad:
    Остается ждать получения по почте новых версий ТУ и договора от Прометеев ЗЭС на третий МО.
    Хотя особых надежд на серьезные изменения не питаю.:mad:
     
  4. Lekcei4
    Регистрация:
    11.11.10
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    3.089

    Lekcei4

    Живу здесь

    Lekcei4

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.10
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    3.089
    Адрес:
    Москва
    Дословно:- "я БУДУ действовать таким же образом в отношении областного МОЭСКа". Не далее,как в понедельник. Звонил им в Службу по работе с письмами и обращениями.. . Алгоритм такой-пишу письмо по электронке, через некоторое время перезваниваю и мне называют входящий №. Далее время на ожидание. Вопрос в сути обращения,а так как в моем возрасте ожидание "смерти подобно"вставляю фразу:- " в случае игнорирования Законов Российской Федерации в части... оставляю за собой право обратиться к Преседателю Правительства РФ и так далее. Особенных надежд не питаю, но знаю многих,кто обращался. Поверьте на слово реакция скорая и жесткая. Аппарат работает четко. Попробую.
     
  5. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.165
    Благодарности:
    28.528

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.165
    Благодарности:
    28.528
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Конечно попробуйте, попытка не пытка.
    Я попробовал - жду результата.
     
  6. Sergey Ma
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Sergey Ma

    Участник

    Sergey Ma

    Участник

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    Добрый вечер! При попытке присоединения к электрической сети напряжением 380 В (заявленная мощность 15 кВт), проходящей в пятидесяти метрах от границы моего земельного участка, получил устный отказ к присоединению к существующей линии и запись в "Технических соображениях" цитирую: "Технологическое присоединение возможно от КТП проводом марки СИП...", т.е. меня обязывают протянуть собственную линию от подстанции до границ моего земельного участка (протяженностью 450 м), кроме того не дожидаясь "Технических условий" меня обязали приобрести кабель СИП диаметром 35 мм, что не обоснованно завышено и выставили не официальный счет в 150 000 рублей. Разобраться пытаюсь уже четвертый месяц. Подскажите пожалуйста, что можно сделать в данной ситуации? Обязан ли я вести свою линию?
     
  7. iLapa
    Регистрация:
    02.08.10
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    8

    iLapa

    Живу здесь

    iLapa

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.10
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    1. К кому подключиться пытаетесь?
    2. Заполняйте заявку, собирайте комплект документов, отправляйте в сети. Можно почтой, если так не принимают... Если хотите, напишите сопроводиловку. Ждите договора и ТУ. В вашем случае 450м по ЛЭПУ - это 100% меньше предусмотренных в сельской местности (или у вас город?) 500м по прямой... Хотя, в последнеее время мне начинает казаться, что в сетях действуют совершенно другие законы физики и геометрии...
     
  8. Агенс
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    108

    Агенс

    Живу здесь

    Агенс

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Москва
    Аналогично, изменения выделены.
     
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.165
    Благодарности:
    28.528

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.165
    Благодарности:
    28.528
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Увы, законы физики,геометрии и другие Законы природы и РФ в сетях похоже действительно не действуют !
    Наши горячелюбимые Прометеи живут в другом измерении.
    Еще бы - так приблизились к богам.:)]:aga::aga:
    Простая ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ логика им чужда.:no:
     
  10. kastetsak
    Регистрация:
    08.01.10
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    15

    kastetsak

    Реку Уд@чи и Дачу у Реки!

    kastetsak

    Реку Уд@чи и Дачу у Реки!

    Регистрация:
    08.01.10
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Красноярск (пригород). Живу у реки у дачи
    Ситуация стандартная по всем сетям, перекладывают свои обязанности на Вас,
    боритесь, об этом вся ветка форума, читайте;
    кстати об этом я в прошлом посту писал: https://www.forumhouse.ru/threads/90453/page-52#post-2406045

    Меня кстати вчера пытались ещё и с соседним садовым обществом лбами столкнуть,
    говорят спрашивать у соседей разрешения на подключение к ТП к которой они присоеденены (нужны их подписи),
    мотивируя что им напряжения сейчас-то нехватает, а если вас ещё со своими 15 кВт присоеденить, мощность вообще упадёт,
    долго я с инженером сетей ругался, вышел из его кабинета сильно хлопнув дверью за собой,
    так он меня потом на улице догнал, окликнул и извенился,
    сказал -"ненадо некаких разрешений спрашивать, мы чтони-будь решим", :)] ;) :aga: - маски шоу.

    Договор и ТУ уже по срокам вышли, а они ещё незнают как мне мощность подать !,
    выглядело это так, как будто я посреди зимы пришёл, разбудил и их в берлоге, и заставил работать.
     
  11. tanrus
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    9

    tanrus

    Живу здесь

    tanrus

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Восток - Спб
    Данную информацию уточню в понедельник, как и про СИП 4*50( нужен ли такой)


    У меня также 3 фазы 380В. По Вашему ответу измерения не так дорого и долго, поэтому лишними не будут. Спасибо.
     
  12. tanrus
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    9

    tanrus

    Живу здесь

    tanrus

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Восток - Спб
    А вот и договор с ТУ на всеобщее обсуждение. Буду признателен за все комментарии.
     

    Вложения:

    • дог 1.jpg
    • дог 2.jpg
    • дог 3.jpg
    • ТУ.jpg
  13. berlinium
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2

    berlinium

    Участник

    berlinium

    Участник

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    При требовании приложить документы вы можете передать либо нотариально-заверенную копию ли просто копию, предъявив при этом оригинал. В последнем случае копию заверяет организация, принимающая документы самостоятельно. Обычно организации копии чужие не принимают и самостоятельно их делают с оригинала. Я по этому поводу уже ругался с Клиентским отделом ВЭС, но выше идти не пришлось, аргументы подействовали.
     
  14. masl
    Регистрация:
    10.12.07
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    165

    masl

    Живу здесь

    masl

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.07
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    Воронеж
    То, что нарушается закон - это мы все понимаем, а как реально наазать виновника?
     
  15. Hasck
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    0

    Hasck

    Живу здесь

    Hasck

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Мне кажется так:
    По договору:
    п 1.3 - оставить только 6 месяцев
    п 2.1.2- проверку убрать
    п 2.1.2 - акт осмотра ростехнадзором убрать
    сноска на первом листе - убрать
    п 2.2.1 - убрать
    п 2.2.2 - убрать
    п 4.4 - привести в соответствие с "правилами"
    п 6.3 - привести в соответствие с "правилами"
    По ТУ:
    п 14.1 - убрать
    п 14.4 - убрать
    Почитайте FAQ, там есть примеры мототказов.
     