1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Котлы "Оазис"

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем гарей, 18.01.11.

  1. Стрижёнок
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    5

    Стрижёнок

    Участник

    Стрижёнок

    Участник

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Вятка Киров п.Стрижи
    На насосе три скорости (как я понял),а как поставить правильную скорость? от каких факторов это зависит? Спасибо.
     
  2. vamh
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    515

    vamh

    Живу здесь

    vamh

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    515
    Адрес:
    Ростовская область север
    @Стрижёнок, в настенных котлах установлены скоростные теплообменники, т. е. в отличии от напольных в них мало теплоносителя при тех же уровнях мощностей. Исходя ТОЛЬКО из этого следует делать вывод, что чем выше скорость протока через теплообменник тем лучше.
    1. Тепло отводится лучше.
    2. Всякие загрязнения, попадающие в теплообменник вымываются из него потоком.
    Ставим самую высокую из имеющихся и морочимся более.
     
  3. Юрий1308
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2

    Юрий1308

    Новичок

    Юрий1308

    Новичок

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Саратов
    Подскажите пожалуйста, у меня котел ОАЗИС 18кВт второй день подряд горячая вода не нагревается больше 34 градусов т. е. до 34 набирает потом тухнет потом опять зажигается и так бесконечно, подскажите в чем проблема
     
  4. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479
    Адрес:
    Азов
    Похоже вторичник забитый грязью с стороны СО.
     
  5. Юрий1308
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2

    Юрий1308

    Новичок

    Юрий1308

    Новичок

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Саратов
    А датчик темпиратуры может влиять? Спасибо заранее
     
  6. Roban56
    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    Roban56

    Участник

    Roban56

    Участник

    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Оренбург
    Приветствую уважаемые форумчане. У меня котёл NZR-16 пол года отработал потом сломался насос по гарантий заменили, гарантия закончилась а впереди зима чёто доверия нет, такой насос сложнавато найти (живу в деревне) можно ли поставить другой какой нибудь насос всмысле если распалавинить, пластмасовую часть оставить а рабочую взять от другого насоса, может кто сталкивался делал
     
  7. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.135

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.135
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Может
     
  8. Vitalii 2011
    Регистрация:
    02.11.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    Vitalii 2011

    Новичок

    Vitalii 2011

    Новичок

    Регистрация:
    02.11.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новочеркасск
    Добрый день.
    Эксплуатирую котел ОАЗИС 24 в течении двух лет и в течении всего времени решал проблемы. Одна из первых проблем та которую описывали выше заключалась в потоянном перегреве из за чего радиаторы отопления не нагревались. Решил изменив стандартные настройки PH(max давление газа)на более низкое значение. Все работает отлично, какую температуру установил ту и держит. И вот буквально два дня назад начал выдавать ошибку Е7 причем ночью когда горячей водой не пользуются. Помогите решить эту загадку котла.
     
  9. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.135

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.135
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А на дисплее отображается режим ГВС? Как вариант еще надо смотреть датчик ГВС...
     
  10. tacimid
    Регистрация:
    20.11.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    3

    tacimid

    Участник

    tacimid

    Участник

    Регистрация:
    20.11.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Белая Калитва
    Буквально два дня назад была такая проблема: перегрев котла, радиаторы отопления не нагревались, и начало выбивать ошибку Е7 (недостаток давления или воды в системе ГВС); решилось чисткой сетки со стороны входа отопления в котел (сетка вставляется во входную трубку СО).
     
  11. Вдалимир
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    Вдалимир

    Участник

    Вдалимир

    Участник

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    @AleksVas,
    ..я бы заменил маностат (пневмореле)...кетай-обычное дело...цена в рознице 500-600 рублей...и проверить состояние дымохода-не засорен ли...

    ...чтоб не замерз до покупки нового маностата-смотри личку. в ней "рецепт"...

    День добрый, а поделись рецептом как обмануть пневмореле?
    А то Е2 вышибает постоянно. Не могу найти этот маностат.
     
  12. oasis NZR16
    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    oasis NZR16

    Новичок

    oasis NZR16

    Новичок

    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, помогите котел OASIS NZR 16 постоянно выдает ошибку Е7, что делать с ней, в системе давление 1.2, как по паспорту, что это может.
     
    Последнее редактирование модератором: 23.12.13
  13. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.135

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.135
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Это не давление в отоплении, а в ГВС...
     
  14. oasis NZR16
    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    oasis NZR16

    Новичок

    oasis NZR16

    Новичок

    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Как решить проблему с ошибкой Е7
     
  15. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.135

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.135
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Стучаться в сервис...