Котлы "Оазис"

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем гарей, 18.01.11.

  1. Божик
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.221
    Благодарности:
    303

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.221
    Благодарности:
    303
    Адрес:
    Таганрог
    Турбированный? Дымоход раздельный?
     
  2. Стрижёнок
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    5

    Стрижёнок

    Участник

    Стрижёнок

    Участник

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Вятка Киров п.Стрижи
    дымоход и подача воздуха в одной трубе (одна в другой). И как понять"турбированный"?
     
  3. Божик
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.221
    Благодарности:
    303

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.221
    Благодарности:
    303
    Адрес:
    Таганрог
    Чистите вентилятор!
     
  4. Стрижёнок
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    5

    Стрижёнок

    Участник

    Стрижёнок

    Участник

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Вятка Киров п.Стрижи
    ...хорошо) сделаю ТО трубе и вентилятору
     
  5. Божик
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.221
    Благодарности:
    303

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.221
    Благодарности:
    303
    Адрес:
    Таганрог
    Достаточно лопастям!
    :hello:
     
  6. Forte TnP GmbH
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    24

    Forte TnP GmbH

    Живу здесь

    Forte TnP GmbH

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Причин данной неполадки может быть несколько. Для их устранения необходимо провести техническое обслуживание котла, начиная с турбины и дымохода. Также тухнуть котёл может из-за недостатка кислорода – попробуйте открыть лицевую панель котла для поступления воздуха, прочистите горелку.
     
  7. RIDD
    Регистрация:
    16.03.10
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    12

    RIDD

    Участник

    RIDD

    Участник

    Регистрация:
    16.03.10
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Белгород
    Добрый вечер !
    Котёл Оазис 18 кВт. турбированный, дымоход коаксиальный, в работе 3 года.
    Ошибка Е-9 ! Возникает исключительно в режиме отопления. Котёл запускается, достигает заданной температуры, отключает горелку и все, когда температура падает он вместо того что бы зажеться выключает циркуляционный насос и показывает Е-9.
    В режиме ГВС работает без проблем сколько угодно, в режиме отопления только один цикл.
    Шток контроля работы насоса при его включении охотно вылазит. Соответствующий концевик тоже исправлен (цепь замыкает), теплообменники и арматура промыты. Фильтр СО чистый, циркуляция в СО тож в норме, батареи нормально практически равномерно прогревается. При дросселировании первых батарей слышно что насос качает.
    Сам циркуляционных насос работает несколько шумновато (не так как на новом) критического люфта ротора нет, приклинивания или задевания крыльчаткой корпуса тоже нет, в корпусе чисто.
    Где ещё порыть ?
     
  8. Forte TnP GmbH
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    24

    Forte TnP GmbH

    Живу здесь

    Forte TnP GmbH

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.

    Ошибка Е9 может появиться по нескольким причинам. Первая причина – насос, судя по вашему описанию, отпадает и насос исправен. Вторая – низкое давление воды в системе – проверьте давление после первого цикла, оно не должно быть ниже 0,6 атм. Третья – неисправность платы управления. Также проверьте на работоспособность датчик температуры контура отопления.
     
  9. RIDD
    Регистрация:
    16.03.10
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    12

    RIDD

    Участник

    RIDD

    Участник

    Регистрация:
    16.03.10
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Белгород
    @Forte TnP GmbH,
    -Давление теплоносителя - 2 кг/см, при нагреве практически не меняется, расширитель только накачан !
    -Насос качает, если бы он не качал при работе в режиме ГВС котел выключался бы по перегреву первого контура, но он хорошо работает в этом режиме.
    -Датчик температуры по идее исправен, во всяком случае, субъективно :), взявшись за трубку на выходе из основного теплообменника я соглашаюсь с температурой указанной на дисплее.
    - плата, это да, может. По идее мозги могут думать о "плохой циркуляции" если теряется сигнал с соответствующего концевичка (есть там такой), или на основании непропорционально резкого повышения температуры в первом контуре.
    В общем про ремонт плат спрашивать не буду :)] ("спецы" плату от Бакси уж второй иль третий год чинят) А можно её где нибудь купить и сколько она стоит ? У нас на Оазис З/ч нет, только бу.
     
  10. Forte TnP GmbH
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    24

    Forte TnP GmbH

    Живу здесь

    Forte TnP GmbH

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @RIDD,
    Да, судя по всему, вышла из строя плата управления. Приобрести плату можно в одном из наших авторизованных сервисных центров. Если в наличии у них необходимой платы не будет, то можно заказать её у нас напрямую. Цены в зависимости от сервисного центра могут разниться. Все контакты и информацию можно получить по телефону горячей линии.
     
  11. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    471

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    471
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @RIDD,
    На плате управления проверь или замени ёмкости C108 и C110.
    Я бы еще заменил конденсатор в насосе.
     
  12. vovasan
    Регистрация:
    13.03.11
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    14

    vovasan

    Участник

    vovasan

    Участник

    Регистрация:
    13.03.11
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Омск
    Подскажите пожалуйста в чем может быть причина: котел NZR -16 через неравномерные промежутки времени (2-5 дней иногда реже) встает в OFF котлу 3 года началось с началом отопительного сезона. Летом котел был выключен, сейчас включено только отопление без ГВС. И еще, если возможно хотелось бы тоже получить сервисную инструкцию, заранее благодарю .
     
  13. Forte TnP GmbH
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    24

    Forte TnP GmbH

    Живу здесь

    Forte TnP GmbH

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @vovasan, здравствуйте. Подобная работа котла указывает на неисправность платы управления. Также причина может быть в блуждающих токах на трубе газа, тогда может помочь установка диэлектрической муфты.
     
  14. stas1999
    Регистрация:
    27.10.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    stas1999

    Новичок

    stas1999

    Новичок

    Регистрация:
    27.10.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Поставил жиклёры на газ пропан а жиклёры на природный газ потерял подскажите диаметр жиклёров на природный газ
     
  15. Морзянка
    Регистрация:
    01.10.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Морзянка

    Участник

    Морзянка

    Участник

    Регистрация:
    01.10.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пермь
    Добрый вечер!
    Не могу понять работу котла NZR-20. Котел подключен на теплые полы и ГВС. Настройки проверил. CS = 00 (теплый пол), HS = 01 (10’C), PH = 78. При установленной температуре теплоносителя в 40 градусов. работает нормально, сегодня весь день грел. К вечеру решил поставить 35 градусов и начались странности. Температуру показывает в 23 гр. включается, за несколько секунд догоняет температуру до 40 гр. и тухнет и так цикл повторяется через несколько минут. Т. о. температура в трубах стоит 23 градуса. Как должна работать функция теплых полов?