1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Котлы "Оазис"

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем гарей, 18.01.11.

  1. Forte TnP GmbH
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    24

    Forte TnP GmbH

    Живу здесь

    Forte TnP GmbH

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @stas1999, здравствуйте. Размер отверстия форсунки для природного газа составляет 1,2 мм.
     
  2. Forte TnP GmbH
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    24

    Forte TnP GmbH

    Живу здесь

    Forte TnP GmbH

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @Морзянка, здравствуйте. При выборе параметра настройки направления нагрева котла CS=00 (теплый пол) котел не нагреет воду свыше 60 градусов. Это единственное, что меняется в котле. В вашем случае котел греет сам себя, значит не переключается трёхходовой клапан, и, возможно, неисправен сервопривод. Проверьте движение штока сервопривода. Если движение штока есть, то неисправен клапан, если движения нет, то проблема с сервоприводом или возможно закисание штока.
     
  3. Azazell
    Регистрация:
    03.06.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    21

    Azazell

    Участник

    Azazell

    Участник

    Регистрация:
    03.06.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Россия
    ZRT 18 течет вода из клапана давления. У кого какие соображения или кто, что делал, чтоб устранить течь. котлу 6 лет.
     
  4. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    Проверить расширительный бак, заменить клапан.
     
  5. stroitel1972
    Регистрация:
    01.11.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    stroitel1972

    Новичок

    stroitel1972

    Новичок

    Регистрация:
    01.11.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте всем. Подскажите ответ на мою проблему! при включении горячей воды, идет горячая вода не только в кране но и греются батареи и насос слегка шумит. все это на летнем режиме.
     
  6. stroitel1972
    Регистрация:
    01.11.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    stroitel1972

    Новичок

    stroitel1972

    Новичок

    Регистрация:
    01.11.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Забыл сказать котел oasis zrt20/24
     
  7. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    он битермик или с двумя теплообменниками?
     
  8. stroitel1972
    Регистрация:
    01.11.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    stroitel1972

    Новичок

    stroitel1972

    Новичок

    Регистрация:
    01.11.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    С двумя теплообменниками.
     
  9. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    Тогда смотрим трехходовой.
     
  10. stroitel1972
    Регистрация:
    01.11.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    stroitel1972

    Новичок

    stroitel1972

    Новичок

    Регистрация:
    01.11.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Сам клапан или электропривод трехходового клапана.
     
  11. stroitel1972
    Регистрация:
    01.11.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    stroitel1972

    Новичок

    stroitel1972

    Новичок

    Регистрация:
    01.11.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    И еще. сам клапан можно разобрать, или только весь клапан менять?
     
  12. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.946
    Благодарности:
    3.133

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.946
    Благодарности:
    3.133
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    смотрите на месте...
    скорее необходима промывка, а там...
     
  13. Azazell
    Регистрация:
    03.06.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    21

    Azazell

    Участник

    Azazell

    Участник

    Регистрация:
    03.06.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Россия
    клапан давления в модуле с треходовым клапаном
     
  14. Forte TnP GmbH
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    24

    Forte TnP GmbH

    Живу здесь

    Forte TnP GmbH

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Открутите и проверьте протекающий клапан и по необходимости замените его.
     
  15. Forte TnP GmbH
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    24

    Forte TnP GmbH

    Живу здесь

    Forte TnP GmbH

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Скорее всего проблема в работе трёхходового клапана и сервопривода. Проверьте, до конца ли срабатывает шток сервопривода при открытии крана горячей воды. Возможна неисправность сервопривода или закисание штока.