1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Котлы "Оазис"

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем гарей, 18.01.11.

  1. Roban56
    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    Roban56

    Участник

    Roban56

    Участник

    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Оренбург
    Доброго дня. Котёл Оазис NZR-16 отопление работает хорошо, проблема в следуещем. Включаешь ГВС начинает набирать температуру немного наберёт и чёто трещит давление на монометре прыгает газ тухнет, пытается разжечь снова, не разжигает выдаёт ошибку Е1.Как читал на форуме разбирал зачищал турбинку продувал крутится легко не помогло, заказал новый датчик протока в сборе всё поменял результат тот же не работает, надеюсь на реальную помощь.
     
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    Закономерный результат.
    Реальная помощь от специалистов, которые Вам сделают котел. А если просто поговорить, то надо чистить теплообменник.
     
  3. Roban56
    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    Roban56

    Участник

    Roban56

    Участник

    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Оренбург
    Спецов нет месные газовики плиту починить не могут. А как его можно почистить? это маленький нужно чистить?(Кислотой или чем?)
     
  4. Roban56
    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    Roban56

    Участник

    Roban56

    Участник

    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Оренбург
    Спасибо за помощь открутил два винта снял теплообменник там накипи промыл обычной водой поставил работает но набирает температуру 37 и тухнет горение потом сам через несколько секунд зажигается и набирает температуру есть какой то гул.
     
  5. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.986
    Благодарности:
    1.614

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.986
    Благодарности:
    1.614
    Адрес:
    Екатеринбург
    гуглите инет "чистка теплообменника"
     
  6. Roban56
    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    Roban56

    Участник

    Roban56

    Участник

    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Оренбург
    Вот это и есть для меня Реальная помощь спасибо большое! Котёл прогнал на отоплений на несколько градусов всё стало на свои места. ГВС работает Ура!
     
  7. oasiszrt24
    Регистрация:
    29.06.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    oasiszrt24

    Новичок

    oasiszrt24

    Новичок

    Регистрация:
    29.06.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Доброго времени суток. Котел oasis zrt24 на отопление и на воду. Отопление работает в норме, а при включение горячей воды не загорается индикатор (краник). Такой случай был осенью, но в течении 2х-3х дней сам починился:) Вот в начале весны он начал тупить, греть воду через раз, в итоге вообще не включается. Подскажите пожалуйста подробно, могу ли сам починить или мастера искать? Заранее спасибо.
     
  8. Стрижёнок
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    5

    Стрижёнок

    Участник

    Стрижёнок

    Участник

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Вятка Киров п.Стрижи
    По первости на моём так же было. Это датчик движения воды барахлит. Я просто отсоединял подачу воды...(сеточка вроде там ещё стоит, не помню) ...и тупо палочкой китайской прокручивал датчик (лопасти) ...и котёл запускался потом. Видимо туда что-то попадёт ,вот он и клинит. Эту процедуру делал раза три вначале. Сейчас всё нормально...видимо приработался)
     
  9. Forte TnP GmbH
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    24

    Forte TnP GmbH

    Живу здесь

    Forte TnP GmbH

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Если у котла не работает контур ГВС, то вероятная причина – датчик протока, который установлен в патрубке входа холодной воды в контур ГВС. Он представляет собой турбинку, которая могла накрениться или забиться, тем самым перестав подавать сигнал о том, что в патрубке протекает вода. Вы можете самостоятельно проверить состояние датчика, перекрыв воду, открутив от патрубка котла подачу холодной воды. Убедитесь, что датчик не заклинен и способен свободно вращательно двигаться. Либо обратитесь к одному из авторизованных сервисных центров по котлам Oasis.
     
  10. Roban56
    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    Roban56

    Участник

    Roban56

    Участник

    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Оренбург
    Сколько пользуетесь котлом если года 2-3 то может и вторичный теплообменник забит накипью у меня так было
     
    Последнее редактирование модератором: 30.06.16
  11. AMS_Group1234
    Регистрация:
    24.01.16
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    50

    AMS_Group1234

    Живу здесь

    AMS_Group1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.16
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Краснодар
    Осмелюсь поправить:|: Не ждать блуждающих токов а сразу установить диэлектрическую муфту!
     
  12. Falameev65
    Регистрация:
    13.12.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Falameev65

    Участник

    Falameev65

    Участник

    Регистрация:
    13.12.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. Кто встречал такую неисправнасть: котёл оазис 16, нагревается до заданной температуры вода в системе отопления выстовленная на тобо, выключается, переходит к циркуляции, сбрасывается температура но за тем не включается. У кого есть возможность пришлите на мой адрес сервисные настройки-. Может дело в них. Да намучался я с ним за 3 года эксплуатации. Viktorfalamee65@Gmail. Com
     
  13. Forte TnP GmbH
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    24

    Forte TnP GmbH

    Живу здесь

    Forte TnP GmbH

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @Falameev65, здравствуйте. В вашем случае необходимо более детально разобраться в неисправности. В зависимости от модели котла возможны те или иные действия. Для оперативного решения данной проблемы просим Вас обратиться по телефону горячей линии Oasis.
     
  14. 79080573179
    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    79080573179

    Новичок

    79080573179

    Новичок

    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте.
    Подскажите что делать, я вварил автоматический сбросник воздуха в систему отопления, после этого стал запускать котел он вчлючается розжигается потом начинает гудеть насос, на дисплее е9 и перестает работать. не могу найти причину
     
  15. vasic
    Регистрация:
    18.12.11
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    14

    vasic

    Участник

    vasic

    Участник

    Регистрация:
    18.12.11
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Киров
    Недостаточно давление в системе или воздух в насосе надо спустить.