1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Котлы "Оазис"

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем гарей, 18.01.11.

  1. Pavelmichalev
    Регистрация:
    11.01.13
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    34

    Pavelmichalev

    Живу здесь

    Pavelmichalev

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.13
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Проверте давление в расширительном баке, только при сброшенном давлении в системе. У меня было такое, но только на эл. котле., давление проверил манометром - оказалось больше положенного.
     
  2. Forte TnP GmbH
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    24

    Forte TnP GmbH

    Живу здесь

    Forte TnP GmbH

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @dthfcbljhrbyf, здравствуйте. Котел с завода настроен так, что нагревает теплоноситель до температуры, которая больше выставленной на несколько градусов, выключает горелку и включает нагрев тогда, когда разница между фактической и выставленной температурой достигнет 15 градусов. В системных настройках можно изменить указанную разницу, сделав её либо 10, либо 7 градусов. За это отвечает параметр «HC» (значение 00 - 15°C, 01 - 10°C и 02 - 7°C). Описанные вами скачки давления могут являться следствием недостаточного давления в расширительном баке, которое при отсутствующем давлении в системе должно составлять 1 атм. Также возможно, что лопнула мембрана в расширительном баке и необходима её замена. Проверить это можно, нажав на ниппель бака, если из него пойдёт вода, то мембрана вышла из строя. По вопросам ремонта вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр котлов Oasis, контакты которых можно узнать на официальном сайте.
     
  3. ГеннадийВС
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    941
    Благодарности:
    187

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    941
    Благодарности:
    187
    Адрес:
    Минеральные Воды
    Уважеаемая @dthfcbljhrbyf, если б вы написали род занятий, профессию. и город проживания, то советы могли бы быть более подходящие.
     
  4. dthfcbljhrbyf
    Регистрация:
    06.04.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    dthfcbljhrbyf

    Участник

    dthfcbljhrbyf

    Участник

    Регистрация:
    06.04.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Всем спасибо за консультацию! С проблемой справились.
     
  5. sergej_1979
    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    sergej_1979

    Новичок

    sergej_1979

    Новичок

    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Котел Оазис nzr16 отсекает газовую горелку на доли секунды при подаче ГВС или отопления. Ошибок никаких не высвечиваться и продолжает работать. В чем причина.
     
  6. vasic
    Регистрация:
    18.12.11
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    14

    vasic

    Участник

    vasic

    Участник

    Регистрация:
    18.12.11
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Киров
    Пресостат.
     
  7. Forte TnP GmbH
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    24

    Forte TnP GmbH

    Живу здесь

    Forte TnP GmbH

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @sergej_1979, здравствуйте. Кратковременное отключение горелки возможно по нескольким причинам, например, из-за клапана газа. Точнее выяснить причину можно только на месте. Подобная работа котла не является неисправностью и не сказывается на его эффективности и работоспособности.
     
  8. Kamatozrost
    Регистрация:
    21.04.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Kamatozrost

    Новичок

    Kamatozrost

    Новичок

    Регистрация:
    21.04.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Просьба скинуть информацию по настройке котла на aigumenov@yandex.ru.
    Проблема в следующем - горячая вода греется нестабильно. При открытии крана перестал загораться значок ГВС на дисплее (душ). И вода греется только в воскресенье время поджига газа. А логику его поджига я понять не могу. Вода может идти горячая, потом опять литься холодная, а потом опять начать греться.
     
  9. Forte TnP GmbH
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    24

    Forte TnP GmbH

    Живу здесь

    Forte TnP GmbH

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @Kamatozrost, здравствуйте.
    На указанную электронную почту выслал сервисные мануалы к котлам Oasis.
    Причиной подобной работы котла скорее всего является датчик протока воды в контуре ГВС. Его часть, которая находится внутри патрубка входа холодной воды в ГВС, представляет из себя крыльчатку, которая могла засориться, либо принять неправильное положение, отчего стала хуже прокручиваться и не давать через датчик Холла должного сигнала на плату управления, в связи с чем и происходит нестабильная работа котла. Необходимо прочистить датчик протока и, если чистка не поможет, заменить его на новый. Необходимые зап. части можно приобрести в авторизованных сервисных центрах котлов Oasis.
     
  10. ogurec71popov
    Регистрация:
    01.05.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    ogurec71popov

    Новичок

    ogurec71popov

    Новичок

    Регистрация:
    01.05.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Всем привет:) Народ помогите пожалуйста с котлом. У меня zrt 18 сдох насос ... конечно такой же я не нашел а купил и поставил грюнфорт... или как там его:)] ну я думаю вы меня поняли. Котел стал выдавать ошибку Е9... что на лете что и на зиме:mad:я не знаю как ее исправить хоть убей:close:На лете воду включаешь, она включатся но после закрытия крана выскакивает ошибка. А на зиме после прогрева когда насос перестает гонять она появляется и в связи с этим котел не включает насос и не хочет запускаться пока из розетки не дернешь :mad::mad::mad:
     
  11. ogurec71popov
    Регистрация:
    01.05.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    ogurec71popov

    Новичок

    ogurec71popov

    Новичок

    Регистрация:
    01.05.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    А и кстати дайте пожалуйста ссылки где можно купить теплообменник первичный:):):)
    И что лучше запоять его или ток замена поможет? :victory: DSC_0022.JPG DSC_0030.JPG DSC_0030.JPG
     
  12. Forte TnP GmbH
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    24

    Forte TnP GmbH

    Живу здесь

    Forte TnP GmbH

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @ogurec71popov, здравствуйте. Ошибка Е9 появляется, либо из-за низкого давления в системе отопления и необходимо при помощи крана подпитки довести давление до 1 атм, либо из-за выхода из строя датчика давления, который необходимо будет заменить на новый. Если потек теплообменник, то лучше отнести его мастеру для определения места протечки и выяснения, можно ли это место запаять или нужна только замена.
     
  13. konstantin_m
    Регистрация:
    27.12.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    konstantin_m

    Новичок

    konstantin_m

    Новичок

    Регистрация:
    27.12.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ставрополь
    Добрый день! Котел Oasis BM-24, в режиме лето, при включении горячей воды, начинают нагреваться батареи отопления, температура горячей воды в кране по ощущениям, значительно выше выставленной. Подскажите, в чем может быть причина, и если можно, скиньте сервисный мануал на почту mikhaylov@notebook26.ru
     
  14. Forte TnP GmbH
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    24

    Forte TnP GmbH

    Живу здесь

    Forte TnP GmbH

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @konstantin_m, здравствуйте. Вероятнее всего в котле не отключается насос. Необходимо в сервисных настройках установить параметр CL на 00. О том, как это сделать, написано в сервисном мануале, который мы выслали на указанную вами электронную почту.
     
  15. konstantin_m
    Регистрация:
    27.12.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    konstantin_m

    Новичок

    konstantin_m

    Новичок

    Регистрация:
    27.12.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ставрополь
    @Forte TnP GmbH, спасибо, огромное, сегодня вечером проверю, о результатах отпишусь.