1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Котлы "Оазис"

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем гарей, 18.01.11.

  1. Forte TnP GmbH
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    24

    Forte TnP GmbH

    Живу здесь

    Forte TnP GmbH

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @Djohnqwerty, здравствуйте. Самой вероятной причиной подобной работы котла является неисправный датчик протока, который необходимо либо демонтировать, прочистить и поставить на место, либо заменить на новый. Если у вас возникнут вопросы по ремонту и обслуживанию котлов Оазис, вы можете обратиться на горячую линию производителя или в авторизованный сервисный центр.
     
  2. Djohnqwerty
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Djohnqwerty

    Участник

    Djohnqwerty

    Участник

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    В общем не нашёл я этот датчик у себя, зато нашёл вот какую инфу:
    "1. Серия ZRT с латунным гтдроблоком, где роль привода трёхходового клапана выполнял лытунный редуктор (как в газовых колонках), в этих колонках отсутствовал датчик протока как таковой, его заменяла мембрана, шток и микровыключатель, по этому в каталоге запчастей нашего магазина я их обзываю котлами с латунным гидроблоком."
    Видимо у меня самая первая серия этого долбаного озиса(
    Так же снял вот такую развалившуюся штуку) см фото
     

    Вложения:

    • 1525717038667-609574627.jpg
  3. Forte TnP GmbH
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    24

    Forte TnP GmbH

    Живу здесь

    Forte TnP GmbH

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @Djohnqwerty, если у вас котел ZRT с гидрогруппой, то необходимо заменить мембрану, микровыключатель, а также шток трехходового клапана.
     
  4. Djohnqwerty
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Djohnqwerty

    Участник

    Djohnqwerty

    Участник

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Снял мембрану, все порвана.
    В Ростове-на-Дону нет нигде в наличии(
    Не подскажите где можно заказать?
     
  5. Pavelmichalev
    Регистрация:
    11.01.13
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    34

    Pavelmichalev

    Живу здесь

    Pavelmichalev

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.13
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Djohnqwerty, а можно фото место разбора и мембраны.
     
  6. Tanya1409
    Регистрация:
    26.05.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Tanya1409

    Участник

    Tanya1409

    Участник

    Регистрация:
    26.05.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Добрый день! Подскажите, вчера установили котел, отопление работает, все хорошо. Но... ГСВ вообще не включается, в чем может быть проблема? Котел абсолютно новый. Что ему надо?
     
  7. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Екатеринбург
    @Tanya1409, а что говорят те, кто запускал котел?
     
  8. Tanya1409
    Регистрация:
    26.05.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Tanya1409

    Участник

    Tanya1409

    Участник

    Регистрация:
    26.05.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Мы запускали его сами, по заводским настройкам. А гсв так и не смогли...то ли не те настройки, то ли что то с котлом. Будем конечно в понедельник звонить в сервисную службу, может чем то помогут... но хотелось конечно чтоб уже была горячая вода.
     
  9. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Екатеринбург
    Отважные!
    Вот и хорошо. :super:
     
  10. Tanya1409
    Регистрация:
    26.05.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Tanya1409

    Участник

    Tanya1409

    Участник

    Регистрация:
    26.05.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Кстати, проблема решилась сама собой... наклейки перепутаны были..вход и выход..вот и вся проблема
     
  11. habibomarov
    Регистрация:
    07.06.18
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    habibomarov

    Новичок

    habibomarov

    Новичок

    Регистрация:
    07.06.18
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Скиньте пожалуйста мне тоже инструкцию по сервисной настройке на почту mail@allcom-m.ru. Проблема в том что в режиме отопления подаётся горячая вода. Иногда бывает когда включаешь кранты на горячую воду котел оазис бм24 пищит и отключается, а иногда работает исправно. Но когда переключаются режим летний и когда включаю воду на горячую то ноль реакции. Давление между 0,1 и 0,2 не идёт горячая вода. А в режиме отопления идёт но иногда пищит и отключается. Котел новый
     
  12. Forte TnP GmbH
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    24

    Forte TnP GmbH

    Живу здесь

    Forte TnP GmbH

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @habibomarov, здравствуйте. Вероятной причиной подобной работы котла является неисправность датчика протока. В зимнем режиме происходит нагрев воды, т. к. отопление работает, а теплообменник в моделях ВМ является битермическим. Необходимо заменить датчик протока. По вопросам ремонта котлов Oasis вы можете обратиться на телефон горячей линии производителя.
    Сервисный мануал на почту выслал.
     
  13. Hitman2211
    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Hitman2211

    Участник

    Hitman2211

    Участник

    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Добрый день!
    Такая ситуация, стоит твердотопливный котел, работает отлично, нареканий нет
    Одна проблема: надоело таскать топливо)
    В нем встроен тэн, но ценник на электричество...
    Задумался о покупке газового котла
    Поставить в параллель к твердотопливному на поддержание температуры ночью или в отьезде
    Естественно не очень хочется на это много денег выделять, вот наткнулся на котел Оазис во всем известном сетевом магазине, правда у них на сайте он числится как Монлан

    Дом 140 м2
    2 этажа

    ГВС у меня бойлер косвенного нагрева с электрическим тэном, думал греть его от твердотопривного ну или как летом на ночном тарифе включать (120 л хватает на 2 дня)
    те греть воду для ГВС не нужно
    Возникли вопросы:
    1) Хватит ли мощности 13 или лучше с запалом взять 16 (как это на расходе топлива отразится)
    2) Проблемно ли перенастроить его на сжиженный газ? и сколько это по цене и где это сделать?
    3) Возможно ли подключение датчика поддержания температуры в помещении? и сколько это стоит и где купить?
    Регион МО или Москва
    Заранее благодарен
     
  14. Эрго-33
    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    17

    Эрго-33

    Участник

    Эрго-33

    Участник

    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    17
    Здравствуйте! Можно ли по сервисному номеру узнать модель котла?
    Застройщик говорит, что модель RT-24. А коробка в квартире, которая под сдачу от RT-18. Сбоку котла наклейку не видно, т. к. смонтирован вплотную к стене. Паспорт общий и никак не отмечена конкретная модель, только серийный номер WLS032471606201538
     
  15. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    Можно снять крышку камеры сгорания (на 2 защелках) и посчитать количество форсунок на горелке.
    У 18 их 10, у 24 - 12.