Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем гарей, 18.01.11.

  1. rjhcey2000
    Регистрация:
    27.01.22
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0

    rjhcey2000

    Участник

    rjhcey2000

    Участник

    Регистрация:
    27.01.22
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0
    Параметр FA у меня стоит почему то 00, а надо же 01.
    Это когда приходили газовщики так называемые, они заходили в программирование и на мой вопрос ответили, что поменяли параметр на природный газ вместо сжиженного. А получается что наоборот
     
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483
    Адрес:
    Москва
    Аксиома Кана и Орбена:
    Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!

    Программирование

    Рисунок1.png
    €  
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483
    Адрес:
    Москва
    Да, если котёл работает на магистральном газе.

    Ну а я что говорил
    https://www.forumhouse.ru/posts/29625611/
     
  4. rjhcey2000
    Регистрация:
    27.01.22
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0

    rjhcey2000

    Участник

    rjhcey2000

    Участник

    Регистрация:
    27.01.22
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0
     
  5. rjhcey2000
    Регистрация:
    27.01.22
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0

    rjhcey2000

    Участник

    rjhcey2000

    Участник

    Регистрация:
    27.01.22
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0
    Специалисты с большой буквы
     
  6. nikl22
    Регистрация:
    06.08.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    nikl22

    Новичок

    nikl22

    Новичок

    Регистрация:
    06.08.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день! Никто не сталкивался с таким поведением котлов Monlan (BM -16): при отключении ГВС запускается отопление, до розжига горелки котел уходит сразу в ошибку перегрева (E3), также такое бывает после очередного запуска на отопление (поработал - отключился - теплоноситель остыл - включение - ошибка). Что это может быть? При этом температура теплоносителя нормальная, отображается корректно (сужу по ощущениям от прикосновения к медным трубкам котла) при нажатии кнопки вкл/выкл. котел тут же запускается нормально. KSD301 заменил на всякий случай. Теплообменник вроде бы не забит, ГВС работает нормально, когда работает на отоплении (с очередного пинка) до удаленных радиаторов теплоноситель поступает быстро (сужу по температуре). Задолбало это чуду китайской техники (досталось при переезде) пищать уже, нужно продержаться до конца этот отопительный сезон. Но вроде бы сильнее стали шуметь вентилятор дымоудаления (или как это правильно назвать?) и циркуляционный насос. С сервисниками по ним беда в моем регионе, никто особо связываться не хочет, даже официалы за денежку... Поэтому уточняю пути самостоятельного решения...
     
  7. orsk76
    Регистрация:
    25.01.14
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    16

    orsk76

    Живу здесь

    orsk76

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.14
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Коммунар
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста можно ли подключить к oasis bm-24 бойлер косвенного нагрева?
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483
    Адрес:
    Москва
    Штатно нет, ибо это двухконтурный котёл. Сколхозить можно.
     
  9. Андрейка74
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Андрейка74

    Новичок

    Андрейка74

    Новичок

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Трехгорный
    Добрый день. Подскажите пожалуйста куда подключать комнатный термостат в котел monlan mb13?
     
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483
    Адрес:
    Москва
    Там провод должен болтаться среди других проводов, идущий от 6-и пинового коннектора на плате.
    К этому коннектору ещё идут провода от маностата и датчика (реле) минимального давления.
    На конце это провода ещё один переходной двухпиновый коннектор "мама" с перемычкой в виде петли.
    См. в инструкции принципиальную схему электрических соединений котла.
     
  11. assmodaee
    Регистрация:
    24.08.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    assmodaee

    Новичок

    assmodaee

    Новичок

    Регистрация:
    24.08.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Котёл monlan вк 16, куплен 2 года назад.
    Перестал вкл на горячую воду, вчера норм все было. Ошибок не каких нет, перезапуск делали.
    Если переключить на отопление то насос и горелка вкл, на горячую воду что в режиме отопления что в режиме лета нечего не происходит. Кто нибудь сталкивался? Что может быть?
     
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483
    Адрес:
    Москва
    В режиме "Зима".
    То есть котёл не хочет греть воду при открытии крана водоразбора горячей воды?

    ТО котла хотя бы раз за два года делали?

    В настройки, в сервисное меню не лазили?

    Битермик?
    Насос останавливается после открытия крана водоразбора?

    В общем, проверяйте датчик расхода, тип "Турбинка". По моему в этих котлах именно он стоит.
    Если расход менее 3 литров в минуту, то котёл в режим ГВС не перейдёт.

    23682.1500.jpg
     
  13. КостяТамбов
    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.033
    Благодарности:
    755

    КостяТамбов

    Живу здесь

    КостяТамбов

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.033
    Благодарности:
    755
    У меня такой датчик от 0.5 литров срабатывает, ниже не работает.
    Но это на устройстве, а не на котле!
     
  14. WadikBOSC
    Регистрация:
    27.11.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    WadikBOSC

    Новичок

    WadikBOSC

    Новичок

    Регистрация:
    27.11.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Всем привет. Достался котел OASIS RT24 Магистрального газа нет и не предвидится. Заказал 12 форсунок на горелку под СУГ. Но настройщики говорят что надо поменять значения настроек в сервисном меню. С пунктом FA понятно, надо поставить 1, сжиженный газ, а вот с остальными параметрами, не понятно что надо ставить. заранее благодарю за совет.
    PH (Максимальное давление газа) - параметр, зафиксированный на заводе 84.
    dH (Давление газа при зажигании) - параметр, зафиксированный на заводе 44.
    PL (Минимального давление газа) - параметр, зафиксированный на заводе 28.
     
  15. WadikBOSC
    Регистрация:
    27.11.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    WadikBOSC

    Новичок

    WadikBOSC

    Новичок

    Регистрация:
    27.11.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Сам спросил, сам размыщляю...) В сервисной инструкции нашел табличку
    цитата
    Ниже приведена таблица значений для настройки и регулировки мощности котла. С правилами настройки котла для изменения данных параметров вы можете ознакомиться в предыдущем пункте. Данные значения рассчитаны при входящем давлении газа 1300 Па, при его изменении в большую или меньшую стороны значения приведенных ниже параметров будут меняться пропорционально. Показатели значений настроек котла указаны в кВт. Запрещается устанавливать мощность, превышающую стандартные характеристики котла. конец цитаты исходя из этой таблицы значение 84-25,2 квт мощности 28-11,8 квт мощности, 44-17 квт мощности. при давлении 1300 Па.
    В общем принцип понятен на старте газу подается на 17 квт мощности, а в процессе регулировки можно сделать от 11 до 25.
    Понятно что измерив давление подачи газа в своей магистрали можно этими коэффициентами настроить мощность котла близко к расчетным данным. Но вопрос о работе котла на сжиженном газе остается.
    Жиклеры в горелке Я поменял, то есть обеспечил правильное соотношение смеси топливо воздух. так как метан имеет меньшую плотность нежели пропанбутановые смеси Теперь остался вопрос, давление на входе в котел изменилось и стало 3000 Па. Значит надо уменьшать коэффициенты чтобы мощность в режимах старт минимум и максимум были близки заводским с учетом давления подачи.