1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Котлы "Оазис"

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем гарей, 18.01.11.

  1. zdae18
    Регистрация:
    06.04.18
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    5

    zdae18

    Участник

    zdae18

    Участник

    Регистрация:
    06.04.18
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    5
    https://aliexpress.ru/item/1831021948.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.5.b3954aa6HGhQYn&_ga=2.85045785.1253777117.1677485061-2035346786.1673705193&sku_id=56569337598.Вот на али нарыл вчера. Не подскажете может это оно что мне надо? Или вот ещё https://aliexpress.ru/item/1005004906615288.html?spm=a2g2w.home.moretolove.1.7e755931L0ULE7&_evo_buckets=165609,165598,194275&sku_id=12000030975967435&gps-id=pcBestMore2Love&scm=1007.34525.288670.0&scm_id=1007.34525.288670.0&scm-url=1007.34525.288670.0&pvid=bdc92a3c-dd3b-4f20-9581-17cadf402d8a&_t=gps-id:pcBestMore2Love,scm-url:1007.34525.288670.0,pvid:bdc92a3c-dd3b-4f20-9581-17cadf402d8a,tpp_buckets:24525%230%23288670%230_21387%230%23233228%237_21387%239507%23434565%2310_21387%2314793%23456925%239&ru_algo_pv_id=bdc92a3c-dd3b-4f20-9581-17cadf402d8a&scenario=pcBestMore2Love&tpp_rcmd_bucket_id=288670&traffic_source=recommendation
     
    Последнее редактирование: 03.03.23
  2. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.386
    Благодарности:
    1.139

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.386
    Благодарности:
    1.139
    Да, чтото похожее, особенно 2й вариант с выбором частоты и светодиодом.
     
  3. zdae18
    Регистрация:
    06.04.18
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    5

    zdae18

    Участник

    zdae18

    Участник

    Регистрация:
    06.04.18
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    5
    Спасибо! Выписал как придет буду пробовать.
     
  4. Sw_92
    Регистрация:
    16.07.23
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    Sw_92

    Участник

    Sw_92

    Участник

    Регистрация:
    16.07.23
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    Люди добрые помогите. Котел двухконтурник, оазис зертен zb-13 все прекрасно работало. С утра при включении горячей воды, той самой горячей не появилось, котел выпал в ошибку е6. В мануале написано проблемы с выпускной системой, не трогайте само пройдет.
    Только фишка в том что про открытии воды, значок крана загорается, т. е. датчик протока срабатывает, а вот газовый клапан даже не пробует открываться, так же как и на электродах нет намека на искру.
    Подскажите куда капать и что смотреть?
    Обратиться в сервис не вариант, город мизерный не сервисов, не частников занимающихся ремонтом нет
     
  5. Божик
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.221
    Благодарности:
    302

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.221
    Благодарности:
    302
    Адрес:
    Таганрог
    Так ошибка же вам и говорит в чём проблема...вентилятор ,пневмореле...
     
  6. GM155
    Регистрация:
    21.06.23
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    203

    GM155

    Живу здесь

    GM155

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.23
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    203
    Попробуйте включить режим зимы (с отоплением). И посмотрите - включается или нет. Возможен вариант, кроме вышеперечисленного, что устало реле турбинки.
     
  7. Sw_92
    Регистрация:
    16.07.23
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    Sw_92

    Участник

    Sw_92

    Участник

    Регистрация:
    16.07.23
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    Вентилятор работал, реле сейчас проверил, не подумал за него вчера. Рабочее
     
  8. Sw_92
    Регистрация:
    16.07.23
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    Sw_92

    Участник

    Sw_92

    Участник

    Регистрация:
    16.07.23
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    На обоих режимах ведет себя одинаково, т. е. не включается
     
  9. Sw_92
    Регистрация:
    16.07.23
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    Sw_92

    Участник

    Sw_92

    Участник

    Регистрация:
    16.07.23
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    Огромное человеческое вам спасибо!
    Все таки дело было в прессостате. Проверял его сняв с котла. Отзвонился нормально, сопротивления не показал мультиметр (видимо мембрана растянулась, а моего выдоха оказалось достаточно для нормального замыкания контакта, а для работы в котле уже мембрана не годилась).
    Поставил на место, после включения вентилятора впихнул перемычку на прессостат и о чудо, все заработало.
    Уже поставил новый, все работает)
     
  10. almen2006
    Регистрация:
    14.01.22
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    almen2006

    Новичок

    almen2006

    Новичок

    Регистрация:
    14.01.22
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Добрый день форумчане. Хочу поделится решением проблемы с колом Oasis ВМ-18. Котел стал перегреваться и выскакивала ошибка E4 сработка датчика перегрева теплоносителя. И ещё при работе грелся сильно насос хотя температура теплоносителя 25 градусов. Начал разбираться, датчик исправен. Начал смотреть дальше, прочистил фильтр очистки перед колом который ставят на пластиковую трубу после крана. Не помогло. Разобрал насос. Он был грязным в накипи и тд., но рабочим. Потом снял теплообменник, пробыл его он тоже был чистым. В итоге... Оказывается... и нигде в инструкции про это не слово. Есть ещё один фильтр пластиковый с мелкими дырочками которые забивается очень легко. И стоит он непосредственно в трубе обратки. То есть нужно открутить от котла трубу обратки и подковырнуть фильтр отвёрткой, вытащить промыть и все. Вопрос решён. Приходило 3 мастера. Все делали что и я промывали крутили в итоге выдавали вердикт ЗАБИТЫ ТРУБЫ ОТОПЛЕНИЯ. На самом деле там просто стоит фильтр.
     
  11. Aleksandrnemc84
    Регистрация:
    07.10.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Aleksandrnemc84

    Новичок

    Aleksandrnemc84

    Новичок

    Регистрация:
    07.10.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Всем доброго времени суток. Ребят у меня такая проблема с котлом монлан 24, после отключения электричества произошл какой-то сбой в котле он включает отопление и тут же включает Лейку и щелкает туда сюда. Что может быть? Помогите пожалуйста
     
  12. tgn161rus
    Регистрация:
    11.10.23
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    tgn161rus

    Новичок

    tgn161rus

    Новичок

    Регистрация:
    11.10.23
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Всём привет, у кого котёл оазис рт 24? Напишите пожалуйста свои параметры настроек при которых он нормально работает, дело в том что накрылась плата управления, купил новую, естественно все параметры уже не те. Выставил по заводским, но что-то мне не нравится как работает, ГВС прям вообще, и ещё параметр fa стоит 00природный газ, правильно? Заранее спасибо
     
  13. de-nos
    Регистрация:
    21.10.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    de-nos

    Новичок

    de-nos

    Новичок

    Регистрация:
    21.10.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Котел Оазис ZRT-18. Остановились часы.

    Всё как обычно (часы и минуты устанавливаются, мигает двоеточие), но время не идет. Пробовал отключать от сети (сбрасывается на 00:00, но также не идет), пробовал выставлять другое время (стоит, то которое выставил).

    Поделитесь мыслями или опытом.
    Спасибо.
     
  14. Сергей_Бухлов
    Регистрация:
    24.03.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Сергей_Бухлов

    Новичок

    Сергей_Бухлов

    Новичок

    Регистрация:
    24.03.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Добрый день! народ подскажите как снять датчик протока на озисе рт24? может видео есть? боюсь отломать эту гайку пластмасовую. или может не за нее крутить надо?
     
  15. Сергей_Бухлов
    Регистрация:
    24.03.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Сергей_Бухлов

    Новичок

    Сергей_Бухлов

    Новичок

    Регистрация:
    24.03.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Короче снял, всю правую часть гидрогруппы. по другому ни как бы не получилось. ито потом в тисках еле еле окрутил пластмасовую часть от латуни. внутри латуни там где краник подкачки все покрылось сталактитами (наростами) крыльчатка заклинила и не вращалась. почистил, собрал все заработало. Но боюсь что это не на долго. котел три года в эксплуатации. а как бы так обхитрить чтобы крыльчатка стояла а котел понимал что вода идет. ? как то может в ручную переключать или может другой датчик? не ?