1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3

Самостоятельное измерение сопротивления заземления

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vasja75, 23.01.11.

  1. Rash98
    Регистрация:
    11.06.09
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    422

    Rash98

    Живу здесь

    Rash98

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.09
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    422
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что вы называете точным прибором? Пять процентов погрешности Вас устроят?
    Любой, самый плохой советский тестер обеспечит такую точность по напряжению и по току.

    Делим первое на второе и получаем сопротивление с точностью 10 % (5% вольтметра + 5 % амперметра )

    И вовсе не обязателен стрелочный прибор. Достаточно любого китайского цифрового прибора.

    Главное чтобы он был исправен и предназначен для измерения тех диапазонов, которые Вы измеряете. А точность у него еще выше, чем у советских любительских тестеров.
     
  2. Fedoseevich
    Регистрация:
    09.04.09
    Сообщения:
    941
    Благодарности:
    277

    Fedoseevich

    Любитель всяческих идей

    Fedoseevich

    Любитель всяческих идей

    Регистрация:
    09.04.09
    Сообщения:
    941
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Омск
    Заземление в 1-3 Ома, для бытовых потребителей и не нужно.
    Измерение заземления, любым прибором, полной истины не даёт.
    Зима, весна, лето, осень, дожди, уровень грунтовых вод, состав грунта и т. д. влияют на изменение сопротивления заземления в течение года.
    Для безопасности от поражения электрическим током, заземление в 10-20 Ом, вполне допустимо.
    Мы, все должны понимать, поражает не напряжение, а ток.
    Хотя тока без напряжения не бывает.
    Я так думаю.
     
  3. Rash98
    Регистрация:
    11.06.09
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    422

    Rash98

    Живу здесь

    Rash98

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.09
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    422
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Измерение сопротивления любым, подходящим для этого прибором дает полную истину. И не важно, китайский это прибор, или Российский, или Японский.

    Что касается сезонного изменения величины сопротивления, то оно действительно происходит, но только метод измерения здесь ни причем. Сопротивление будет изменяться в течение года. И это надо учитывать при эксплуатации.

    Так что предложенный метод измерения (метод "вольтметра-амперметра) вполне подходит, надо только чтобы человек, который этим занимается, был знаком с основами электротехники и уделил большое внимание технике безопасности.

    Ничего сложного, как и в любом другом деле, если в нем разбираешься.
     
  4. Александр 2
    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    1.795

    Александр 2

    Живу здесь

    Александр 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    1.795
    Адрес:
    Шлиссельбург
    Вот именно так всегда и проверяли качество заземления перед приходом городских электриков. Лампу брали на 100вт - так считать легче, ну и пачку соли при засыпке контура не забывали.::

    Эти замеры очень приблизительны, так как грунт обладает нелинейным сопротивлением, т.е. меняется в зависимости от приложенного напряжения и силы тока. Но в любом случае, если "сотка" горит - то всё ОК.:hello:
     
  5. Vasja75
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112

    Vasja75

    Живу здесь

    Vasja75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Хмельницкий
    Спасибо - очень интересно. С этого места пожалуйста поподробнее: Вы не ошибаетесь, точно сопротивление грунта зависит от напряжения? Известны ли какие-нибудь исследования определяющие эту зависимость (с возрастанием напряжения растет или падает?). Почему спрашиваю - везде нормируется величина сопротивления заземления, но не указывается при каком испытательном напряжении.
     
  6. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Москва
    Иностранные современные приборы пропускают импульсный ток. Под рукой прибор тайваньский - частота 500 Гц.

    Касательно сопротивления грунта... Теоретически - "да". Электропроводность грунта в бОльшей степени определяется электролитом (ионами солей). На него может оказывать воздействие прикладываемый ток.
    Но практически думаю что "нет". Возможно что оказываемое влияние слишком низко для его учета. Я не встречал ни в одном источнике - ни советском, ни американском.
     
  7. Vasja75
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112

    Vasja75

    Живу здесь

    Vasja75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Хмельницкий
    Еще раз спасибо всем за ответы. Сегодня выходной, поэтому, чтобы развеять сомнения пришлось самому провести эксперимент по измерению сопротивления заземлителя. В качестве онного был взят кусок стальной трубки от старой люстры длинной 40 и диаметром 1 см. Заземлитель воткнул в грунт на 15 см, подключил к нему удлинитель на бобине сразу двумя проводами. Удлинитель провел в мастерскую на расстояние метров 10. На 25 Вт лампочки дома не нашлось - взял на 40.(Расчетное сопротивление лампочки: R=U^2/P=48400/40=1210 Ом). Мультиметр -DT9208A, наверное китайский, пределы измерений - 200 мА и 750 В по переменному току.
    Данные замеров. Напряжение между фазой и нулем - 193 В; ток лампы между фазой и нулем - 0,155 А; ток лампы между фазой и землей - 0,104 А, при этом напряжение на её выводах - 89 В.
    Расчеты. Расчетное сопротивление лампочки = 193/0,155=1245 Ом. Расчетная мощность=193*0,155=29,9 Вт. Методику расчета сопротивления заземления взял от stanislav-e88a (пост №7): Падение напряжения на лампочке составило 193-89 =104 В. Сопротивление заземлителя равно 104 В/0,104А=1000 ом.
    Допускаю влияние индуктивного сопротивления провода удлинителя на результат измерений, т. к. бобину не разматывал полностью (только 10 м из 50). Высокой точности замеров пока не добивался, хотел убедиться в работоспособности теории. Поэтому критика по точности и качеству китайского мультиметра не принимается. Жду отзывов по теории.
    Людей не знающих технику безопасности и слабо представляющих опасность электрического тока очень прошу опыт не повторять!
    Состряпал маленький фотоотчет. Прошу прощения за качество, в связи с лимитом пришлось его испортить.

    Рисунок2.jpg
     
  8. Vasja75
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112

    Vasja75

    Живу здесь

    Vasja75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Хмельницкий
    Прошу прощения, опечатался . Не на лампочке, а на сопротивлении заземлителя падение напряжения составило 104 В.
     
  9. Rash98
    Регистрация:
    11.06.09
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    422

    Rash98

    Живу здесь

    Rash98

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.09
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    422
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Индуктивного сопротивления быть не должно, т.к. провод на удлиннителе двойной (бифилярная намотка )
     
  10. Vasja75
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112

    Vasja75

    Живу здесь

    Vasja75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Хмельницкий
    Совершенно верно. Но здесь я использовал его в качестве одного проводника - между заземлителем и местом проведения замеров.
     
  11. SirWiz
    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    2

    SirWiz

    Новичок

    SirWiz

    Новичок

    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    2
    У лампочки сопротивление сильно меняется в зависимости от температуры нити, т. е. от приложенного напряжения. Так что лучше нагреватель масляный брать.
     
  12. святогор
    Регистрация:
    15.12.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    11

    святогор

    Участник

    святогор

    Участник

    Регистрация:
    15.12.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Юг Рязанской области
    На прошлой недели проводил измерения сопротивления заземления, вот мои результаты.
    Контур общий дом+ гараж + летняя кухня.

    IMG0123A.jpg IMG0124A.jpg IMG0126A.jpg
     
  13. BENQ25
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115

    BENQ25

    Живу здесь

    BENQ25

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Лен.обл.
    Напряжение между фазой и землей без нагрузки, конечно же, тоже 193 В?
     
  14. daos8
    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    17

    daos8

    Живу здесь

    daos8

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте, прочитал так и не понял между какими точками мерить сопротивление в 10-20 Ом? Провод заземления и провод ноль? или я что то не понимаю.
     
  15. ник500
    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    2.233
    Благодарности:
    996

    ник500

    Живу здесь

    ник500

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    2.233
    Благодарности:
    996
    Адрес:
    Москва
    Так сколько Ом в итоге получилось? Каков тип заземлителя, количество штырей и глубина?