Самостоятельное измерение сопротивления заземления

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vasja75, 23.01.11.

  1. 2010team
    Регистрация:
    17.06.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    57

    2010team

    Живу здесь

    2010team

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    57
    Спасибо. Появилась возможность взять для пробы. Произведу измерения и отпишусь о результатах.
     
  2. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    У меня такой прибор. Может вычислять либо сопротивление пели фаза-нуль, либо ожидаемый ток КЗ. Первым не пользуюсь, а вот второе надо, чтобы правильно выбрать токовую характеристику автоматов - как правило выбирают самую дальнюю розетку и в ней меряют (можно проверить и другие) - в комплекте помимо кабеля с щупами идет еще и кабель с обычной сетевой вилкой, что делает использование прибора очень удобным - вставил в любую розетку, нажал кнопку и значение на экране :super: Добавлю, что в квартире с двухпроводкой (без PE) данный прибор не работает.
    Точность разных измерений плавает на несколько процентов, так как напряжение в сети тоже плавает, а прибор тупо перемножает и округляет значения. Померил в розетках и положил на полку - будет пылиться, может через годик другой опять проверить придется. Зато не надо никого вызывать для замера (три вызова и прибор окупился...;))
    P. S. поверяют эти приборы или нет -не знаю, но CEM много чего делает - думаю погрешность измерений будет невелика, а астрономическая точность тут и не нужна...:hello:
     
  3. 2010team
    Регистрация:
    17.06.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    57

    2010team

    Живу здесь

    2010team

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    57
    Не могу пока не подтвердить не опровергнуть но на других форумах информация такая: "Он меряет без заземления, просто у него есть производственный косяк - внутри от разъема перепутаны местами "нейтраль" и "земля", хотя распайка соотв. маркировке на плате. Если перепаять, прибор начинает отлично работать с любыми розетками и под дифзащитой." И "при покупке почти не понес сдавать в сервис подумал не работает а оказывается надо переделать вилку просто нулевой и земля соединить вместе фазный не трогать (без подключения третьего провода не меряет)"
     
  4. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Запрещено правилами электробезопасности, достаточно опасно по жизни. При наличии в цепи УЗО или дифавтомата проблемы нет, потому что при включении такого дела в розетку ноль мгновенно отключится вместе с фазой.
     
  5. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    Еще раз обращаю Ваше внимание - без заземления (третьей жилы PE) он ничего не меряет - опробовано в собственной квартире с двухпроводкой, а чтобы заниматься перепайкой надо как минимум иметь схему электрическую принципиальную прибора, ну и соответствующие знания радиоинженера - может и достаточно соединить разъемы N и PE, чтобы прибор сгодился для двухпроводки - сказать не могу...
    Обобщать все приборы этой модели в группу "производственный косяк" я бы не стал - как минимум у меня прибор пришел без косяков, ну а китайцы тоже люди и бывают по утрам с тяжелой головой...;)
    И еще момент - при выполнении замера, когда Вы вставляете измерительную вилку в розетку, то прибор сам определяет - совпали ли L и N розетки, с L и N прибора и отображает данный факт светодиодами на лицевой панели! Соответственно, если не угадали, то переворачиваем вилку другой стороной, видим "одобряющую" светодиодную сигнализацию и производим измерения - напутать что-то просто невозможно...
     
  6. Serge3leo
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881

    Serge3leo

    Живу здесь

    Serge3leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Типа, в инструкции же наверное написано, что прибора контролирует напряжение L-PE и, если оно начинает превышать 250, прерывает дозволенные действия?

    Ну а если PE в воздухе, то ...
    Какая голова у китайцев трудно сказать, не знаю, но откуда руки растут у тех, кто на форумах пишет, твёрдо известно (сам такой). ;)
    А можно пару вопросов:
    1. Вилка у вашего прибора, наверное, с двойными заземляющими контактами C4 (CEE 7/7)?
    2. Так и ему нужна фаза справа или слева, если смотреть на розетку со стороны вилки, и при расположении дырки для французского PE вверху?
     
    Последнее редактирование: 24.11.20
  7. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    По памяти не скажу - скорее всего с двойным контактом PE
    Думаю, ему нужно, чтобы его L пришелся именно на L розетки, а его N на N розетки, ибо PE подключен так и так. Если перевернуть вилку, то ничего страшного - схема это видит и сигналит светодиодами :hello:
     
  8. Serge3leo
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881

    Serge3leo

    Живу здесь

    Serge3leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Не к спеху, но когда-нибудь, если посмотрите, будут премного благодарен.
    Как бы, представляет теоретический интерес фактическая разводка кабеля (вилки) относительно французского контакта PE, который асимметричен.
     
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Оказавшийся под рукой тестер розеток и УЗО из Леруа считает, что фаза должна быть справа, французский штырь сверху.
     
  10. Serge3leo
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881

    Serge3leo

    Живу здесь

    Serge3leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Ну, за этот китайский заводик: PM6860DR, КВТ KT106D и иже с ним, известно, что помнят времена перехода на глухозаземлённую нейтраль.

    А вот заводы производящие неразборные вилки с кабелями, в основном, вроде как, уже не помнят и руководствуются только современными стандартами, где нейтраль и фаза могут быть, и слева направо, и справа налево. Однако, CEM, может их как-то строить и/или отбирать.

    Кстати, Вы у своего M6860 ток утечки без кнопки «тест» не проверяли? С 10 мА ВДТ/АВДТ они более менее совместимы ли?
     
  11. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    Пожалуйста:
    upload_2020-11-26_9-44-53.png
     
  12. Serge3leo
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881

    Serge3leo

    Живу здесь

    Serge3leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    или Москва, или Волоколамский р-н
    А какой штырь нужно подключать к фазе, и какой к нейтрали?
     
  13. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    Штырями пользовался лишь единожды в ЩУ на столбе и, ЕМНИП - красный соединял с фазой...В инструкции об этом нет указаний - лишь сказано, что при неправильной фазировке сигналит индикация (собственно говоря, при этом прибор ничего и не меряет), так что я даже не вникал - нажал кнопку test, если не меряет, то перевернул вилку (ну или штыри красный и черный между собой) и померил, нажав еще раз кнопку test :hello:
     
  14. login_ya
    Регистрация:
    20.08.17
    Сообщения:
    345
    Благодарности:
    27

    login_ya

    Живу здесь

    login_ya

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.17
    Сообщения:
    345
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Иркутск
    Всем привет
    вчера поздно ночью (для безопасности соседей по участку) замерял сопротивление заземления опасным способом)

    использовался электрический чайник мощностью 1500Вт с сопротивлением 35Ом

    1шаг, замер напряжения фаза - земля (без нагрузки) = 240В
    2шаг, замер напряжения фаза - земля (с нагрузкой - чайник 35Ом) = 172В

    далее формула: Rзаземл. = U1-U2 / А

    (240-172 (68) / (172/35 (4,91) = 13,84

    Rзаземл. = 13,84 Ом

    заземление - уголок 50х50х5 забитый на глубину 4 метра
    УГВ - 3-3,5 метра (лето/зима)
     
  15. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Сколько раз повторять - чайником мерим петлю фаза-ноль, а сопротивление растеканию лампочкой, максимум 100 Вт! Иначе измерение неточно, на фоне сопротивления заземления нейтрали, и опасность высока, но не для Вас, а для других.