1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3

Самостоятельное измерение сопротивления заземления

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vasja75, 23.01.11.

  1. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.685
    Благодарности:
    760

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.685
    Благодарности:
    760
    Адрес:
    Кемерово
    в принципе, никакого криминала в этом нет. Что есть измерительный прибор? всего лишь инструмент, дорогостоящий, точный, красивый. перфоратор можно взять на прокат, а чем хуже Метрел или Флюк? разница, всего лишь, в количестве денег за него..;) ну и если приборы куплены за свои кровные, то реально "жаба" душит давать их в чужие руки.
    к сожалению, такие ценники ушли в историю..:(
    да, был такой, застал его, когда учился в техникуме! надо было крутить ручку, как у мегомметра. Предшественник М-416
     
  2. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    А как у вас с метрологией случилось?
    Потому что это:
    Сугубо эстетический подход.
    Смысла брать "на прокат" измерительный прибор без "проката" круглой печати ЭТЛ (за которой он числится) - ноль! Если у вас собственная круглая печать, но прибор не внесен в реестр измерительных средств, аналогично - ноль!
    Чувствительная разница даже между моделями одного производителя, а не только брендами. Современный измерительный прибор это не только измерительная часть, но и специализированное ПО исключающее подмену результатов измерений. Это ни разу - не мегер с ручкой и бланк с карандашом.

    Да ну... ЭСО 202/Г2 отдам в добрые руки. Две штуки. Вроде бы как в рабочем состоянии. И это ничем от "гаражного" М416 не отличается.
     
  3. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    Никого не интересует ФИО, г. р. и зав.№ перфоратора!
    А вот родословная каждого "флюка и метрела" включая простудные заболевания на протяжении всей жизни - очень даже.
    :cool:
     
  4. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    @Алекъ, если человеку (владельцу электроустановки) понадобился протокол измерений ему следует обратится в сертифицированную ЭТЛ. Что бы измерения имели юридическую силу.

    Для удовлетворения собственного любопытства никто не запрещает тыкать на кнопочки калькулятора или измерительного прибора. Но ведь хоть какие то понятия следует иметь о том что делаешь!

    Тут никто от обывателя не требует сертификата ЭТЛ с номером поверенного прибора из госреестра. Но хотя бы примитивное понимание должно быть.
    Например ток обогревателя или чайника, при указанном номинальном напряжении, может отличаться от вычисленного на 25%. Что дает погрешность измерения в 33%. А при пониженном напряжении сети ток через нагреватель может быть и на 50% ниже, следовательно и результат изменится вдвое...
     
  5. Эд111
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.772
    Благодарности:
    250

    Эд111

    Живу здесь

    Эд111

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.772
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Новосибирск
    Господа а для чего нужны измерения, лишь для своего успокоения?, мне кажется любой вариант исполнения заземления имеет право на жизнь, и вполне самодостаточтен для бытового использования, или я не прав?
     
  6. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.685
    Благодарности:
    760

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.685
    Благодарности:
    760
    Адрес:
    Кемерово
    на своём участке (в доме) каждый сам себе царь, бог и злобный буратино. Хочу - делаю, не хочу - не делаю.
    однозначно! :victory:
     
  7. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.684
    Благодарности:
    8.553

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.684
    Благодарности:
    8.553
    Адрес:
    Москва
    Любой, конечно, но при условии, что он корректный. Измерения нужны для того, чтобы убедиться в том, что заземление выполняет свою задачу. Скажем, где-то полосу забыли приварить на место или провод перебили. Ну или в песок вбили три уголка по два метра и полагают, что это заземление. Измерения сразу дадут пищу для размышлений о том, что не все общепринятые заблуждения одинаково полезны.
     
  8. Эд111
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.772
    Благодарности:
    250

    Эд111

    Живу здесь

    Эд111

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.772
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Новосибирск
    лампочкой не хочу проверять, а знакомых с оборудованием нет)
     
  9. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.684
    Благодарности:
    8.553

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.684
    Благодарности:
    8.553
    Адрес:
    Москва
    Рискну предположить, что в таком наукограде есть не одна электролаборатория, которая риедет и все измерит правильно и точно.
    Другой вопрос, нафига? Если заземлители устроены (или использованы) правильно, кому нужны эти сопротивления растекания и т. п?
    Вам нужны:
    - СУП по участку. Это чисто топологическая задача (в другой теме обсосана до костей);
    - Почти любое их сопротивление до нейтрали трансформатора. УЗО и при ста омах сработает. Точности лампочки/чайника хватит за глаза и за уши.
     
  10. Эд111
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.772
    Благодарности:
    250

    Эд111

    Живу здесь

    Эд111

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.772
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Новосибирск
    ничего не понятно, но очень интересно
    спасибо)
     
  11. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.146
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.146
    Благодарности:
    1.107
    Для одного раза проще вызвать спеца.
    В свое время купил прибор, померил один раз и положил на полку.
    Если проверять заземление раз в 3 года, то через 10 лет бабки отобьются...:aga:
    Один раз поколдовать с лампочкой и чайником - куда ни шло, а делать это периодически - не айс..:no:
     
  12. megatone
    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    megatone

    Новичок

    megatone

    Новичок

    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Всем привет! Прочитал всю тему и в итоге так и не понял, в каком случае будет более точный результат, если мерить чайником (2000Вт) или лампой накаливания (50Вт). По ходу обсуждения фигурировали разные выводы. В каком случае будет более точный результат? Или разницы на уровне погрешности нет?
     
  13. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.946
    Благодарности:
    6.467

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.946
    Благодарности:
    6.467
    Адрес:
    Россия
    используйте оба прибора одновременно
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.847
    Благодарности:
    23.687

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.847
    Благодарности:
    23.687
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Измерить сопротивление заземления подручными средствами невозможно.
    Совсем невозможно.
     
  15. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.685
    Благодарности:
    760

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.685
    Благодарности:
    760
    Адрес:
    Кемерово
    не заморачивайтесь, с такой же точностью-успехом заземление можно измерить портняжным метром:)]