1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3

Самостоятельное измерение сопротивления заземления

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vasja75, 23.01.11.

  1. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    Легко и просто. Если под руками есть вольтметр и амперметр. Способ - классический.

    Чайник и лампочка - лишь балласт (и далеко не эталонный), а вовсе не измерительные приборы.
     
  2. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.520
    Благодарности:
    19.708

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.520
    Благодарности:
    19.708
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Чем меньше сопротивление, тем больше ток замыкания.
    УЗО справляется с замыканием при 230/30=7кОм
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.901
    Благодарности:
    26.175

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.901
    Благодарности:
    26.175
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Чем дальше в лес, тем толще партизаны...:aga::close:
    Ну хоть бы пояснили, что для срабатывания УЗО 30мА (0,03А) при 230В (вольтах) достаточно заземлителя уже на 7666Ом (то есть гвоздя 150 забитого в сыру мать землю...).
     
  4. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    Читаем:

    Мыло, мочало, начинай сначала... (с) русская народная, блатная, хороводная.

    Шестиметрового "гвоздя", на Земле, обычно достаточно. На Севере - не всегда и три "гвоздя" сдюжат...
     
  5. Wadiky
    Регистрация:
    07.04.15
    Сообщения:
    3.677
    Благодарности:
    1.627

    Wadiky

    Живу здесь

    Wadiky

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.15
    Сообщения:
    3.677
    Благодарности:
    1.627
    За скромное вознаграждение, размер которого Вы определите сами, могу дать попользоваться вот таким прибором.
    Он наверняка будет точнее чайника и лампочки)
    Самовывоз/возврат.
    16579644547519053976187867044969.jpg
     
  6. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
  7. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.689
    Благодарности:
    762

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.689
    Благодарности:
    762
    Адрес:
    Кемерово
    @СтранникXXI,

    Прибор реально супернадежный и простой. Если специально не убивать, к примеру, заморозив в гараже вместе с батарейками, его хватит на две жизни.
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.919
    Благодарности:
    23.738

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.919
    Благодарности:
    23.738
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Провести эксперимент не очень сложно.
    Сложно понять результат эксперимента.
    Напряжение измеряет не там.
    Другие сопротивления цепи вычисляет путем взятия цифр с потолка.
    А в результате получает не сопротивление заземления, а сопротивление участка цепи.
    Причем той цепи, которая сформировалась на тот текущий момент времени.

    Он измерил ток - 6,2 А.
    Трансформатор выдает в сеть 230 В (точно неизвестно).
    Это означает, что сопротивление всей петли 230/6,2 = 37 Ом.
    Из них 29 Ом - это сопротивление чайника.
    И 8 Ом - это сопротивление всех заземлений, участвующих в цепи, и всех проводов.

    Сколько Ом из этих восьми принадлежит измеряемому заземлению - неизвестно.
    При этом ему помогло то, что вокруг много повторных заземлений. Включая его собственный контур TN-C-S.

    Вот только далеко не у всех есть такое количество повторных заземлений и не всегда можно их отцифровать.

    С таким "качественным методом" и вольтметр не нужен. Достаточно амперметра. А сопротивление чайника можно и математически вычислить через его известную мощность.

    Единственная полезная информация, которую обычно игнорируют - это то отступление от сюжета, связанное с заземлением насоса.
     
  9. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    Всё очень просто:
    Как правильно измерить сопротивление заземляющего устройства электроустановки
    Сергей Коструба, действительный член (академик) Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ), главный научный сотрудник лаборатории электробезопасности Всероссийского НИИ электрификации сельского хозяйства (ВИЭСХ), д. т. н.

    Но... За отсутствием калиброванного сопротивления потребуется амперметр:
    амперметр.png

    Приведем конкретный пример осуществления указанного способа измерения сопротивления заземляющего устройства.
    Вначале отсоединяют заземлитель 7 заземляющего устройства от защитного провода 2 электрической сети (от провода РЕ). Между заземлителем 7 и одним из фазных проводов 1 электрической сети напряжением 380/220 В (в данном случае проводом L3) включают вольтметр 3 (выключатель 4 при этом находится в разомкнутом состоянии) и измеряют фазное напряжение электрической сети. Пусть оно будет равно 218 В. Затем включают выключатель 4 и тем самым параллельно вольтметру 3 подключают калиброванный резистор 5 с водяным охлаждением. Допустим, его сопротивление равно 50 Ом, а показание вольтметра после подключения резистора (включения выключателя 4) упало с 218 В и стало равным 185 В. Искомое сопротивление заземлителя будет равно:
    Rз = Rкр(Uф-Uкр)/Uкр = 50(218-185)/185 = 8,9
    Искомое сопротивление равно 8,9 Ом. В приведенной формуле подсчета искомого сопротивления заземляющего устройства не учтено сопротивление заземления нейтрали трансформатора на подстанции и связанных с нею PE и PEN проводов. Сделано это преднамеренно

    Необходимо лишь вычислить значение Rкр =U/I. Разделить показания вольтметра на показания амперметра.
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.919
    Благодарности:
    23.738

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.919
    Благодарности:
    23.738
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Так вот откуда этот маразм пришел.
    Из Академии наук.
    Там путают понятия "сопротивление цепи" и "сопротивление участка цепи".

    Вы хоть свои тексты проверяйте.
    Сами же написали, что Rкр = 50
    и ниже пишете, что Rкр надо вычислить.
     
  11. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    Смотрим на формулу:
    Ты видишь в ней амперы?

    Ок. Берём чайник:
    чайник.jpg

    Читаем: 220-240В 1800-2200Вт
    Считаем, от 22 до 32 Ом... Не кисло так - 30%.
    Ну ладно измерим сопротивление на холодную = 28,6 Ом. То есть ток при 220В должен составить 7,69А, а мощность 1 692 Вт. Что-то тут не так...

    Включаем в сеть, напряжение падает с 227 до 222В. Через амперметр и видим 8,22А, но не долго, секунд через 20 видим 7,92-7,95А при стабильном напряжении. То есть реальна мощность при этом составляет 1 760 Вт. Вода закипела и ток увеличился до 8А, = 1 776 Вт. Ну почти дотянул до нижнего порога паспортной мощности. И имеет фактическое сопротивление 27,9 Ом.

    Допустим падение напряжения на ЗУ составит 227-198,6 В
    Подставим в формулу вычисленные значения 22-32 Ом и получим сопротивление растекания 3,08-4,48 Ом. Хренассе точность = 50%... Это же забить еще полстолько электродов в грунт!
    Используя фактическое сопротивление 27,9 получим 3,98 Ом. Что и требовалось...

    Он еще и РЗАшник, отличии от тебя - не умеющего читать чайника...
     
  12. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    Точно - читать ты не умеешь!
    Эта формула пример с известным сопротивлением.

    В методике же указывается применение
    Но у нас их нет! Следовательно необходимо точно определить сопротивление применяемой нагрузки.

    Какого участка цепи..? Ты о чём?
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.919
    Благодарности:
    23.738

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.919
    Благодарности:
    23.738
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Берем чайник и видим:
    220-240 В 1800-2200 Вт.

    Вычисляем.
    1800 Вт при 220 В ... R=26,1 Ом.
    2200 Вт при 240 В ... R=26,1 Ом.

    Далее.
    Если хотите измерить напряжение на ЗУ, то вольтметр надо подключать к ЗУ.
    Подключая вольтметр к чайнику, Вы измеряете напряжение не на ЗУ, а на чайнике.
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.816
    Благодарности:
    6.461

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.816
    Благодарности:
    6.461
    Адрес:
    Рязань
    Я в курсе.
     
  15. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    У деда с ручкой, как у мегера, был. Когда пирамиды строили - такими пользовались. ;) Ему пофиг мороз и жара.