1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3

Самостоятельное измерение сопротивления заземления

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vasja75, 23.01.11.

  1. vadyara
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    10

    vadyara

    Участник

    vadyara

    Участник

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Пятигорск
    Вы все верно поняли - оба. Просить не у кого(. А так бы просил. Вот и думаю что взять чтобы просто так не пылился, а если пылился то не жалко было.
    А измерителем сопротивления петли фаза-нейтраль как раз тоже заинтересован очень. Какой прибор два в одном вы имели ввиду?
     
  2. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.169
    Благодарности:
    11.418

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.169
    Благодарности:
    11.418
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    подскажи, как? Прибор есть.
     
  3. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.689
    Благодарности:
    762

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.689
    Благодарности:
    762
    Адрес:
    Кемерово
    если для домашнего использования, то деньги на ветер... имхо. Лучше купить какой нибудь другой более полезный и нужный инструмент;)
     
  4. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.801
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.801
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Известный метод "чайник с фазы на землю с измерением тока". Только более безопасный, поскольку ток протекает кратковременно. Посмотри в руководстве на свой прибор, должно быть.
     
  5. vadyara
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    10

    vadyara

    Участник

    vadyara

    Участник

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Пятигорск
    Ну а купить БУ М416 или БУ Ф4103- м1 до 1000р - это то деньги не на ветер и какой лучше выбрать?
     
  6. andru-ha2375
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    246

    andru-ha2375

    Живу здесь

    andru-ha2375

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    Краснодар
    Добрый день!

    Подскажите пожалуйста как измерить сопротивление заземления нормальным способом с использованием приборов, есть у меня возможность раздобыть кучу этих всяких приборов. Но если можно без терминов и слэнга, я совершенно не волоку в этом :)
    Интересует какие нужны приборы и как и куда их подключать...
    Сделал самостоятельно линейное заземление на участке рядом с трубостойкой, оно соединено с трубостойкой. На ней будет висеть ЩУ и далее буду подключать 3 фазы.

    Еще нашел вот такой калькулятор https://allcalc.ru/node/612 он мне выдал вот такую информацию:
    Общее сопротивление растеканию электрического тока = 93 Ом... Но хотелось бы измерить реальное...

    Нормально ли это? И какое оно вообще должно быть? Я так понимаю что чем меньше тем лучше...?
    Спасибо
     
  7. vadyara
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    10

    vadyara

    Участник

    vadyara

    Участник

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Пятигорск
    Держи инструкцию от M416. Там описан порядок работы измерений.
     

    Вложения:

  8. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.169
    Благодарности:
    11.418

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.169
    Благодарности:
    11.418
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Спасибо, дорогой пришелец, вы спасли меня. (с)
    А у меня 417й. Большие отличия? С телефона на бегу, поэтому в гугл чур не посылать
     
  9. vadyara
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    10

    vadyara

    Участник

    vadyara

    Участник

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Пятигорск
    М416 - измеритель сопротивления заземления
    М417 - прибор для измерение сопротивления петли фаза-нуль.
    Вот первая ссылка на инструкцию М417. Файл прикрепить не смог, ругается на большой размер.
     
  10. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.169
    Благодарности:
    11.418

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.169
    Благодарности:
    11.418
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Да, уже нашел, спасибо. Я думал это про разговор с Немцем, как измерить сопротивление прибором для петли. В инструкции к 417му не нашел. Надо изобрести самому, но, думаю, что это метод "тiльки для сэбэ".
     
  11. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.689
    Благодарности:
    762

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.689
    Благодарности:
    762
    Адрес:
    Кемерово
    ващето хозяин - барин... хочется поиграться с приборами - ради бога:)
    что касаемо приборов: они примерно равноценны, у Ф4103-М1 будет получше помехозащищенность, но это имеет практическую ценность при измерениях в сложных, промышленных установках
     
  12. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.801
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.801
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Вот из MZC-200:
    MZC200.jpg
    Принцип-то один для обоих приборов.
     
  13. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Москва
    В соответствии с текстом под картинкой прибор измеряет сумму сопротивлений ЗУ потребителя и ЗУ нейтрали (сопротивлением фазного проводника и источника можно пренебречь). Поэтому измеренное «сопротивление заземления потребителя» будет больше реального на величину сопротивления ЗУ нейтрали, точное значение которого неизвестно. Если точность измерения непринципиальна, то для оценки сопротивления ЗУ потребителя – почему бы нет. Тем более, что реальное ЗУ будет меньше, чем показание прибора.

    Но подумал вот о чем: что нам мешает, то нам поможет! Ведь если теперь правильно измерить сопротивление ЗУ потребителя (с помощью того же М-416), то вычтя из первых показаний (суммы сопротивлений ЗУ потребителя и ЗУ нейтрали) показания М-416, мы должны получить сопротивление ЗУ нейтрали.
     
  14. andru-ha2375
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    246

    andru-ha2375

    Живу здесь

    andru-ha2375

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    Краснодар
    Я еще раз к своему вопросу...

    Калькулятор показал общее сопротивление растеканию электрического тока = 93 Ом. Конечно это очень приблизительно, потому что в калькуляторе нет выбора всех возможных типов грунтов и т. д. По крайней мере то что у меня на участке - в калькуляторе пришлось подбирать приблизительно. Поигрался с разными типами - от 80 до 130 Ом получается.
    Нормально ли это? И какое оно вообще должно быть? Правильно ли я понимаю что чем меньше тем лучше...?
    И еще, у меня на участке в основном песок, первый слой до 50 см. обычный плодородный, под ним суглинок до 1,5 м. а далее идет песок (древняя пойма реки), я читал что песок не очень хорошо для заземления. Как в таком случае улучшить характеристики заземления - увеличивать глубину стержней или их количество, или и то и другое?
    Спасибо
     
  15. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.801
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.801
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Вы не указали ни конструкцию заземлителя, ни тип Вашей системы, ТТ или TN-C-S. Для первой - достаточно, для второй - мало (но многие живут вообще без ничего).
    Вопрос-то в чем? Хотите измерить - измеряйте. Какими приборами располагаете?
     
    Последнее редактирование: 19.05.16