    Ну и ещё информация к размышлению. А как зафиксировать обороты уже работающего генератора на время синхронизации? Я вот лично не уверен, что в последний момент на нем не скакнет частота и мы не включим наши машины несинхронно.

    Бытовой генератор проектируется изначально без расчета параллельной работы. Думаю, что даже если влезть в схему, мы обнаружим, что для удешевления там применена схема генератора, не позволяющая регулировать напряжение за счет возбуждения, а не за счет некоторого изменения частоты. А для регулировки до синхронизации нужно именно это - возможность раздельной и независимой регулировки напряжения и частоты. В вашем генераторе такая возможность есть? Абсолютно уверен, что без вмешательства в схему такой возможности нет. А с глубоким вмешательством - почти уверен, что окажется, что нет регулировки возбуждения. Что меняя частоту мы будем менять и напряжение. А для успешной синхронизации нам нужно выполнить условия равенства ТРЁХ параметров. Напряжения, частоты и фазы.

    Анекдот в тему:
    - Что тебе привезти дочь меньшАя Настенька?
    - Привези мне, папенька, чудище ужасное для утех сексуальных
    - Да как ты можешь, отцу такое говорить?
    - Хорошо, пойдем длинным путем. Привези мне, папенька, цветочек аленький.

    Так и у нас.
    - Можно объединить генераторы?
    - Можно, но дорого.
    - Врешь, цука, докажи. И вообще, ты ничего не понимаешь. Нас в МАРХИ учили, что все электрики дебилы.
    - Хорошо, пойдем длинным путем...
     
  2. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    8.452

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    8.452
    Адрес:
    Ярославль
    Нет, не фантастика; вариант рабочий. Единственная проблема может возникнуть на входном выпрямительном мосте самого сварочного инвертора. При питании переменкой в нем работают оба плеча, все четыре диода. При питании же постоянкой будут работать только два, соответственно, выделение тепла на них увеличится. Если разработчик заложил параметры диодов "впритык", им может и поплохеть.
    Да.
     
  3. Volkodlak
    Регистрация:
    08.04.13
    Сообщения:
    5.374
    Благодарности:
    7.487

    Volkodlak

    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)

    Volkodlak

    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)

    Регистрация:
    08.04.13
    Сообщения:
    5.374
    Благодарности:
    7.487
    Адрес:
    Владимир
    Вы бы попробовали разговаривать по человечески. Как это у нормальных людей принято. Примерно так:
    Но вы ходите
    Примерно так:
    Поэтому тема множиться за счет препирательств, а не нормально поданной информации.
    А я
    Вам не нравиться что с вами не любезничают, так вы сами начали и продолжаете так же. Может успокоитесь и вернетесь таки в русло дискуссии? Без этих ваших
     
  4. Volkodlak
    Регистрация:
    08.04.13
    Сообщения:
    5.374
    Благодарности:
    7.487

    Volkodlak

    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)

    Volkodlak

    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)

    Регистрация:
    08.04.13
    Сообщения:
    5.374
    Благодарности:
    7.487
    Адрес:
    Владимир
    Попробую подытожить то что видится на сегодня:
    Варианты вроде как есть, но у каждого есть некие непредсказуемые моменты, которые я наверняка не смогу решить, типа:
    Или:
    И т. д. Учитывая, что для натурного эксперимента нужно купить два генератора (22 т. р) и рискнуть сварочником (сейчас 18 т. р), цена эксперимента не радует :( Жаль, кроме сомнительного видео, не нашел никаких реализованных вариантов. Тоже наводит на невеселые мысли. Вариант, когда работает один гена для постоянных нужд, а потом включается второй когда нужно поварить, вообще не реализуем т. к. заниматься синхронизацией каждый раз, по описанной методике, "Чета я очкую Славик". Варианты не бюджетные, смысла не имеют для меня. Если бы был доступ к какому нибудь предприятию с таким оборудованием по халяве, другое дело.
    У меня в запасном рабочем варианте купить максимально мощный генератор. Примерно 3 кВт. "Наметывать" чуть чуть детали электродом двоечкой, увозить в деревню и там проваривать как следует от сети. Геморно и я остаюсь без второго гены в деревне. :( Пока только так дело видится.
    Да, еще есть вариант посмотреть в сторону газовой сварки.
    Просьба к форумчанам, вдруг кто найдет бюджетное решение, выкладывайте, тема актуальна.
     
    Последнее редактирование: 03.01.17
  5. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
     
    Последнее редактирование: 03.01.17
  6. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.478
    Благодарности:
    11.477

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.478
    Благодарности:
    11.477
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Варианты есть. Один из них вообще стоит 550 руб. Второй чуть подороже.
     
  7. Volkodlak
    Регистрация:
    08.04.13
    Сообщения:
    5.374
    Благодарности:
    7.487

    Volkodlak

    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)

    Volkodlak

    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)

    Регистрация:
    08.04.13
    Сообщения:
    5.374
    Благодарности:
    7.487
    Адрес:
    Владимир
    Просветите?
     
  8. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.478
    Благодарности:
    11.477

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.478
    Благодарности:
    11.477
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Ляхко.
    1. Пароль для гугла ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА #861
    2. СВАРОЧНЫЙ генератор
     
  9. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.478
    Благодарности:
    11.477

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.478
    Благодарности:
    11.477
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    КИПовец, пыжащийся стать электриком - вот где самая задница
     
  10. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.346
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.346
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    @Krott64, Тоже хотел посоветовать, но аккумуляторы жалко. В принципе если к аккумуляторам подключить мощный зарядник от генератора, то неплохая сварка получилась бы.
     
  11. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Когда соедините с зарядником, станет еще и зарядник жалко. Затем посчитаете траты на электричество, станет жалко тратиться на электричество. На генератор мощный также жалко денег, а если я Вам скажу, что один час работы бензогенератора стоит 60 рублей минимум не зависимо от того гудит он просто так или от него работает сварка, Что Вам теперь станет жалко? ;)
     
  12. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.346
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.346
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    @Krott64, 60 рублей час это ни о чем, а аккумуляторов может на раз хватить, а это до 10 тысяч за тот же час. Правильная зарядка это вообще навсегда. А так вообще, смысл варить в гараже где даже света нет?
     
  13. Volkodlak
    Регистрация:
    08.04.13
    Сообщения:
    5.374
    Благодарности:
    7.487

    Volkodlak

    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)

    Volkodlak

    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)

    Регистрация:
    08.04.13
    Сообщения:
    5.374
    Благодарности:
    7.487
    Адрес:
    Владимир
    У меня была мысль заряжать аккумуляторы генератором и варить с них) Но это все как то " на коленке". Аккумы явно не обрадуются такому режиму. Да и нужны не маленькие видимо и не убитые. Тоже стоят немало. Хочется постоянного и надежного решения.
    Свет был месяц назад. Запутанная длительная история с ворующими деньги председателями, ворующими электричество членами гаражного кооператива, неплательщиками, организациями продающими электроэнергию по двойной цене и т. д. Варить нужно. И не только варить.
    Пока присмотрюсь к газосварке и бензогенератору для остальных невеликих нужд.
     
  14. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Это мой 3х кВтный по старой цене, 5-6 кВтный будет 120-150 р за час работы на лампочку или сварку, без разницы. ;)
     
  15. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.346
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.346
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    @Krott64, вот для этого и нужен 2 киловаттный, который будет жрать 30 рублей в час под нагрузкой, а подключеные к нему аккумуляторы помогут нормально варить, как от 6 киловаттного генератора, если не лучше.