  1. Валера 163
    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    4.150
    Благодарности:
    13.656

    Валера 163

    Живу здесь

    Валера 163

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    4.150
    Благодарности:
    13.656
    Адрес:
    Тольятти
    Ниже скрин расчета что бы не быть голословным
    upload_2014-2-23_15-2-44.png
     
  2. GeorgeFerryman
    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    33

    GeorgeFerryman

    Живу здесь

    GeorgeFerryman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Киров
    @Валера 163, я доверяю валтековскому софту, соответственно, если вы все слои над трубой и под ней верно забили и получили теплоотдачу в 75-80Вт с кв. м, то теперь настало время оценить теплопотери вашего дома и понять, достаточно ли этого для отопления зимой. Сделать это можно все той-же валтековской прогой. Если вы увидите, что теплопотери с учетом вентиляции полностью покрываются теплым полом - то все Ок и можно оставлять теплый пол в качестве основной (и возможно единственной) системы отопления. Если же нет - то надо либо искать возможности увеличения теплоотдачи с кв. м, либо думать о дополнительных приборах отопления. Вот наш финский коллега (по ссылкам, которые Вы приводили выше), на сколько я понял, топит свой теплый пол дровяной печью, а еще у него есть постоянно глючащий тепловой насос воздух-воздух и электрические обогреватели. А домик у него получается достаточно энергоэффективный (он собирался запихать по 375мм минваты в перекрытия и 500 в крышу. не дочитал, запихал ли)...
    Теперь вернемся к нашим российским условиям. Не знаю насколько утеплен Ваш дом, но например в моем проекте, они выходят порядка 110Вт на кв. м площади пола помещений (это при -35 на улице). И это еще без учета инфильтрации, на которую валтек добавляет 50% потерь. Сами понимаете, что 75Вт/кв.м обогрева маловато будет... Дополнительные системы отопления в виде воздушных тепловых насосов (по совместительству кондеев) также будут, но я ставлю целью перекрыть теплопотери теплым полом. Понимаю также, что наверняка будут какие-нибудь огрехи и нужно обязательно иметь разумный запас процентов в 20... Пересчитал массу вариантов, прикидывал и деньги в том числе. В итоге для себя решил, что оптимален финский вариант с покрытием плиткой...
    Теперь о том, почему именно финский.
    Во-первых меня интересуют провереннные и абсолютно надежные решения. Несомненно, что возможности и опыт Knauf и Gyproc существенно превышают мои и кого либо из частных застройщиков. Я не хочу что-либо переделывать только потому, что использовал непроверенное решение косяки которого могут проявиться через пару лет... Кстати говоря, при сравнении с песком вы должны учитывать, что в финской системе роль теплопаспределителя играет плиточный клей (теплопроводность которого в 2 раза лучше чем у сухого песка) и покрывает он всю поверхность под последним листом ГВЛ.
    Во-вторых: Экологичность для меня важна - поэтому никакого пенопласта, фанеры, МДФ и ламината. Мой выбор - ГВЛ, цемент и плитка. Предлагаемое в этой теме решение позволяет укладывать плитку прямо на верхний слой ГВЛ.
    В третьих: совокупность масса - теплоотдача - цена. Как говориться лучше только стяжка, но таких тонких и легких стяжек еще не придумали...
     
  3. GeorgeFerryman
    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    33

    GeorgeFerryman

    Живу здесь

    GeorgeFerryman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Киров
    @Валера 163, у вас под полом отапливаемое помещение в котором также +23?
    Зачем тогда под трубой 15см эковаты и все прочее?
     
  4. Витаон
    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    3.842
    Благодарности:
    3.995

    Витаон

    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ

    Витаон

    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ

    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    3.842
    Благодарности:
    3.995
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    а теперь такой же скрин сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций вашего дома пожалуйста
     
  5. Валера 163
    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    4.150
    Благодарности:
    13.656

    Валера 163

    Живу здесь

    Валера 163

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    4.150
    Благодарности:
    13.656
    Адрес:
    Тольятти
    эковата там больше для шумки да и что бы в случае необходимости 2 этаж можно было консервировать на зиму.
     
  6. Валера 163
    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    4.150
    Благодарности:
    13.656

    Валера 163

    Живу здесь

    Валера 163

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    4.150
    Благодарности:
    13.656
    Адрес:
    Тольятти
    вот это вы имеете в виду?
    upload_2014-2-23_19-32-37.png
     
  7. GeorgeFerryman
    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    33

    GeorgeFerryman

    Живу здесь

    GeorgeFerryman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Киров
    Нужны данные с 3-й вкладки (Этап 3) там где общая теплопотребность...
     
  8. Валера 163
    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    4.150
    Благодарности:
    13.656

    Валера 163

    Живу здесь

    Валера 163

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    4.150
    Благодарности:
    13.656
    Адрес:
    Тольятти
  9. Витаон
    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    3.842
    Благодарности:
    3.995

    Витаон

    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ

    Витаон

    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ

    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    3.842
    Благодарности:
    3.995
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    вы похоже без учёта воздухообмена посчитали (инфильтрация)
     
  10. GeorgeFerryman
    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    33

    GeorgeFerryman

    Живу здесь

    GeorgeFerryman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Киров
    Ну вот... Вам нужно 8кВт по отоплению... Я бы еще процентов 20 запаса накинул... То есть если топите только теплым полом с тепловыделением 65Вт/кв.м то такого пола надо 8000/65=123кв.м... Если столько нету - ищите где взять... Или улучшайте теплоотдачу...
     
  11. Валера 163
    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    4.150
    Благодарности:
    13.656

    Валера 163

    Живу здесь

    Валера 163

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    4.150
    Благодарности:
    13.656
    Адрес:
    Тольятти
    Да не учитывал, но это +10 - 20% увеличение температуры теплоносителя до темперетуры покрытия скажем 30`C я думаю перекроет данное увеличение.
     
  12. Валера 163
    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    4.150
    Благодарности:
    13.656

    Валера 163

    Живу здесь

    Валера 163

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    4.150
    Благодарности:
    13.656
    Адрес:
    Тольятти
    не мне только 2 этаж нужно теплые полы, первый радиаторы будет (по крайней мере пока, там уже отделка сделана и там мощность радиаторов под 5 кВт будет на всякий случай + есть электрический теплый пол и кондейка висит с возможностью работать до -20`С), а площадь 2 этажа как раз почти 80 квадратов получается, а котел так вообще до 20 кВт способен выдать.
    А теплоотдачу можно и увеличить если весть пол выполнить с шагом 150 мм, у меня заложен больший шаг.
     
  13. Витаон
    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    3.842
    Благодарности:
    3.995

    Витаон

    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ

    Витаон

    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ

    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    3.842
    Благодарности:
    3.995
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @Валера 163, у вас на пределе всё, но на вскидку получится. я бы убрал всякие рантовые зоны. и покрутил всё улиткой 15см шаг, и предусмотрел возможность подавть в пол хотя бы 50гр, это на случай сильных морозов, но готовтесь что окна будут всё одно вкраевой зоне потеть и прилично, если конечно у вас не пакеты с К стеклом, мощность котла не причём её ещё нужно отдать
     
  14. Валера 163
    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    4.150
    Благодарности:
    13.656

    Валера 163

    Живу здесь

    Валера 163

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    4.150
    Благодарности:
    13.656
    Адрес:
    Тольятти
    Соглашусь! Спасибо!
    Стеклопакеты наверное придется заменить, т. к. пока стоят обычные, об этом уже тоже подумал.
    И к тому же у меня дверей между 1 и 2 этажом не предусмотрено, все лишнее тепло будет спокойно на 2 этаж уходить.
     
  15. Валера 163
    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    4.150
    Благодарности:
    13.656

    Валера 163

    Живу здесь

    Валера 163

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    4.150
    Благодарности:
    13.656
    Адрес:
    Тольятти
    Тут вон как еще народ измачивается http://minikurs.kozinv.ru/tp.html если это было прошу сильно не ругаться
     
Статус темы: