1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Расположение септика, АУ, ЛОС и очистного сооружения на участке

Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем igor2, 26.01.11.

  1. merler
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    merler

    Участник

    merler

    Участник

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Великий Новгород
    спасибо за ответ.
    следует ли засыпать второй колодец снаружи пгс, или раз он без дна-значит туда вниз все и уйдет?
     
  2. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.803
    Благодарности:
    12.137

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.803
    Благодарности:
    12.137
    Адрес:
    Москва
    Спорное решение.
    Колхоз какой то.

    Иногда, так действительно строят септик, но только, когда уж совсем тяжело с финансами.

    Если септик спроектирован верно, то зачем, что то дополнительное строить?
    Вы считали необходимый минимальный объем Вашего септика?

    Если считали правильно, то стоки от ПМ, стиральной машины и мойки будут успешно отстояны и предварительно очищены в септике. В этом случае строить, что то еще лишено смысла.
     
  3. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.803
    Благодарности:
    12.137

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.803
    Благодарности:
    12.137
    Адрес:
    Москва
    Да, рекомендую обсыпать ФК снаружи гранитным щебнем или гравием. При этом в стенках ФК организуются отверстия.

    Желательно организовать и подушку под ФК.

    А вот засыпать эти материалы в ФК не рекомендую.
     
  4. merler
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    merler

    Участник

    merler

    Участник

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Великий Новгород
    4 человека х 200л х 3 дня=2,4 куба=3 жб кольца.
    первый колодец, как у же писал выше, из 3 жб колец с дном. второй колодец тоже из 3 жб, но без дна, на расстоянии не менее 2 м от первого. Относительно дома первый колодец метрах в 5-6. относительно колодца с водой септик на расстоянии 20-25м. Второй колодец без дна, на песчано-гравийной подушке, засыпанный снаружи гравием 20-40. Планирую так же от ФК провести вдоль забора с уклоном дрентрубу (вырыть траншею, засыпать пгс, выровнять с уклоном, положить дренажную трубу) метров 10.
    участок.jpg
    Что касается жб колец- планирую кольца одинакового размера и диаметра брать. На плиту перекрытия с люком сверху кину зимой пеноплекс.
    Правильно рассчитал объем камер?
     
  5. merler
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    merler

    Участник

    merler

    Участник

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Великий Новгород
    И ещё вопрос: правильно я понимаю что в моем случае нужен однокамерный (не двух-) септик и фк? Объем сброса не более 1000 в сутки.
     
  6. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.803
    Благодарности:
    12.137

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.803
    Благодарности:
    12.137
    Адрес:
    Москва
    Объем септика это полезный объём колодца или колодцев с дном.
    Только с дном.

    Колодец без дна это не септик и его объём не учитывается.

    Думаю, что нет.

    Важно не количество камер, а объем септика и площадь фильтрации в фильтрующем сооружении (в Фильтрующем Колодце).

    При сбросе 1000 литров в сутки полезный/рабочий объём септика должен быть не менее 3,0 куб. метров.

    Для ФК считается необходимая площадь фильтрации, а не объём.
     
  7. merler
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    merler

    Участник

    merler

    Участник

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Великий Новгород
    Думаю, ввод трубы в септик будет на уровне -40см. Значит от верхнего кольца останется 90-40-10=40см высоты. Это 0.3 Куба. Итого полезный объем до дна от трубы составит 1.7 Куба. Сделать камеру из 1.5 колец? Получится примерно 3.8куб.
    Посмотрел ваши видео. Понравилась схема 2камерного септика с 2 трубами (0.4н и вверху).
     
    Последнее редактирование: 29.05.19
  8. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.803
    Благодарности:
    12.137

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.803
    Благодарности:
    12.137
    Адрес:
    Москва
    Можно добавить еще камеру септика (колодец с дном) из кольца с вн. диаметром 1 метр или строить септик из 1,5 метровых колец.
     
  9. Митяй89
    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    1.167
    Благодарности:
    295

    Митяй89

    Живу здесь

    Митяй89

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    1.167
    Благодарности:
    295
    Адрес:
    Ижевск
    Можно ли сделать септик между домом и баней? Общий на 2 строения. Между ними 10 метров, до септика будет по 4м, стоков будет 500л \день, лос представляет собой 2 пачки колец с дном и одна без дна с перфорацией по бокам. Объем 5м3. Волнует момент, не близко ли от строений. А то трактором ведь яму рыть.
    В других местах делать если, то придется делать изгиб канализационной трубы, что чревато засорами.
     
  10. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.803
    Благодарности:
    12.137

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.803
    Благодарности:
    12.137
    Адрес:
    Москва
    Можно.

    От септика до дома не меньше 5 метров, до фильтрующего колодца 8 метров.

    При песчаных грунтах откосы котлована могут оплывать и есть опасность нарушения устойчивости фундамента/основания дома/бани.

    Рекомендую вручную.
    Аккуратней и надёжней.
     
  11. Митяй89
    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    1.167
    Благодарности:
    295

    Митяй89

    Живу здесь

    Митяй89

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    1.167
    Благодарности:
    295
    Адрес:
    Ижевск
    50м3 откопать придется. Жестоко :)
    8 метров до фильтрующего колодца не получается, либо придется изгибать трубу, что чревато вечным засором на повороте. Между строениями 10 метров всего. А выносить ближе к дороге - там подвод центральной воды закопан.
    Если на край участка ставить септик, тогда будет 8м, но по прямой трасса войдет под малым углом к фундаменту, я не знаю, как в этом случае делать трассу.
     
  12. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.803
    Благодарности:
    12.137

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.803
    Благодарности:
    12.137
    Адрес:
    Москва
    В месте поворота ставьте колодец с прочисткой.
    Если все сделаете правильно, то засоров не будет.

    Можно и мини экскаватором, но лопатой всё равно подрабатывать придётся.

    В случае организации прочистки в районе канализационного выпуска можно организовать поворот магистрали.
     
  13. Митяй89
    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    1.167
    Благодарности:
    295

    Митяй89

    Живу здесь

    Митяй89

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    1.167
    Благодарности:
    295
    Адрес:
    Ижевск
    Спасибо. Тогда внутри жилого контура делаю прочистку и за ней следом поворот.
     
  14. ЕвгенийMV
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    ЕвгенийMV

    Участник

    ЕвгенийMV

    Участник

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    8 метров - это от септика до колодца или от дома до фильтр. колодца ? (чем то регламентируется или может опыт использования диктует?)
     
  15. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.803
    Благодарности:
    12.137

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.803
    Благодарности:
    12.137
    Адрес:
    Москва
    Вроде однозначно написал.

    8 метров от Фильтрующего Колодца ФК ("колодец дез дна") до дома. Не менее.
    5 метров от септика (например, колодец с дном) до дома. Не менее.

    Очистное сооружение может состоять из септика и ФК.

    Есть нормативы. Никуда негодные за редким исключением.

    А меня есть опыт.