    Вот фотографии. В топочной сейчас срач, но на то она и топочная...
    Давление в системе отопления 1,5 на холодную, когда топлю печку растет до 2-х
    Вчера открыл подачу воды из системы отопления в бойлер, давление не шелохнулось, я обрадовался. стал наполнять бойлер холодной водой, давление на монометре котла стало расти...
    Котел ТТ УНИКО 20
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    • 2а.jpg
    • 3.jpg
    • 4а.jpg
    • 5.jpg
  2. vsv_79
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    1.358
    Благодарности:
    620

    vsv_79

    Живу здесь

    vsv_79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    1.358
    Благодарности:
    620
    Адрес:
    Россия
    С рециркуляцией если не перепутали змеевик, вроде все так. По крайней мере на моей модели подключение похожее. Уточните трубу для рециркуляции, она заглушена отводом или не она?
     
  3. Sorox
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.787
    Благодарности:
    3.753

    Sorox

    Павел

    Sorox

    Павел

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.787
    Благодарности:
    3.753
    Адрес:
    Пенза
    Судя по инструкции Дражице у вашей модели спираль теплообменника нижняя дырка и вторая с низу. Третья с низу дырка - вход циркуляции. А у вас туда судя по фото подключен отопительный контур. На задней стенке бойлера разве нет наклейки с описанием штуцеров?
     
  4. studentgig
    Регистрация:
    18.04.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    21

    studentgig

    Живу здесь

    studentgig

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Пермь
    Наклейка есть. Приклеил сюда ещё.

    У меня: верхняя заглушка, далее вход ГВС, далее кран спуска, и самая нижняя выход гвс.
     

    Вложения:

    • IMG_20160901_190230.jpg
  5. studentgig
    Регистрация:
    18.04.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    21

    studentgig

    Живу здесь

    studentgig

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Пермь
    Надеюсь я ответил предыдущем ответе на Ваш вопрос.
     
  6. Sorox
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.787
    Благодарности:
    3.753

    Sorox

    Павел

    Sorox

    Павел

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.787
    Благодарности:
    3.753
    Адрес:
    Пенза
    Ок. У вас должно быть: сзади четыре патрубка. Второй сверху - подача теплоносителя от котла. Второй снизу - обратка теплоносителя от котла. Оно так?
     
  7. Sorox
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.787
    Благодарности:
    3.753

    Sorox

    Павел

    Sorox

    Павел

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.787
    Благодарности:
    3.753
    Адрес:
    Пенза
    Вход холодной воды и выход горячей у вас наверху
     
  8. Sorox
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.787
    Благодарности:
    3.753

    Sorox

    Павел

    Sorox

    Павел

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.787
    Благодарности:
    3.753
    Адрес:
    Пенза
    Насколько я понимаю по фото, рассматривая на мобиле, подача от котла у вас подключена в патрубок циркуляции ГВС. Отсюда рост давления в отопительном контуре при заполнении бойлера.
     
  9. studentgig
    Регистрация:
    18.04.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    21

    studentgig

    Живу здесь

    studentgig

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Пермь
    Да я все подключил как сказано Вами. Но при поступлении в бойлер холодной воды (сверху) и при открытой циркуляции ГВС давление на монометре печки растёт. Может тен сгнил\лопнул. У меня он стоял зиму в неотапливаемой комнате. Но он был даже не распакован, в коробке.
     
  10. Sorox
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.787
    Благодарности:
    3.753

    Sorox

    Павел

    Sorox

    Павел

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.787
    Благодарности:
    3.753
    Адрес:
    Пенза
    У вас кран с чёрной ручкой и надписью Aquatechnic на фото, с трубой проходящей под подоконником - это откуда? Подача теплоносителя от котла? В какую дырку по счёту сверху он входит?
     
  11. studentgig
    Регистрация:
    18.04.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    21

    studentgig

    Живу здесь

    studentgig

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Пермь
    Даю все верно, это вход ГВС в бойлер. Входит во вторую дырку сверху. Первая дырка закрыта заглушкой и не используется.
     
  12. Sorox
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.787
    Благодарности:
    3.753

    Sorox

    Павел

    Sorox

    Павел

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.787
    Благодарности:
    3.753
    Адрес:
    Пенза
    Тогда откуда торчит загибулина с краном на конце не подключеная? Если это вторая дырка снизу, то она должна идти к обратке котла.
     
  13. studentgig
    Регистрация:
    18.04.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    21

    studentgig

    Живу здесь

    studentgig

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Пермь
    Все ещё раз по порядку. Самая верхняя это заглушка, её на картинке что сбоку бойлера нет. Ниже (она первая на картинке) это вход ГВС, немного ниже загибулина с краном это должна быть циркуляция горячей воды (но мастер сказал что она нафиг не нужна, поэтому кран). В самом низу это выход ГВС, а внизу сбоку это слив воды.
    Неужели где-то ошибся.
     
  14. studentgig
    Регистрация:
    18.04.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    21

    studentgig

    Живу здесь

    studentgig

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Пермь
    Похоже ошибся...
    При открытом выходе ГВС (и закрытым всеми другими кранами) я открыл кран на загигулине и давление стало падать... А когда я закрыл выход ГВС, то вода перестала бежать.
    Тогда верхняя дырка, куда у меня подключен вход ГВС это циркуляция?
    Но ведь это не по инструкции
     
  15. Sorox
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.787
    Благодарности:
    3.753

    Sorox

    Павел

    Sorox

    Павел

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.787
    Благодарности:
    3.753
    Адрес:
    Пенза
    Количество дырок сзади соответствует картинке?
     
Статус темы: