1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10

Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.

  1. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    разрез битермика.jpg забитый теплообменник.jpg
    Согласен:hello:
     
    Последнее редактирование: 22.05.14
  2. Alex-Jim
    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    630
    Благодарности:
    189

    Alex-Jim

    теплый человек

    Alex-Jim

    теплый человек

    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    630
    Благодарности:
    189
    Адрес:
    Бар
    Если вы про такую штуку (фото-1), то не работает она.
    И последствия после неё такие (фото-2). Это всего лишь датчик протока. Представьте что тварится в теплообменнике ГВС.
     

    Вложения:

    • маг-фильтр__dy15.jpg
    • дачтик протока_20140513_023.jpg
  3. Alex-Jim
    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    630
    Благодарности:
    189

    Alex-Jim

    теплый человек

    Alex-Jim

    теплый человек

    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    630
    Благодарности:
    189
    Адрес:
    Бар
    1. Если проток есть (а у вас он есть), то промыть реально. Сами потом удивитесь, как хорошо бежит вода.
    2. Вы вымываете мусор (песок, хлопья ржавчины и прочее). А накипь "основная масса" никуда не диётся. Тут примерно похожая картина с КРУЖКОЙ ИЗ-ПОД ЧАЯ. Когда вы её просто ополаскиваете, но на стенках остаются следы заварки.
     
  4. Sakov01
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    259

    Sakov01

    Живу здесь

    Sakov01

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    Белебей
    Что бы придумать на навьен вместо насоса на время промывки? Уж больно часто "болеют" после промывки, новая цена на насосик 5700
     
  5. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.355
    Благодарности:
    21.013

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.355
    Благодарности:
    21.013
    Адрес:
    Россия, Москва
    Не знаю, какой насос у Навьена, но для Грюндфоса или Вило подходит вот такая штука http://catalogo.aquamax.it/categorie/maintenance/descaling-pumps/supa-pump-adaptor/
     
  6. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    А зачем промывать ТО вместе с насосом? Подключайтесь сразу к теплообменнику.
     
  7. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.355
    Благодарности:
    21.013

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.355
    Благодарности:
    21.013
    Адрес:
    Россия, Москва
    Ну видимо уже предусмотрительно врезаны краны для промывки.
     
  8. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    А вторичный как тогда мыть?
     
  9. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.355
    Благодарности:
    21.013

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.355
    Благодарности:
    21.013
    Адрес:
    Россия, Москва
    4 запорно-сливных крана. Делов-то.
     
  10. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    И куда ты их поставишь? Поподробней объясни, а то я Навьен пару раз только видел.
     
  11. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.355
    Благодарности:
    21.013

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.355
    Благодарности:
    21.013
    Адрес:
    Россия, Москва
    Ну трубы из котла же выходят? Вот и ставь на выходе из котла. Между котлом и запорными кранами:)]
     
  12. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.355
    Благодарности:
    21.013

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.355
    Благодарности:
    21.013
    Адрес:
    Россия, Москва
    Вторичный со стороны отопления ты хотел сказать? Ну трёхходовым поиграйся. Сколько он там в розницу стОит? :)]
     
  13. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    То то и оно. Когда-то я с Витей спорил и был против промывки по отдельности. :) Прошли годы, и вот теперь я тоже задаю тебе те же самые вопросы, которые раньше Вити задавал. :)]
    :)]:super: Миша, как просто все, да? :):hello:
     
  14. AleksVas
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204

    AleksVas

    Живу здесь

    AleksVas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Петровск
    эту сволочь Навьен разбирать-ни за какие гонорары! к ТО там подключиться тоже не просто... вторичник вынуть-целая война! ...
     
  15. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Саня, я тебе верю, но человек пишет что насосы "накрываются" после промывки. :):hello: