1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10

Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.

  1. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.353
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.353
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    Проще доверить это мастерам
     
  2. Митрич1978
    Регистрация:
    29.06.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    140

    Митрич1978

    Живу здесь

    Митрич1978

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Москва
    Два контура, мастеров в нашей деревне нет, есть самоучки. предложили промыть за 4 р. стал очень часто включатся и отключатся (стоит термостат комнатный) раньше такого небыло даже в -20 и шум появился как будто кипение нето бульканье воды внутри котла.
     
  3. Sakov01
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    259

    Sakov01

    Живу здесь

    Sakov01

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    Белебей
    битермик плохо моется по отоплению, если денег не жалко купите новый и поменяйте воду в системе отопления
     
  4. rendi
    Регистрация:
    08.09.09
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    117

    rendi

    Живу здесь

    rendi

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.09
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Москва
    Промывка теплообменника имеет ли место быть/жить ?
    Красным обозначен предполагаемый байпас, думаю поставить на краны американки и сделать байпас через ? шланг ? резиновый в металл кожухе ? Или шлангу в этом случае тут же придет капец ?
    Желтым - закрываю краны на контуры.
    В кран который дорисовал через насос из ведра подаю воду разбавленную с лимонной кислотой 10%.
    Получится ли в данном случае промыть теплообменник и как долго его стоит гонять, на какой температуре ?

    Имеет ли смысл и вообще сталкивался ли кто нить с фильтрами типа Calblock Indesit ? Производитель стиральных машин рекомендует их ставить в систему подачи воды стиральной машины, с помощью магнитного поля эта система не позволяет образовываться накипи в машинках. Думаю а может стоит врезать данное устройство в контур отопления, пощупал посмотрел, диаметр проходной нормальный, хотя дырочка там 10 мм не более (3/4 резьба с обеих сторон, дальше заужение до 10 мм), но продувается ртом насквозь замечательно легко, не думаю что создаст проблему потоку воды? Хотя я конечно же не верю в чудеса, НО производитель Indesit при установке данного устройство на новые стиральные машинки (на которые изначально дает гарантию 1 год) устанавливает гарантию на нагревательный элемент 5 лет ! И это же о чем то говорит, значит они уверены в каком то результате ? Причем как уверяет Indesit если нагреватель обрастет накипью за эти 5 лет и выйдет из строя при установленном устройстве Caloblock то они бесплатно по гарантии этот нагреватель заменят !
    Что можете сказать ?

    Спасибо.
     

    Вложения:

    • DSCN5134.JPG
  5. Митрич1978
    Регистрация:
    29.06.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    140

    Митрич1978

    Живу здесь

    Митрич1978

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Москва
    В системе залит Теплый дом, но до этого была вода, когда сливали слили не всю, вода была протухшая, залили антифриз, но когда снимал батареи антифриз был темного цвета. Сейчас если слить, то надо покупать новый. Антифризу 1 год.
     
  6. Sakov01
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    259

    Sakov01

    Живу здесь

    Sakov01

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    Белебей
    Грязь уже в теплообменнике, её антифризом не вымоешь
     
  7. Sakov01
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    259

    Sakov01

    Живу здесь

    Sakov01

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    Белебей
    промоешь без проблем, но только по контуру отопления, для промывки по ГВС нужен другой путь воды
     
  8. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Не надо. Посмотрите чтобы грязи не было при сливе.
     
  9. rendi
    Регистрация:
    08.09.09
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    117

    rendi

    Живу здесь

    rendi

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.09
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Москва
    С контуром ГВС у меня все в порядке, забит только теплообменник на контур отопления.
    Сегодня спаяю байпас и промою 10% раствором лимонной кислоты.
    А есть ли смысл после лимонной кислоты еще промыть средством типа Антинакипин Indesit Descaler, или лучше ни надо ?

    И никто так и не ответил, нужно ли и можно ли установить в СО фильтр магнитный Calblock Indesit ?
     
  10. Sakov01
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    259

    Sakov01

    Живу здесь

    Sakov01

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    Белебей
    нет в нем смысла, главное условие - чистый теплоноситель
     
  11. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    Лучше устраните все утечки, что бы как можно реже подпитывать СО.
     
  12. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    А вообще, при падении давления в СО ниже накачанного в РБ не стоит сразу браться за кран подпитки, измерте сначала давление в РБ (не спуская воду из котла), если там больше чем в СО, то упало из за утечки воды в СО (ищите утечки), если столько же, то просто подкачайте бак до нормы (не спуская воду из котла). Этим исключите попадание не подготовленной воды в СО и дольше сохраните теплообменник от промывки.
     
    Последнее редактирование: 22.11.14
  13. rendi
    Регистрация:
    08.09.09
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    117

    rendi

    Живу здесь

    rendi

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.09
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Москва
    Сколько пакетиков лимонной кислоты посоветуете влить в малый контур для очистки теплообменника ?
    ЗЫ В выходные промыть не получилось на улице -30 долбануло (Теперь буду дожидаться хотя бы -10 чтобы промыть.
     
  14. МаксимВикторыч
    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    МаксимВикторыч

    Участник

    МаксимВикторыч

    Участник

    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Выкса
    Тоже интересует этот вопрос. Такой же котел. Четвертую (или пятую) зиму в эксплуатации. Качество воды хорошее (где то даже есть протокол исследования: супруга работает в лаборатории), превышение только по железу 0,9 мг/л. Проблем особых вроде нет, но стала частенько появляться ошибка Е-32, т. е. накипь в котле (не понятно в каком контуре). ГВС установлен на 45градусов, хватает, напор хороший. Хандрит РБ (собираюсь врезать рядом с котлом отдельный литров на 8-12). Вопрос такой. Если контур ГВС понятно как промывать, то по СО есть вопросы:
    1. Как подключить бустер без разборки котла? Подачу от него подсоединить к входу обратки СО в котел, а сброс в бак бустера к выходу из котла на СО?
    2. Можно ли котел включить на нагрев СО при промывке или прессостат не даст ему запуститься?
    3. Не повредит ли промывка насосу если он будет стоять при промывке (если котел не запуститься) или будет крутиться?
    Заранее спасибо!
     
  15. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.353
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.353
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    Да
    Можно, замкнув пресостат
    Может повредить, смотря чем мыть будете.