1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10

Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.

  1. antonio112
    Регистрация:
    08.02.15
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2

    antonio112

    Участник

    antonio112

    Участник

    Регистрация:
    08.02.15
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2
    Котел Rinnai котлу 5 лет надо мыть первичный теплообменник. Разобрал котел, снял трубку резиновую с насоса и обеспечил возможность подключения к первичному теплообменнику НА ПРЯМУЮ промывочного оборудования, без снятия теплообменника с котла. Беспокоит вопрос датчика который стоит на теплообменнике на испортится он при промывке. Как вариант датчик можно снять и поставить заглушку. Вторичный теплообменник снял промыть можно. Вопрос как подключится к нему надо искать крепеж для шлангов.
     
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Екатеринбург
    Да
     
  3. antonio112
    Регистрация:
    08.02.15
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2

    antonio112

    Участник

    antonio112

    Участник

    Регистрация:
    08.02.15
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2
    Добрый день!
    мою теплообменники со снятием на прямую Rinnai препаратом АНТИРЖАВИН
    пока идет хорошо ошметки вылетаю из первичного. Мою в протоке помыл 4 часа потек сальник на насосе завтра сделаю буду мыть дальше.
    Сравнение привожу во вложении
     

    Вложения:

  4. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.260
    Благодарности:
    1.443

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.260
    Благодарности:
    1.443
    Адрес:
    Москва
    В Протоколе время измерялось минутами, а Вы часами промываете? Этак всё не растворится? или какая хитрость есть?
     
  5. antonio112
    Регистрация:
    08.02.15
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2

    antonio112

    Участник

    antonio112

    Участник

    Регистрация:
    08.02.15
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2
    Протокол для сравнения приведен
    я мою по часам максимум 12 часов в зависимости от загрязнения
     
  6. Alexibp
    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    46

    Alexibp

    Живу здесь

    Alexibp

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте. У моих знакомых старый газ. котел АОГВ. Насос, который стоит на обратке, не прокачивает нормально котел, при его включении давление после насоса (но перед котлом) поднимается на 0,5 атм. Чем бюджетно они могут промыть. Есть насос Малыш. СПАСИБО!
     
  7. sergey292
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    482
    Благодарности:
    215

    sergey292

    Живу здесь

    sergey292

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    482
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Каламск
    Перепад давлений до и после насоса это нормально.
    АОГВ (тем более старенький) дешевле будет заменить, чем тратить деньги на промывку.
     
  8. AleMish
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    AleMish

    Новичок

    AleMish

    Новичок

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Не читал последних 70 страниц... но есть правильная мысль не надо чистить теплообменники, особенно если их два, это введет к потере второго ... кислота разъедает медные теплообменники.
     
  9. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @AleMish, Все зависит от концентрации раствора. 10% раствор соляной кислоты еще никому не повредил.
     
  10. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.352
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.352
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    ох как вредил нержавеющим теплообменникам...и не раз вредил. СОЛЯНУЮ КИСЛОТУ В НЕРЖАВЕЙКУ НЕЛЬЗЯ!
     
  11. Zll11
    Регистрация:
    26.02.15
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    8

    Zll11

    Живу здесь

    Zll11

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.15
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    8
    Вопрос наверное типовой, но надеюсь, что знатоки ответят.
    Лапатить форум сейчас нет времени, завтра хочу решать проблему.
    Котел Baxi Manfour 24F, теплоноситель Теплы дом, грязевика нет, в эксплуатации 3-й сезон, не обслуживался.
    При включенной горелке, когда температура в СО на экранчике котла достигает 60гр. он начинает издавать постоянный звук типа вхуууп-вхуууп-вхуууп, когда грелка гаснет звук изчезает и так по кругу.
    Я подумал что винтелятор выхлопа барахлит, позвонил в пару газовых - все сходятся во мнении, что теплообменник, при этом говорят, что чистка не поможет - только менять (а это 17т.р.:ogo:).
    Есть ли надежда, что проблема не в теплообменнике?
    Можно ли как-то решить промывкой проблему или только замена?
     
  12. Sakov01
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    259

    Sakov01

    Живу здесь

    Sakov01

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    Белебей
    Точный диагноз будет при вскрытии, а так промывка на первом месте, для начала простой водой под душевым шлангом, затем в трубки залить уксуса и на плиту, подогреть посмотреть на реакцию, если пениться - то промывать уже до окончания пены.
     
  13. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.352
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.352
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    Что а антифризах растворяется уксусом?
     
  14. Sakov01
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    259

    Sakov01

    Живу здесь

    Sakov01

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    Белебей
    Гадость с батарей и системы отопления принесенных антифризом в теплообменник
     
  15. александр 33
    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    22

    александр 33

    Живу здесь

    александр 33

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Владимирская обл.
    Вечер добрый граждане! подскажите, с нержавейки теплообменник можно мыть каустической содой или она не справится?