1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10

Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.

  1. gars
    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    85

    gars

    Живу здесь

    gars

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тут спец. переходники нужны. А моется он легче.
     
  2. Сarmaster
    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    968

    Сarmaster

    Живу здесь

    Сarmaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    968
    Адрес:
    Тирасполь
    Зачем усложнять, нужно сразу лимонкой. Настоятельно рекомендую, пока вторичный моется, снять первичный и тоже помыть. Там картина будет похожей.[/QUOTE]
    стрёмно как-то к нему лезть, весной всё равно планирую спеца вызвать обслужить, сейчас просто не в моготу пользоваться ГВС стало...
    раз магнитится -грязь - значит металла в воде много, вот на что похож фильтр после трёх дней... DSCN0174.JPG
     
  3. СергеичСергей
    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    393
    Благодарности:
    145

    СергеичСергей

    Живу здесь

    СергеичСергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    393
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Край Кубани
    На свой он такой переходники подошли с поливочных шлангов. Вот фото два это гемор точно. Стал понимать тех кто не берется их промывать. Угробить массу времени и может не получиться ничего. Красным отмечены каналы отопления. Скажем в два проходит жидкость, а остальные два не идет (по пути наименьшего сопротивления) я это имел в виду в л\с там фото не грузится.
     

    Вложения:

    • Т ОБМЕННИК общ вид.jpg
    • Т О РАЗРЕЗ.jpg
  4. gars
    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    85

    gars

    Живу здесь

    gars

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да чего там стремного? Теперь вся окалина из первичного во вторичный сразу же перекочует. Надо хотя бы простой водой под напором промыть. Да и трехходовой в таком же состоянии. Но там уже две гайки открутить осталось.
     
  5. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.259
    Благодарности:
    1.443

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.259
    Благодарности:
    1.443
    Адрес:
    Москва
    В теории конечно надо, но он замкнутый и закрытый - СО бегает по "кругу" и доступа кислорода или солей в нем нет. (при пуске конечно промыть все батареи и трубы надо - всякую грязь изъять из контура).
    Так что как только весь кислород "израсходуется" на окислы - их более не будет. Или несоизмеримо меньше чем образуется во вторичным контуре.(см. фотки от @Сarmaster), Если конечно воду в систему СО не добавлять постоянно из-за утечек всяких. А для вторичного контура - ставьте хоть какие-либо фильтры 10" типа ГЕЙЗЕР на 10 - 20 мкм и смягчающие или от железа, уж какая у Вас вода - на ХВС и к Котлу для ГВС: - краны и магнитные запоры на стиралки, посудомойке будут дольше работать.
     
  6. gars
    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    85

    gars

    Живу здесь

    gars

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    DSCN0168.JPG
    Спасибо за ликбез по ХВО и ВХР) Верхнее отверстие - греющий контур, нижнее - контур ГВС.
     
  7. Сarmaster
    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    968

    Сarmaster

    Живу здесь

    Сarmaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    968
    Адрес:
    Тирасполь
    Спасибо за ликбез по ХВО и ВХР) Верхнее отверстие - греющий контур, нижнее - контур ГВС.[/QUOTE]
    :ogo::ogo::ogo: тоже думал что первый ТО на отопление по кругу...
     
  8. Сarmaster
    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    968

    Сarmaster

    Живу здесь

    Сarmaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    968
    Адрес:
    Тирасполь
    Вот так промываю насосиком от фонтанчика... DSCN0175.JPG
    первичный снять не могу, снимаю скобы и такое ощущение что трубки спаяны...
     
  9. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.259
    Благодарности:
    1.443

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.259
    Благодарности:
    1.443
    Адрес:
    Москва
    Так на фотках от @Сarmaster верхние отверстия - чистые, а вся грязь в ГВС - или не так? Или на стрелку - как устанавливать обращать внимание не надо? Так где верх-то? если как на фото - так из батарей и труб всякая грязь набилась. Причем здесь окислы, а как они через фильтр-грязевик проникли?
    Что-то я не понял про водно-химического режим и химическую очистку - Это Ваш тонкий юмор? ;)
     
  10. СергеичСергей
    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    393
    Благодарности:
    145

    СергеичСергей

    Живу здесь

    СергеичСергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    393
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Край Кубани
    Это так страшилки. Благо не так сильно забит мой "пациент" работает проход есть. Но как предупреждение от самолечения либо не лечения наглядно. В сети нашел.
     

    Вложения:

    • ХОХЛЫ ТО сгорел.jpg
  11. Сarmaster
    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    968

    Сarmaster

    Живу здесь

    Сarmaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    968
    Адрес:
    Тирасполь
    у меня в котле он установлен стрелками вниз
    фильтр на СО -чистый?:faq::ogo:
     
  12. gars
    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    85

    gars

    Живу здесь

    gars

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Верхние - это которые сверху, стрелки тут ни при чем. Про ХВО это таки юмор, ближе к сарказму. Вы можете ничего вообще не промывать, мне все равно. Почему я должен вас уговаривать.
    Здесь больше похоже на проблемы с дымоудалением.
     
  13. Сarmaster
    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    968

    Сarmaster

    Живу здесь

    Сarmaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    968
    Адрес:
    Тирасполь
    Всем большое спасибо за помошь! поставил! всё ок!
     
  14. Влад1189
    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    135

    Влад1189

    Живу здесь

    Влад1189

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Ульяновск
    Всем привет. У меня такая беда котел феролли дива ф24, со временем появился страшный звук из котла мастер сказал что промывать однозначно, но сейчас не моют только весной, ладно сам разобрал так как это не гарантийный случай, в теплообменнике был черный нагар как сажа, промывал его пока не перестали выходить черные хлопья. Затем все аккуратно собрал запустил все норм, но звук убавился на 2\3 от того что было. Вода у нас жесткая, а это уже 3 котел такой же модели, те 2 работают исправно, но этот какой то брак чтоли, проработал он уже 3 месяца. Какая же причина в нем? Котел запускали сервисники, Труба по кругу 32, 60 секций алюмин. рад. и ТП 16 попропилен 260 п. метров, дом 100квм.
     
  15. СергеичСергей
    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    393
    Благодарности:
    145

    СергеичСергей

    Живу здесь

    СергеичСергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    393
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Край Кубани
    Вечер добрый. Пару проб промыть битермический ТО не дали ожидаемого результата. работа улучшилась особенно ГВ без замечаний, отопление шумит и потрескивает. После промывки уловил кое что вымытое. Поэкспериментировал с подогревом и без, соляной (два вида),лимонка. Частицы некоторые похожи на скорлупу яичную, но с темным налетом. Долго наблюдал - реакции никакой. Капнул немного этого промывочного вещества (фото). Сразу пошла рекация. Сама "скорлупа" цела невредима, но примеси всякие и чернота забурлили и растворились, буквально 3-5 минут. В эту смесь палочкой добавил лимонки, бурная реакция, все вспенилось (видимо) с антизасором " зацепились). Что интересно после того как пена немного рассосалась "скорлупа" стала мягче (иголочкой колол рассыпается) часть вроде растворилась. Что значит накипь в панцире каком то, что ее лимонка достать не может, или из за черноты? Возникает вопрос а что если в ТО влит этот антизасор, потом промыть лимонкой через насос (бустер самодельный если можно так выразиться). Хочется верить что экспериментировал не зря.
     

    Вложения:

    • IMG_2305.JPG
    • ЭКСПЕР ГРЕЕМ.JPG
    • ЭКСПЕР ПРОСТО.JPG
    Последнее редактирование: 17.01.16