    Добрый вечер!
    Ситуация следующая: котел запустили в начале ноября, котел атмосферный вайлант 28 кВт. К нему подключен бойлер косвенного нагрева Бакси.
    На котле появилась надпись - ТО теплогенератора. Звоним сервисному инженеру из авторизтванной конторы вайланта, не знает что делать.
    Что может быть?
    В системе отопления вода, умягченная.
    Честно признаться, в поселковой воде много железа, связываю появление этой надписи с этим:(
    Промывать надо теплообменник?
    Заранее спасибо
     
  2. Sakov01
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    259

    Sakov01

    Живу здесь

    Sakov01

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    Белебей
    У вас может просто время на ТО запрограммировано не верно
    2016-03-09 19-26-53 сервис мануал atmoTEC turboTEC - PDF-XChange Viewer.png
     
  3. Setra05
    Регистрация:
    20.06.13
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    173

    Setra05

    Живу здесь

    Setra05

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.13
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Москва
    Есть автоматика с блоком, в ней нашла, что дата то в ноябре 2016 года. Так что не оно:(
     
  4. avilrom
    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    1.030
    Благодарности:
    965

    avilrom

    Живу здесь

    avilrom

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    1.030
    Благодарности:
    965
    Адрес:
    Ногинск
    Всем здравствуйте. Имеется мастергаз Сеул 14. В эксплуатации 1,5 года. Первый год эксплуатировался без гвс. Давление постоянно падало, поэтому сделали подпитку через станцию от скважины. Прошлым летом запустили гвс. По-началу всё было нормально, но месяц назад котёл при открытии крана гвс стал отключаться и выдавать ошибку А4 (перегрев). Вдобавок при открытии крана с холодной водой непродолжительное время идёт горячая из системы отопления (сразу после со начинает с характерным шумом заполняться).
    По первому симптому всё ясно - забит то гвс и надо его мыть (если не так, поправьте). А вот каким образом вода из со попадает в кран с холодной,- не понятно. Имею предположение, что скважинный насос по каким-либо причинам не обеспечивает необходимого давления и со его просто передавливает.
     
  5. ПетрК
    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    157

    ПетрК

    Живу здесь

    ПетрК

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    в схеме подпитки если неисправен вентиль и пропускает обратный клапан, то может начаться такая чехарда...но тогда должно прыгать давление в системе (и в котле соответственно)
     
  6. avilrom
    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    1.030
    Благодарности:
    965

    avilrom

    Живу здесь

    avilrom

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    1.030
    Благодарности:
    965
    Адрес:
    Ногинск
    Спасибо. Котёл у матери в волгоградской области, поэтому по давлению ничего не могу сказать. На днях поеду, буду мыть и чистить всё и вся. Смогу ли я обойтись без замены уплотнителей?
     
  7. avilrom
    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    1.030
    Благодарности:
    965

    avilrom

    Живу здесь

    avilrom

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    1.030
    Благодарности:
    965
    Адрес:
    Ногинск
    И ещё вопрос. Мыть, как я понял, нужно лимонкой с добавлением уксуса. По % составу раствора не подскажете?
     
  8. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.352
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.352
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    Таким составом моют дилетанты и результат сомнителен.
     
  9. avilrom
    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    1.030
    Благодарности:
    965

    avilrom

    Живу здесь

    avilrom

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    1.030
    Благодарности:
    965
    Адрес:
    Ногинск
    А я и есть дилетант. А что не так? Мешать нельзя? Я понимаю, что самое лучшее это спецхимия, но покупать 20 л средства за 5 тыров для разовой промывки не готов. Подскажите, пожалуйста, правильный состав из общедоступных составляющих.
     
  10. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.352
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.352
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    а угробить аппарат за 40 тыров готовы?
     
  11. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.352
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.352
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    почитайте эту тему, тут все подробно описано.
     
  12. avilrom
    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    1.030
    Благодарности:
    965

    avilrom

    Живу здесь

    avilrom

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    1.030
    Благодарности:
    965
    Адрес:
    Ногинск
    Прочитал уже. Лимонка, солянка, уксус... Конкретика только по лимонной кислоте проскакивала - 300г. на 5л. В принципе, ей мыть и собирался.
     
  13. avilrom
    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    1.030
    Благодарности:
    965

    avilrom

    Живу здесь

    avilrom

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    1.030
    Благодарности:
    965
    Адрес:
    Ногинск
    Собрал вот такой приблуд
    P_20160312_131552.jpg P_20160312_131528.jpg P_20160312_112018.jpg P_20160312_112046.jpg
    Испытал, вроде, всё работает.
     
  14. tema63
    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    tema63

    Участник

    tema63

    Участник

    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Может банально кран подпитки чуть приоткрыт, или просто резинки сдохли в нем, на забитость теплообменика ваще не похоже, это точно не оно
     
  15. avilrom
    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    1.030
    Благодарности:
    965

    avilrom

    Живу здесь

    avilrom

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    1.030
    Благодарности:
    965
    Адрес:
    Ногинск
    Если я правильно всё понимаю, подпитка осуществляется в СО. При чём тут ГВС? И тем-более ХВС? Оно вообще к котлу ни как не относится.
    Идёт подсос из системы отопления. И не в котле. Скорее всего, виной тому реализованная ранее в отсутствии магистралей ГВС подпитка СО напрямую от станции. Придётся переделывать.
     
    Последнее редактирование: 13.03.16