1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Установка сплит-системы без вакуумника

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем melnikdima, 30.01.11.

  1. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738
    Адрес:
    Брянск
    Нас уже официально уведомили, что старт стопников со следующего года больше поставляться не будет. Инвертора одни будут. Так что блоками менять и придётся, ибо это дешевле. Вопрос в другом, где заказывать одни наружные блоки в достаточном количестве ? :) Я уж молчу про качество.
     
  2. ВЮВ
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.106
    Благодарности:
    808

    ВЮВ

    Живу здесь

    ВЮВ

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.106
    Благодарности:
    808
    Адрес:
    Лихославльский район
    Установил.

    20211202_124817.jpg 20211202_125403.jpg

    Все работает.

    Так как система будет трудиться круглогодично, купил два заделанных куска греющего провода по 8 метров. Один кусок подогревает низ компрессора и поддон наружного блока (НБ). Второй кусок запущен в трубу на подогрев канализации от НБ. И в первом и во втором случае остался лишний греющий провод, перезаделывать его ПОКА не стал, просто намотал вокруг НБ. Проводом управляет термостат.

    Продувка трассы прошла не очень гладко. Столкнулся с нежданчиком, который ни кто не описывал или я был не внимателен при чтении. Верней продул то я нормально, все как выше рассказано, но:
    -Когда я на постоянку открывал жидкостный кран, из под штока крана забрызгал сжиженный газ, я растерялся и вместо того чтобы продолжить его открывание до упора, начал закрывать его. Подумал и решил продолжить, быстро, быстро открыл его до упора и газ перестал выходить. Тем ни менее, торопясь накинул пробку и закрутил ее. Позже с пеной все проверил на герметичность.

    Несмотря на казус все работает :)

    Желчи то сколько.
    Адам Смит назвал бы вас глупым предпринимателем, не видящим свою выгоду.
    Или я ошибаюсь, вы поругаетесь, а делаете людям все бесплатно?
    Нет? :)]

    А еще я тут подумал, сколько бы мне стоил монтаж с подключением к канализации НБ и ВБ, с сверлением двух стен дня трассы и трех для канализации, с укреплением мест установки блоков, и на расстоянии 100 км от места проживания монтажника?
    Есть у меня подозрение, что сумма бы привысила стоимость сплита :aga:
     
  3. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738
    Адрес:
    Брянск
    Какой колхоз ! Мрак, жесть, но с этим вам и жить :)
     
  4. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908
    Адрес:
    Одинцово
    Кабель снять надо с наружки, ну тот что виден.
    Краны бракованные или перетянутые так травят.
    И пеной проверяли еще раз когда он на режим нагрева вышел ?
     
  5. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908
    Адрес:
    Одинцово
    Ну что вы так, первый опыт, тоже опыт.
     
  6. ВЮВ
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.106
    Благодарности:
    808

    ВЮВ

    Живу здесь

    ВЮВ

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.106
    Благодарности:
    808
    Адрес:
    Лихославльский район
    :)пока уютно и тепло.

    Боялся будет шум от блоков.
    Не стал вешать ВБ на "барабан" обивки, разобрал вагонку, укрепил место установки, собрал вагонку и только потом установка ВБ. Для НБ нашел место не на стене жилого помещения.
    Вы бы конечно стали бы всем этим заниматься :)]

    Кабель лишний уберу чуть позже, понаблюдаю за обледенением, может переделывать/доделывать придется. Резать кабель просто.
    На второй день после запуска была оттепель, на улице +2С, НБ очень сильно обрастал льдом, с поддона прям струей стекало. При -10С вообще сухой. Вообщем понаблюдаю.

    А пеной я конечно все соединения и пробки на кранах проверил, именно при работе на тепло. Утечек не обнаружил.
     
  7. СлаваОрлов
    Регистрация:
    26.11.11
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    189

    СлаваОрлов

    Живу здесь

    СлаваОрлов

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.11
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    189
    Адрес:
    Москва
    В чем проблема поменять компрессор? Рядовая операция, цена на них небольшая.
     
  8. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.131
    Благодарности:
    1.688

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.131
    Благодарности:
    1.688
    Адрес:
    Астрахань
    @СлаваОрлов,
    При ремонтных работах придётся производить пайку. Но в не заводских условиях замена связана с тем что при пайке образуется окисел который при работе попадает в компрессор и масло. Это может привезти к выходу из строя компрессора. Промыть систему перед пайкой очень трудно и это тоже может привезти к повтору дефекта космпрессора. Заводской блок такого не имеет и внутренности чистые.
     
  9. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908
    Адрес:
    Одинцово
    А азот при пайки, не ?
    Вы точно ремонтом занимались ?
     
  10. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738
    Адрес:
    Брянск
    @RVVFaza, он точно занимается только рекламой. :) А под азотом паяют немногие, точнее многие, но по документам. Тут в больницах паяли разводку под кислород, под руководством Промхолода. Так там баллон с азотом даже забыли взять, а я ещё раз напомню, что вся система под кислород, каким бы он там не был. Дурют нашего брата, дурют :). Внутри средневекового рыцаря наши опилки :). Всё это было бы весело, если бы не было так грустно. И вакуумник не нужен и азот и паять можно оловом, а также свинцом, паяльником ...
     
  11. СлаваОрлов
    Регистрация:
    26.11.11
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    189

    СлаваОрлов

    Живу здесь

    СлаваОрлов

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.11
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    189
    Адрес:
    Москва
    А, ну да, конечно.
    Ну ясно.

    Простите, прослезился, выпью...
     
  12. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.131
    Благодарности:
    1.688

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.131
    Благодарности:
    1.688
    Адрес:
    Астрахань
    В домашних условиях очень трудно добиться пайки без окисления меди.
    Ремонтирую сплиты с 1994 года.
    Должно помочь ! Расслабиться нужно ,
     
  13. AgatNsk
    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    31

    AgatNsk

    Живу здесь

    AgatNsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Новосибирск
    Устанавливал сплит-систему 12BTU, фреон R32, трасса 5м, первый опыт, как положено, что то пошло не так -
    Откачивал 30 мин, затем перекрыл кран на манометрическом коллекторе, открутил вентиль на сплите, но давление на манометре не поднялось (хотя шипение, при откручивании было) ... Около 1 мин понадобилось, чтоб понять, осознать и принять решение, что делать дальше. Предположено было, что шток в шланге не нажал на нипель в сплите и 30 минут откачивался только шланг... Соответственно через минуту вентиль на сплите закрыл, снял шланг, выкрутил шток на оборот, соединил обратно. Манометр показал, что то около 7 бар. Все это добро было откачено.
    Вопрос - насколько серьезный косяк ? Тревожит мысль, что когда давление уровнялось, за 1 минуту смесь воздуха и фреона из трассы и внутреннего блока частично попала в наружний и теперь компрессор, масло, осушитель и что там еще будут страдать...Или ниче страшного? Какие действия надо проделать в такой ситуации? Вакуумировать все и заправить?
    Кстати сплит включал, проверял, работает.
     
  14. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.131
    Благодарности:
    1.688

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.131
    Благодарности:
    1.688
    Адрес:
    Астрахань
    @AgatNsk,
    Вы делаете для себя? Поэтому рекомендую вытравить и отвакуумировать систему и потом по дозе заправить.
     
  15. AgatNsk
    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    31

    AgatNsk

    Живу здесь

    AgatNsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Новосибирск
    Да, для себя. Хорошо, насчет заправки понял. А могут быть последствия для компрессора или весь воздух давлением выдавило далеко от наруж блока ?