Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем bobtech, 31.01.11.

  1. ДядяВован
    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    672

    ДядяВован

    Не новичок

    ДядяВован

    Не новичок

    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    672
    Адрес:
    Смоленск
    1. Двухполюсные облегчают поиск неисправной цепи при срабатывании УЗО и исключение этой цепи из работы до ремонта и восстановления. Все остальные потребители продолжают работать. Если автоматы 1P, то может потребоваться отключение проводников от N-шины, чтобы найти и отключить неисправную цепь. Я считаю, что 2P лучше ставить на те цепи, где потенциальна возможно появление утечки, допустим из-за сырости. Т.е. ванна, улица, насосы и т.п.
    2. Я буду разводить ПВ моножилой. Не хочу обжимать многожильный ПВ в наконечники, да и нечем обжимать.
    3,4. Надо "плясать от печки". Где у вас сделан ввод от линии? Где стоит вводной АВ, счетчик? Где ГЗШ (глав. заземляющая шина)?
     
  2. bobtech
    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0

    bobtech

    Живу здесь

    bobtech

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Львов
    Рисунок по размещению в приложении.
     

    Вложения:

  3. bobtech
    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0

    bobtech

    Живу здесь

    bobtech

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Львов
    Еще немного подкоректировал щиток
    По совету Володи на розетки ванны поставил диф на 10мА, это поможет избежать отсутствия света в тамбуре где находится щиток ну и понятно лишняя защита в ванной не повредит. На холодильник поставил 2Р надо или нет?
    И еще вопрос может на линию розеток где включен компьютер поставить какую то защиту от прыжков напряжения? Если буду варить в гараже на другой фазе прыжки наверное будут неизбежно.
     

    Вложения:

  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Не увидел сообщение о розетках. Кое-что там можно было бы перенести,если не поздно, но надо видеть расстановку мебели на плане.
    Если уж ставить отдельное УЗО на санузел-делайте его отдельной линией.
    Домофон и сигнализация будут потреблять 2,2кВт?) - лучше тоже отдельной линией.
    И в целом для себя определитесь или бюджетный вариант или как лучше?
    Тому же Наблюдателю при вашем точном ответе будет проще вам советовать.
    Разница в цене будет в 2-3 раза.
    Компьютер - лучше через источник бесперебойного питания.Цена на них вроде от 70 баксов, зависит от мощности компа.
     
  5. bobtech
    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0

    bobtech

    Живу здесь

    bobtech

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Львов
    По розетках где то в начале темы но выставляю еще раз.
    Нет домофон минимум наверное АВ 6А и минимальный который бывает.
    На санузел стоит сверху вниз УЗО 40А 30мА и ниже Диф автомат 16А 10мА
    Мне кажется лишняя ступень защиты не помешает особенно в ванной
     

    Вложения:

  6. bobtech
    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0

    bobtech

    Живу здесь

    bobtech

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Львов
    Я имел ввиду Зубр 340t для защиты от импульсов и есть ли такие на три фазы
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Схему розеток видел) не вижу план расстановки мебели.
    Вы выбрали из своего варианта и не видя, что у вас где, давать советы по розеткам - пустая трата времени. Потому что на каждое предложение вы будете отвечать свое и в большинстве случаев придется с вами согласиться :)
    У вас ИБП будет отвечать за комп) И комп не будет "привязан" к одной розетке.
    Защиту от импульсов и т.п. лучше общую на дом делать.
    Простые примеры про розетки.
    Почему бы розетку в спальне рядом окном, не перенести на стенку санузла?
    Двойную розетку на внешней стене пустой комнаты, объединить с розеткой гардеробной спальни?
    Линию - где и как объединены розетки тоже не мешало бы нарисовать.
    В чем смысл 4-х колонок? "Звука вокруг" при таком расположении у вас не будет.
     
  8. bobtech
    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0

    bobtech

    Живу здесь

    bobtech

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Львов
    По бырику раскинул, если есть еще вопросы постараюсь быстро ответить
     

    Вложения:

  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    На первый взгляд две бытовые на пылесос не нужны. Все соседние розетки позволят без проблем пользоваться пылесосом,если у него шнур хотя бы метра 4.
    И что за розетка в правом нижнем углу на высоте 1,1м.?
    Потом еще гляну.
     
  10. bobtech
    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0

    bobtech

    Живу здесь

    bobtech

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Львов
    Вторая просто бытовая не на пылесос (ее не планировал, а когда расставлял розетки подумал сделаю через стену и будет розеточка в другом помещении)
    Но теперь заметил, что в одном помещении розетки на двух разных фазах, что не правильно она там не нужна
    Спасибо за хороший совет, вот что значит профи свежим взглядом ;)
    В углу планировалось бра или торшер жена еще не определилась, но и то и другое можна включить в розетку
     
  11. ДядяВован
    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    672

    ДядяВован

    Не новичок

    ДядяВован

    Не новичок

    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    672
    Адрес:
    Смоленск
    10мА на ванну :super:
    На сигнализацию поменьше автомат поищите.

    По питанию компьютера присоединяюсь к совету SB3. Бесперебойник будет лучшим выбором.

    Что значит отдельной линией? :faq:
     
  12. bobtech
    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0

    bobtech

    Живу здесь

    bobtech

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Львов
    На сигнализацию поправил поставил 6А
    Есть ли какие еще замечания?
    Остался вопрос по сечению подвода к щиту ФАЗ и РЕ


    Ну и по шкафу на сколько мест какой фирмы посоветуете ?
    Опыта в этом совсем нет
     
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Под своё УЗО и АВ,и -то если там трансформаторов и т.п. не будет. Сигналка от 220 работать будет?Требования к линии сигнализации лучше уточнить у тех кто будет ставить.


    По поводу щитка,если счетчик, вводной АВ, общее УЗО будут в отдельном корпусе-тогда считайте сами) УЗО занимает 2 положения однополюсного АВ.
    Т.е. два однополюсных АВ=1УЗО.
    Щитки считают из расчета мест для однополюсных АВ, т.е. 24 местав для 1P АВ - вы можете воткнуть к примеру или 24 "автомата", или 6 УЗО и 12 "автоматов".
    Но забивать щиток полностью не рекомендуется.
    У вас на схему в 45 сообщении надо ящик на 24 места, но судя по всему, лучше взять на 36, т.к. вариант не окончательный. Хагер,АББ, Шнейдер(только новую серию Призма к примеру, а не старую Призму) пойдут)
    Лучше тыщу рублей переплатить, чем её выкинуть потом, если что-то в щиток потом влазить не будет.
    Разводку в щитке лучше 6мм.кв. меди. 4 относительно впритык, 10 будет много) На АВ лучше шинки(гребенки) купить.
    Так и не получил ответа зачем две розетки рядом с гостевым туалетом?
    Три одиночных розетки у окна в 4-5 помещениях зачем? Одну двойную, тройную,две двойных -не прокатит?)
    И всё-таки там где две кровати, зачем розетка в углу? Бра, торшер-в пустом углу как-то мрачновато буду смотреться, если бра что-то освещать будет-др. дело)
     
  14. ДядяВован
    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    672

    ДядяВован

    Не новичок

    ДядяВован

    Не новичок

    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    672
    Адрес:
    Смоленск
    У bobtech нарисовано так:
    На розетки ванны - отдельная линия, групповое УЗО 30мА, далее диф.АВ 10мА
    На охрану - отдельная линия, АВ 6А. На цепи питания сигнализаций УЗО не ставят (за исключением входного селективного, противопожарного).
    ИМХО все правильно.
    Сигналки обычно работают от 12В, но для их блока питания нужно 220В.
     
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Да видел :)
    Но там напрашиваются перед каждым УЗО АВ 2P на 20А "В", потому что суммы токов АВ после УЗО превышают номинал по току каждого УЗО, да и могут превышать 25А по одной фазе и ванну в таком случае( при доп.АВ) лучше просто через УЗО на 10мА.
    АВ на потребителей-насосов вроде там нет :) Лучше взять с хар-кой "В". И хватит) Минимальная достаточность будет)