Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем bobtech, 31.01.11.

  1. ДядяВован
    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    672

    ДядяВован

    Не новичок

    ДядяВован

    Не новичок

    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    672
    Адрес:
    Смоленск
    В рассматриваемой схеме УЗО 40А, вышестоящий автомат 25А. :super:
    После УЗО можно подключить хоть десять АВ по 16А. УЗО защищено от сверхтоков вышестоящим АВ.

    Про ванну все равно не понял. Вы предлагаете убрать 2-х ступенчатую диф. защиту (30мА -> 10мА) и поставить сразу УЗО 10мА через АВ?:faq:
     
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    В схеме автора возможно срабатывание вводного АВ по тепловой перегрузке.
    В случае не срабатывания какого-либо АВ под УЗО при к.з.-должен сработать вводной АВ, обесточив весь дом,как и в первом случае. Если оба эти варианты устраивают, тогда ничего менять не надо)
    Линию УЗО 30мА - дифАВ 10мА - предлагаю оставить, только в виде АВ 20А 2P "В" - УЗО 30мА - УЗО 10мА. И поставить АВ 20А 2P "В" перед каждым УЗО в 30мА.
     
  3. bobtech
    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0

    bobtech

    Живу здесь

    bobtech

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Львов
    Извините долго не писал, был занят на работе.

    Был на стройке Система заземления ТТ и другой быть не может судя по постам Наблюдателя. Так как ВЛ не изолированная и повторное заземление нуля нашел только на одном столбе. На остальных только отводы болтаются.
    Ввод выполнен алюминий 4Х10мм2
    Далее УЗО 40А 30мА 3Р+N (такое по тех.условиях)
    Счетчик
    Автомат 25А 3Р
    Ввод в цоколь через стену медь ВВГ 4Х6мм2

    Вопрос к уважаемому SB3:
    Скажите а по схеме перед УЗО 40А можна поставить 1Р автоматы вместо 2Р по вашей рекомендации, так как хотел брать щит на 24 модуля и если поставить 2Р все не поместится.
    Посмотрите поправленую схему во вложении
     

    Вложения:

  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Если щиток купили - один разговор, если нет-другой :)
    Лучше возьмите щиток на 36 модулей, АВ взаимно :) будут меньше греться и разводку проще сделать, да и мало ли что добавите. У нас разница в цене на 24 модуля и 36 от 300 рублей начинается-тоже деньги, но щиток вещь . одноразовая, в хорошем смысле слова :)] Раз повесили и пусть висит)
    Не знаю у вас цен, но у нас 3 2Р, вместо 3 1Р,плюс щиток на 36 модулей вместо 24 - разница прим. в +100 гривен, у вас наверное выйдет 150-200.
    Вам по вашей схемке понадобится 4 шины N, а если на сигнализацию уйдет одна линия, потом будут распред. коробки и т.п., то и на сигнализацию возьмите АВ 2P, тогда 3 шины N будет.
     
  5. bobtech
    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0

    bobtech

    Живу здесь

    bobtech

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Львов
    Брать 2Р или 1Р+N?
     
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Вводной 4Р,не найдёте-ставьте 3P+N, а перед групповыми УЗО-не принципиально.
     
  7. bobtech
    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0

    bobtech

    Живу здесь

    bobtech

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Львов
    Вводной это где?
     
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Ну тот который на 3 фазы) вот его четырхеполюсный, чтобы и N подключить. Не понятно только,почему у вас УЗО перед счетчиком и АВ. Должно быть наоборот вводной АВ - счетчик - общее УЗО.
    Предыдущее сообщение поправил.
     
  9. bobtech
    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0

    bobtech

    Живу здесь

    bobtech

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Львов
    Есть прайс одной фирмы
    Schneider Electric
    Например
    1Р 10А 33,72грн (серия домовой)
    1Р+N 10А 74,70грн (серия домовой)
    1Р 10А 39,90грн (серия мульти 9)
    2Р 10А 97,98грн (серия мульти 9)

    Разница между 1Р и 2Р почти в три раза
     
  10. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Автоматический выключатель 1Р, 6кА, В-10А, 1М MB110A
    Цена: 124.98 руб
    и
    Автоматический выключатель 2Р, 6кА В-10А, 2М MB210A
    Цена: 272.70 руб
    У нас такие варианты возможны.
    Ставьте групповые 1P+N
    Разница на 3-х ~123грн., остальное-щиток на 36, так что почти угадал.
     
  11. bobtech
    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0

    bobtech

    Живу здесь

    bobtech

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Львов
    Грамотные местные Электрики подключили и контролер все проверил и опломбировал!
    В вводном щите что либо менять проблематично, потому как надо писать заявление в районе 60 км от Львова а стройка 6 км от Львова и возить електрика, контролера.
    Но если это очень критично то надо этим заняться
     
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Займитесь, если они точно перепутали местами АВ и УЗО.
     
    Последнее редактирование модератором: 22.09.18
  13. bobtech
    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0

    bobtech

    Живу здесь

    bobtech

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Львов
    Щиток ставить пластиковый или металический? Какой лучше?
    И еще вопрос у меня друг работает менеджером в фирме торгующей електрооборудованием. Так он настоятельно рекомендовал Автоматы и Узо брать фирмы ЕТІ так как по шнайдеру в последнее время много возвратом, а по етой ни одного за два года. Торгуют только этими двумя брэндами и может дать нормальную скидку и гарантию.
    Вы чтото слышали про ЕТІ?


    А чем грозит это перепутывание?


    вввв.etimoskva.ru
    Говорил, что автоматизированый по последнему слову техники завод в Чехии.
    Ихний инженер там был. Расказывал, что крутой завод.
    А шнайдеровские схемы тоже не доделаные
    схема для дома Узо на подсодное помещение 25А ничем не прикрыто
    Вводной автомат 63А
     
  14. bobtech
    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0

    bobtech

    Живу здесь

    bobtech

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Львов
    И еще подскажите, раз щит на 36 модулей получается
    На какие потребители стоит поставить 2Р автоматы?


    Щит пластиковый или металический?
    Какой лучше?
    Какой фирмы? И не очень дорогой
     
  15. bobtech
    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0

    bobtech

    Живу здесь

    bobtech

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Львов
    Помоему ихние знания по продажам намного выше ихних познаний в электрике и электротехнике. Говорю им нме надо АВ с х-кой В, а они говорят в наличии есть только С, все берут С и ты бери или под заказ скажи что тебе надо через два дня будет. А насчет их советов у меня сомнения в их грамотности и правильности (это оптовая фирма, а не практикующие электрики).