F Расход дизтоплива

Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.

  1. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.679
    Благодарности:
    18.489

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.679
    Благодарности:
    18.489
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Может. На работу котла (вернее - на невозможность его работы).
     
  2. fuksas
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    fuksas

    Участник

    fuksas

    Участник

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Надо тогда регулатор тяги ставить?
     
  3. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.679
    Благодарности:
    18.489

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.679
    Благодарности:
    18.489
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @fuksas, тогда надо вентилятор мощнее ставить. Иначе, тот что есть на горелке не сможет обеспечить необходимый для горения расход воздуха (увеличенная длинна дымохода = повыенное сопротивление воздушно-дымового тракта = снижение производительности вентилятора).
     
  4. fuksas
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    fuksas

    Участник

    fuksas

    Участник

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Ето надо штоб тяга лутше билаб, ставит вентелатор? Я тяк понел?
     
  5. fuksas
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    fuksas

    Участник

    fuksas

    Участник

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Просто котел работает сутки. А бивает и 1ч. Может ето бить за димохода. У меня подключен в гилзу. Уже незнаю што делать и мастера ламают голаву в чем тут дела.
     
  6. Hawker123
    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    341
    Благодарности:
    114

    Hawker123

    Живу здесь

    Hawker123

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    341
    Благодарности:
    114
    Может ветер влияет ? Если дымоход очень длиный, и котёл работает на пределе, то любой сквозняк "заткнуть" дымоход может.
     
  7. fuksas
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    fuksas

    Участник

    fuksas

    Участник

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Котел новыи. Димохода длира около 20м. Регулатор тяги поможет? Што посоветуите?
     
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.679
    Благодарности:
    18.489

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.679
    Благодарности:
    18.489
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @fuksas, я что-то не пойму:faq:
    У Вас котел дизельный?
    Горелка на котле - наддувная (с вентилятором)?
     
  9. fuksas
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    fuksas

    Участник

    fuksas

    Участник

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Да дизелный. Acv delta pro 25. С подувам вентилатора. Горелку с приборами настраевали.
     
  10. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.679
    Благодарности:
    18.489

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.679
    Благодарности:
    18.489
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Вот про этот вентилятор я и говорил. Тяга тут не при чем. Вентилятор создает поток воздуха, который в камере сгорания, в процессе сгорания топлива, преобразуется в поток выхлопных газов, постоянно "подпираемый" этим вентилятором. Дымоход вызывает определенное сопротивление этому потоку. Зависящее от длинны и диаметра дымохода. Чем больше длинна, тем выше сопротивление (и чем меньше дияметр, тем оно тоже выше). Поэтому производители котлов/горелок и указывают максимально допустимую длинну дымохода (при которой, вентилятор еще может нормально "продавить" выхлопные газы по дымоходу). Если длинна дымохода больше (т.е. сопротивление больше), то производительность наддувного вентилятора падает и вызывает нехватку воздуха для нормального сгорания топлива.
     
  11. fuksas
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    fuksas

    Участник

    fuksas

    Участник

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Длина димохода гдето 12м пошитал. Котла виход 100мм. Колено 160 градусов и в гилзу входит. По паспорту длина макс 10м. Так тут тока проблема решитса отделного димохода? А если горелки подачию воздуха увеличить? Просто гарантйныи мастер 4 раз завтро приедит. Если завтро диагноз непостввит. То тогда буду на фирму званит, пускаи хот инжынера завут. Скока можна уже. Скока саларки попалил етими перезапусками.
     
    Последнее редактирование: 23.11.16
  12. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.679
    Благодарности:
    18.489

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.679
    Благодарности:
    18.489
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @fuksas, да, можно попробовать увеличть подачу воздуха. Это и есть один из этапов пуско-наладки. Которой и должен заниматься Ваш мастер.
     
  13. fuksas
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    fuksas

    Участник

    fuksas

    Участник

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Конфицент котла 93% .за димахода задлиного он непадает? Или за тяги.
     
  14. Куз Николай
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    504

    Куз Николай

    Живу здесь

    Куз Николай

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    504
    Адрес:
    Москва
    У меня была похожая проблема, решилась заменой форсунки.
    Попала селедка в форсунку
     
  15. fuksas
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    fuksas

    Участник

    fuksas

    Участник

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Бил мастер подрегулиривал горелку. Проверил тягу димохода, все в норме. Покашто даволен. Расход 4.1л в сутки. Дома пока нераживаю. Держу на термостате 19.5градуса.