F Расход дизтоплива

Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.

  1. АлександрСПб59
    Регистрация:
    20.02.14
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    380

    АлександрСПб59

    Живу здесь

    АлександрСПб59

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.02.14
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    380
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Хороший вариант, если есть электричество. Как я уже писАл, у меня тоже есть электробойлер (200 л). Если была возможность, скажем, в отдельных случаях отключать бойлер косвенного нагрева (БКН), а вместо него использовать электробойлер, то было бы здорово. А если электробойлер включить последовательно с БКН? БКН зашунтировать и отключать при необходимости. Я не специалист по ОВК, поэтому не судите строго за фантазии ;)
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.695
    Благодарности:
    18.497

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.695
    Благодарности:
    18.497
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @АлександрСПб59, у меня прекрасно работает мой ДК в связке со 100-литровым электробойлером. Причем, по ночам эл. бойлер работает и как эл. котел малой мощности. Его вполне хватает для поддержания температуры в доме ночью в межсезонье. А в морозы он позволяет ДК реже включаться по ночам.
     
  3. Куз Николай
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    504

    Куз Николай

    Живу здесь

    Куз Николай

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    504
    Адрес:
    Москва
    @АлександрСПб59, Шунтировать ? Вы имеете в виду байпас ? (тоесть перекрывать БКН и подавать холодную воду сразу в электро бойлер) Не советую Вода может затухнуть и придётся мыть оба. Пусть через коственник будет тоже проток. А на автоматике котла просто отключаете нагрев ГВС, и пользуетесь электро бойлером.
     
  4. АлександрСПб59
    Регистрация:
    20.02.14
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    380

    АлександрСПб59

    Живу здесь

    АлександрСПб59

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.02.14
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    380
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Такой вариант наверное хорош при наличии ночного тарифа на электроэнергию (у Вас в Токсово по-моему он есть). У меня же нет. Поэтому эта хорошая идея (я её тоже обдумывал) для меня будет не выгодна экономически. У нас маленький хутор недалеко от пос. Торфяное (Приозерский р-н, ЛО), потребителей (условно абонентов) всего 14. На хутор одна столбовая ТП 10/0,4 кВ, 160 кВА. Особо не нафантазируешь :no:
     
  5. Andrei81
    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.305
    Благодарности:
    1.497

    Andrei81

    Проектирую

    Andrei81

    Проектирую

    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.305
    Благодарности:
    1.497
    Адрес:
    Глаголево
    @Куз Николай, готовьтесь менять ТЭН раз в год. Прогорает. У меня уже коллекция датчиков от них.
     
  6. АлександрСПб59
    Регистрация:
    20.02.14
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    380

    АлександрСПб59

    Живу здесь

    АлександрСПб59

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.02.14
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    380
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, конечно именно байпас я имел ввиду. Значит действительно на автоматике котла нужно отключать ГВС, НО каковы будут потери? Ведь электробойлером (пусть 200 л) придется нагревать воду в БКН (условно 200 или 300 л - я столько для себя пока рассматриваю). Или я что-то неправильно понимаю?
     
  7. Куз Николай
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    504

    Куз Николай

    Живу здесь

    Куз Николай

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    504
    Адрес:
    Москва
    Так тен можно купить и без датчика. Ну прогорит поменяем
    В эл бойлерах хватает года на три
    АлександрСПб59
    А зачем вы собираетесь эл бойлером греть коственник ?
    Хол вода подаётся к коственнику а из него идёт в электро бойлер и там греется А рецеркуляцыю ежели такая будет, можно и переключать.
     
    Последнее редактирование: 14.02.17
  8. Andrei81
    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.305
    Благодарности:
    1.497

    Andrei81

    Проектирую

    Andrei81

    Проектирую

    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.305
    Благодарности:
    1.497
    Адрес:
    Глаголево
    Этот ТЭН, что на фотке, состоит из 2-х частей: датчик температуры с коричневым набалдашником из пластмассы, к которому провода подключаются и на котором температура выставляется и трубки - он как раз у вас на фотке. Ну и сам ТЭН, в который этот датчик с трубкой вставляется. Вот в самом ТЭНе прогорают нити, а датчик остается. Продается это все в сборе. Года 4 назад стоило 250р, сейчас 500 где-то. Я такой врезал в ревизионное отверстие бойлера косвенного нагрева на 150 литров. Хватает не на 3 года, а на год. Проблема еще в том, что чтобы его поменять, надо весь бойлер слить.
     
  9. Куз Николай
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    504

    Куз Николай

    Живу здесь

    Куз Николай

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    504
    Адрес:
    Москва
    @Andrei81, Я в курсе устройства эл тена. В Чехове покупал по отдельности Тен и датчик.
    А бойлер на 200 литров через КФЕшку почти час сливается, это если трапик есть, Поэтому пользуюсь компрессором
     
  10. Andrei81
    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.305
    Благодарности:
    1.497

    Andrei81

    Проектирую

    Andrei81

    Проектирую

    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.305
    Благодарности:
    1.497
    Адрес:
    Глаголево
    Предприимчивость продавцов в Чехове? У нас на рынке такой ТЭН продается в каждой палатке, торгующей электрикой. На разную мощность. От 1кВт до 3 с шагом 0.5кВт. Везде в сборе.
    Я не знаю что такое КФЕшка, я приоткручиваю ревизионное отверстие, чтобы был подпор воздухом и сливаю бойлер минут за 15-20.
     
  11. Куз Николай
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    504

    Куз Николай

    Живу здесь

    Куз Николай

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    504
    Адрес:
    Москва
    @Andrei81, Если я так сделаю меня заказчики растреляют.
    КФЕ маленький сливной кран ставят на котлы и бойлеры для слива и сброса давления. к нему подсоединяется шланг. А выкрутив анод (сверху бойлера) вкручиваю переход на компрессор и за счёт давления опустошаю бойлер на улицу, даже если он стоит в подвале.
     
  12. Бывающий
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    245

    Бывающий

    Живу здесь

    Бывающий

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    245
    Адрес:
    Москва
    не хотят или не умеют. на ютубе есть ролик про 3 котла. называется красивая котельная или очень красивая... не помню. там все ваши чаянья надежды и ответы живьем.

    з. ы. был такой анекдот

    ... профессор студенту
    - ну, подумайте
    студет
    -чо думать! трясти нада
     
  13. АлександрСПб59
    Регистрация:
    20.02.14
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    380

    АлександрСПб59

    Живу здесь

    АлександрСПб59

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.02.14
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    380
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Учитывая то, что я действительно профессор, я предпочитаю сначала думать ;) Спасибо за наводку на ю-туб.
     
  14. mete0p
    Регистрация:
    18.01.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2

    mete0p

    Участник

    mete0p

    Участник

    Регистрация:
    18.01.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2
    Добрый день форумчане.
    Много прочитал на форуме, но есть вопросы.
    Дом 100м2 стены газоблок 20см и облицовка 0,5 кирпича.
    Крыша стекловата 25-30см.
    Пол бетон 20см- примерно (застройщик лил), теплый пол частично, на площадки 50м2 (в кухне, коридоре, ванной, комнате + в них по одному радиатору 8 секций, алюминий самый простой).
    В остальных комнатах по радиатору 12 секций, фирму не помню, но пободие оазиса.
    Гвс с котла.
    Сейчас стоит котел газ протерм гепард, баллоны, в месяц уходит примерно 480- 640л газа, 12-16 баллоннов в зиму.
    Живу в Краснодаре, зимы не сильно холодные, в доме держу 24 градуса. Дорого выходит, до 12 тр в месяц.
    Хочу перейти на дизель, китурами турбо 13, вот и думаю, получится ли сэкономить, вместе с гвс в 12л в сутки уложусь ли?
     
  15. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.695
    Благодарности:
    18.497

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.695
    Благодарности:
    18.497
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @mete0p, Ваш расход газа умножьте на теплотворную способность газа - получите количество теплоты, вырабатываемое Вашим котлом. Это значение поделите на теплотворную способность дизтоплива - получите расход солярки. Если хотите точнее - учитывайте КПД Вашего котла и солярочного.