F Расход дизтоплива

Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.

  1. Andrei81
    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.299
    Благодарности:
    1.489

    Andrei81

    Проектирую

    Andrei81

    Проектирую

    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.299
    Благодарности:
    1.489
    Адрес:
    Глаголево
    @Triumf-spb, тогда понятно. Надо чтобы не менеджер считал, а проектировщик. С гидравлическим расчетом и теплопотерями.
     
  2. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.116
    Благодарности:
    10.659

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.116
    Благодарности:
    10.659
    Адрес:
    Ижевск
    Расход такой, сколько дом теряет тепла, а СО всего лишь возмещает потери тепла, сжигая топливо в количестве необходимом для возмещения этих потерь тепла. СО, за исключением котла, вещь пассивная и у неё нет КПД, т. е., сколько тепла она от котла получила, столько дому и отдала - ни больше, ни меньше. А дом возьмет от СО столько тепла, сколько надо для возмещения теплопотерь при определенной разнице температур внутри-снаружи. Температура теплоносителя практически не влияет на расход, при одинаковых теплопотерях (одинаковой разнице температур внутри-снаружи). Правда, в зависимости от температуры теплоносителя, может немного меняться КПД котла, но именно - немного.
     
  3. glawar
    Регистрация:
    18.06.08
    Сообщения:
    1.200
    Благодарности:
    348

    glawar

    Живу здесь

    glawar

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.08
    Сообщения:
    1.200
    Благодарности:
    348
    Адрес:
    Наро-Фоминск, Московская область
    @Triumf-spb, я ставил комнатный термостат в самой холодной комнате и радиаторы в этой комнате без термоголовок. А в других комнатах радиаторы с термоголовками которыми регулируется комфортная температура, только после такого переоборудования пропала разница между этажами и появилась некоторая экономия.
     
  4. Andrei81
    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.299
    Благодарности:
    1.489

    Andrei81

    Проектирую

    Andrei81

    Проектирую

    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.299
    Благодарности:
    1.489
    Адрес:
    Глаголево
    @Константин Я., все так. Но каркасник 6х9 с нормальным утеплением не может 20 литров в сутки съедать. Только если вместо одного окна пленка натянута.
     
  5. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.116
    Благодарности:
    10.659

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.116
    Благодарности:
    10.659
    Адрес:
    Ижевск
    Тогда никаких "пока" - у этой проблемы просто нет другого решения. Если, конечно, не жить отдельно - каждый на своей половине, с разными температурными режимами. :)
     
  6. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.116
    Благодарности:
    10.659

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.116
    Благодарности:
    10.659
    Адрес:
    Ижевск
    Может - всё зависит от разницы температур внутри - снаружи, а они не были озвучены. Кроме того, расход за сутки может быть не показателен при прогреве дома до более высокой температуры. Да и про пленки на окнах или даже их полное отсутствие (открытые створки или форточки) не было уточнения...
     
  7. Triumf-spb
    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2

    Triumf-spb

    Участник

    Triumf-spb

    Участник

    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2
    Нее... я стабильно заливаю 130 литров раз в 2 недели... сначала стояла бочка на 500 литров, а потом пришлось ее убрать, т. к. Требовалась ёмкость под воду... Она и заняла место бочки с топливом... сейчас под топливо стоит бочка на 200 литров... форточки в доме не открываются... неделю нас там нет... используем пока в режиме дачи... прогрева как такового нет... температура постоянно держится 25 градусов...
     
  8. Triumf-spb
    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2

    Triumf-spb

    Участник

    Triumf-spb

    Участник

    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2
    Дак он 20 литров и не съедает... он потребляет около 9 литров получается в сутки... а 20 литров он потребил когда я эксперементировал, еще в сентябре, выставил температуру теплоносителя 55 градусов и выставил режим работы по теплоносителю... в итоге котел 3-5 минут работает, 5-7 минут отдыхает и по -новой цикл повторяет... так и улетело 20 литров)
     
  9. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.696
    Благодарности:
    3.467

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.696
    Благодарности:
    3.467
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А Вы сильно то не мечтайте. Расхода "поллитра в день" всё равно у Вас не будет.
    Для вашего дома (100 м2), нынешних температур в Питере и поддерживаемых в доме +25*С - расход у Вас в идеальном варианте будет литров 5-7.

    Начните с простых вещей:
    Отключите полностью радиаторы второго этажа. Погоняйте дом в таком режиме.
    Купите себе тестер с термопарой (всё равно в хозяйстве пригодится) - измерьте Т выхлопа.
    Если больше 200*С - думайте в сторону настройки/чистки котла.
    Если не живёте на неделе - ставьте температуру в отсутствии +15*С.
    Понизьте с +25*С до +22*С, например, при проживании (если никто не против, конечно).
    Если есть ЭЭ по двухтарифу и цена ночного элекричества ниже 2,5 рублей киловатт, подумайте об отоплении ночью электричеством.
    Ищите выходы на солярку подешевле.

    Вобщем - работайте по всем направлениям :)
     
  10. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.227
    Благодарности:
    18.238

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.227
    Благодарности:
    18.238
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Народ обратил внимание только на часть вопроса - "про 20л/сутки";)
    Вполне приемлимый у Вас расход сейчас. Термоголовки еще несколько снизят его (не поскупитесь и поставьте с выносным датчиком - жене удобнее будет регулировать).
     
  11. Triumf-spb
    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2

    Triumf-spb

    Участник

    Triumf-spb

    Участник

    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2
    Спасибо! Я вот сейчас про них и думаю... а есть разница ставить термоголовку с датчиком выносным или сервопривод с термостатом выносным, кроме разницы финансов?) нужно ли кран на выходе из радиатора ставить балансировочный или можно оставить обычный? и еще, как все таки лучше управлять котлом при термоголовках, по температуре воздуха или теплоносителя?
     
  12. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.227
    Благодарности:
    18.238

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.227
    Благодарности:
    18.238
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    По температуре воздуха. В межсезонье можно "по таймеру" (время работы/простоя подбирать опытным путем), но "гисерезис температуры" в доме будет бОльшим. А расход еще несколько снизится.
    Температуру теплоносителя выставляйте по "Температурному Графику "95/70" со срезкой на 85С (гуугл это знает).
    Пульт у Вас какой?
     
  13. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.696
    Благодарности:
    3.467

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.696
    Благодарности:
    3.467
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот что у народа за мания такая с этими термоголовками ?
    Прям секта какая то "термоголовочников" :)
    Нормально отбалансированная система Вам и так выдаст +25*с на первом этаже и +23*С на втором.
    Что там регулировать то этими головками на ста квадратных метрах ?
    А у Вас Керми какие ? С нижним подключением ?
    Если да, то там уже в комплекте термоклапаны с возможностью балансировки.
    Дак сто раз уже проходили.
    Поставьте по Т теплоносителя. Будете "приятно удивлены" возрозшему раза в два расходу :)

    И вообще - может у Вас солярка горит неправильно, или мощностей радиаторов не хватает.
     
  14. Andrei81
    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.299
    Благодарности:
    1.489

    Andrei81

    Проектирую

    Andrei81

    Проектирую

    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.299
    Благодарности:
    1.489
    Адрес:
    Глаголево
    Я тоже проходил. В первые года эксперименты проводил. И по времени включал котел, и по температуре помещения, и по температуре теплоносителя. Расход меняется в пределах погрешности. Но по температуре теплоносителя комфортнее всего получается.
     
  15. Triumf-spb
    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2

    Triumf-spb

    Участник

    Triumf-spb

    Участник

    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2
    Керми с боковым подключением. радиаторы даже брал с запасом...