1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7

Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги

Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. serenky1975_1
    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    1

    serenky1975_1

    Живу здесь

    serenky1975_1

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Балашиха
    Добрый день!
    Планирую разводку системы радиаторного отопления по лучевой схеме трубами PEX (например, rehau stabil). Один из радиаторов получился мощностью 3,6кВт (19 литров). Изначально предполагал использовать трубы 16 диаметра. Достаточно ли в данном случае 16, либо лучше заложиться на 20 диаметр. Расстояние от коллектора до радиатора около 10м. Мощность выбрана с запасом в расчете на низкотемпературное отопление.
     
  2. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345
    -разделите на два если сомневаетесь.
    А что за помещение такое где один радиатор и такая мощность у него ?
     
  3. serenky1975_1
    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    1

    serenky1975_1

    Живу здесь

    serenky1975_1

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Балашиха
    Разделить не получится, он уже установлен. Под окном, как обычно. Просто есть смежное помещение, получается типа гостиная - кухня. Этот стоит в гостиной с одним окном. И я уже говорил - мощность выбрана с запасом
     
  4. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345
    - открыл проект, кухня столовая +холл общие потери в тепле 4031Вт установил 3 стальных панельных радиатора, с размерами 1.4 м -2шт и 1м -1шт. Какого он у вас размера ?
     
  5. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.253
    Благодарности:
    1.562

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.253
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Москва
    На радиатор 3,6 кВт ставится труба (только !) dн 20.
    Экономить на диаметре труб для подключения одного радиатора крайне не советую.
     
  6. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345
    - почему так категорично?
     
  7. serenky1975_1
    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    1

    serenky1975_1

    Живу здесь

    serenky1975_1

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Балашиха
    Спасибо!
    Попутный вопрос: можно ли в таком случае на один коллектор (например, дюймовый STOUT) подключать линии разного диаметра (16 и 20)?
     
  8. serenky1975_1
    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    1

    serenky1975_1

    Живу здесь

    serenky1975_1

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Балашиха
    Я не претендую на точный расчет, но общие потери получились в районе 3700, коэффициент пересчета для выбранной температуры и разницы прямая\обратная (по таблицам) - 1,4. Итого около 5200. Плюс, еще накинул немного). Возможно, я перезаложился.
     
  9. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.253
    Благодарности:
    1.562

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.253
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Москва
    А Вы потери давления в подводке радиатора посчитайте - у меня получилось 5200 Па при длине подводки (подача+обратка) = 10 м. :hello:

    Можно. :)
     
  10. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345
    Для Т воды 60 грд и дельте 15 грд 3900Вт -569Па/м .Многовато. Но что там за радиатор стоит 3900Вт. Стальной панельный 2метра тип33 /500 с температурным напором 75/60 20 в комнате и то он выдаст 3555Вт .
     
  11. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345
    - назовите конкретный тип отопительного прибора с размерами .
     
  12. serenky1975_1
    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    1

    serenky1975_1

    Живу здесь

    serenky1975_1

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Балашиха
    сталь Kermi 33x600x1400
     
  13. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345
    - при Т75 обратки 60 в комнате 20грд этот отопительный прибор выдаст 3383 Вт
     
  14. serenky1975_1
    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    1

    serenky1975_1

    Живу здесь

    serenky1975_1

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Балашиха
    Странно, я смотрел по таблицам от производителя. Согласно им, нормативная тепловая мощность радиатора в тех же условиях: 3559Вт (до 3600 я снова округлил в большую сторону).
    1.jpg
     
  15. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345
    - вы на температурный график гляньте -дельта 10грд. Для радиатора принимают 15. Я вам на дельту 15 грд. указал .
     
Статус темы:
Закрыта.