1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15

Автоматический запуск генератора

Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Alex18, 02.02.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Васара
    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    2.024
    Благодарности:
    974

    Васара

    дачник-удачник

    Васара

    дачник-удачник

    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    2.024
    Благодарности:
    974
    Адрес:
    Москва
    Блок АВР для трёхфазных моделей, а у Вас - однофазный генератор.
     
  2. Живувдоме
    Регистрация:
    19.01.20
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    7

    Живувдоме

    Участник

    Живувдоме

    Участник

    Регистрация:
    19.01.20
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Самарская область.
    Всё зависит от того есть ли в контроллере АВР защита от перекоса фаз. (Для гены). Если нет, то это не актуально. Перемычка всё решает.
     
  3. Живувдоме
    Регистрация:
    19.01.20
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    7

    Живувдоме

    Участник

    Живувдоме

    Участник

    Регистрация:
    19.01.20
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Самарская область.
    Всё зависит от того есть ли в контроллере АВР защита от перекоса фаз. (Для гены). Если нет, то это не актуально. Перемычка всё решает.
     
  4. Трута
    Регистрация:
    04.07.13
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    18

    Трута

    Живу здесь

    Трута

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.13
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Блин, похоже на правду… А у вас какой? Продаёте?)
     
  5. Dmitriyst78
    Регистрация:
    01.07.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5

    Dmitriyst78

    Участник

    Dmitriyst78

    Участник

    Регистрация:
    01.07.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Блок правильный, если в домашней сети 3 фазы которые проходят через блок, а генератор однафазный, который и подает напряжение на все три фазы, если потребитель конечно захочет подключить ко всем трем. Обычно подключаю к какой-то одной. Конечно можно поключить и трехфазный генератор. А вот к однофазному АВР подключить дом с тремя фазами невозможно.
     

    Вложения:

    • 2022-04-24_23-45-57.png
    Последнее редактирование: 24.04.22
  6. Верховцев
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    837
    Благодарности:
    256

    Верховцев

    Живу здесь

    Верховцев

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    837
    Благодарности:
    256
    Адрес:
    Одинцово
    Добрый день!
    Помогите решить нужно ли отключать буферное ЗУ вымпел 07 от аккумулятора/от сети во время работы генератора?
    Предполагается, что ЗУ подключено к сети после АВР.
     
  7. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.081
    Благодарности:
    1.336

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.081
    Благодарности:
    1.336
    Адрес:
    Москва
    У меня вымпел 37 уже много лет для подзарядки аккумулятора инвертора. Пришёл к мнению, что это зу не подходит для постоянной работы в составе системы бесперебойного питания. Использую только для зарядки акб после её работы, потом отключаю. У вымпелов великоват буферный ток (0,4-0,5а). К тому же любят, чтобы их включали в установленном инструкцией порядке - сначала акб, потом сеть. В общем они для того, для чего и делались - для подзарядки автомобильных аккумуляторов. Для генератора купил специальный Датакомовский зарядник. Дорого, но сердито. У него есть защиты от всего, что только может быть. Поэтому и отключать не нужно, даже если кроме акб подключилась ещё какая-то большая нагрузка. За пределы своих возможностей он не выйдет. Подключать буду к общей сети ДО генератора. Штатный зарядник генератора отключу выниманием предохранителя. А у Вас в АВР разве нет зарядника?
     
  8. Верховцев
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    837
    Благодарности:
    256

    Верховцев

    Живу здесь

    Верховцев

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    837
    Благодарности:
    256
    Адрес:
    Одинцово
    У меня вымпел 07, он вроде как заявлен для работы в буферном режиме, соответственно планируется, что к АКБ он будет подключён постоянно.
    В АВР у меня ЗУ нет, так как АВР я собираю сам на "умном" моторизованном рубильнике.
    Вчера звонил производителю ЗУ, но праздники/выходные и проконсультировать до следующей недели некому(
     
  9. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.081
    Благодарности:
    1.336

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.081
    Благодарности:
    1.336
    Адрес:
    Москва
    В инструкции к моему тоже написано, что поддерживает буферных режим. Но опыт использования говорит об ином. У меня он "убил" дорогущий аккумулятор за 2 года. Ещё раз - Вымпелы сделаны для подзарядки автомобильных аккумуляторов. Включил - подзарядил - выключил. В нашем случае нужно специализированнное ЗУ, для систем бесперебойного питания. У них алгоритмы работы другие, защиты другие, исполнения другие... всё другое.
     
  10. Верховцев
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    837
    Благодарности:
    256

    Верховцев

    Живу здесь

    Верховцев

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    837
    Благодарности:
    256
    Адрес:
    Одинцово
    Так вроде 07 как раз работает правильно в режиме буфера - догоняет до 13.6 В и держит. Меня смущает другое, что с 07 произойдёт, когда гена начнёт заряжать АКБ своим ЗУ и он (07) при это включится. Что выдаёт гена в режиме зарядке даже предположить не возьмусь. Насчёт отключения цепи зарядки генератора тоже есть сомнения.
     
  11. Верховцев
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    837
    Благодарности:
    256

    Верховцев

    Живу здесь

    Верховцев

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    837
    Благодарности:
    256
    Адрес:
    Одинцово
    Подскажите пожалуйста, дизельный генератор остановится при снятии напряжения с соленоида?
    Можно ли держать переключатель на регулятор оборотов всегда в положении RUN?

    Штатно вроде так и выключается, просто хочется уточнить, так как планирую останавливать дистанционно.
     

    Вложения:

    • 16526182529494407920778785507133.jpg
    • 16526184814798376848000668903910.jpg
  12. Алёша-В
    Регистрация:
    22.02.19
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    48

    Алёша-В

    Живу здесь

    Алёша-В

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.19
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Дмитров. М.О
    да можно. они с родной автоматикой так и работают
     
  13. Верховцев
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    837
    Благодарности:
    256

    Верховцев

    Живу здесь

    Верховцев

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    837
    Благодарности:
    256
    Адрес:
    Одинцово
    Спасибо!
    Можно ещё один вопрос, насколько быстро "мозг" гегенератора посадит АКБ, если не выключить ключом зажигание после остановки соленоидом?
     
  14. Алёша-В
    Регистрация:
    22.02.19
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    48

    Алёша-В

    Живу здесь

    Алёша-В

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.19
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Дмитров. М.О
    Там есть мозг)?.панель где ключь сфоткаите? индикация вся обычно питаеться с "высокой" стороны обычно. если соленоид (топливный клапан) отключить то скорее там больше нагрузок и не будет. можете проверить ток с акб на включенном ключе и откинутом клапане
     
  15. Алёша-В
    Регистрация:
    22.02.19
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    48

    Алёша-В

    Живу здесь

    Алёша-В

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.19
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Дмитров. М.О
    Или Вы имели ввиду тормознуть его мех рычагом с низу и не выключить потом ключ зажигания?
     
Статус темы:
Закрыта.