1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15

Автоматический запуск генератора

Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Alex18, 02.02.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. AntonVT
    Регистрация:
    23.03.08
    Сообщения:
    812
    Благодарности:
    263

    AntonVT

    Живу здесь

    AntonVT

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.08
    Сообщения:
    812
    Благодарности:
    263
    Адрес:
    Раменский р-н, МО
    угу
     
  2. Anikiy
    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    198

    Anikiy

    Живу здесь

    Anikiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Москва
    Ясно, вычеркиваем :)
     
  3. AntonVT
    Регистрация:
    23.03.08
    Сообщения:
    812
    Благодарности:
    263

    AntonVT

    Живу здесь

    AntonVT

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.08
    Сообщения:
    812
    Благодарности:
    263
    Адрес:
    Раменский р-н, МО
    рубильник № 2 тогда тоже вычеркивайте
     
  4. Anikiy
    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    198

    Anikiy

    Живу здесь

    Anikiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Москва
    Зачем? Он пригодится в случае выхода из строя контакторов.
    Или обходная схема будет неработоспособна без рубильника №1? Почему?
     
    Последнее редактирование: 06.02.14
  5. AntonVT
    Регистрация:
    23.03.08
    Сообщения:
    812
    Благодарности:
    263

    AntonVT

    Живу здесь

    AntonVT

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.08
    Сообщения:
    812
    Благодарности:
    263
    Адрес:
    Раменский р-н, МО
    Рубильник 1 обесточивает систему, а рубильник 2 перекидывает нагрузку с АВР на сеть.
    Можно обойтись одним рубильником, но тогда он должен быть 6-ти полюсным.
     
  6. Anikiy
    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    198

    Anikiy

    Живу здесь

    Anikiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Москва
    Я понимаю. Но мне нужно только чтобы в мое отсутствие могли перебросить нагрузку в случае отказа автоматики или контакторов. Обесточивать систему мне не обязательно, пусть будет под напряжением, главное чтобы встречки не было. Обесточивать необходимо при проведении ремонта, а для этого у меня будут предназначены другие коммутационные аппараты.

    Ну так у вас он и есть шестиполюсной на рисунке :)
     
  7. AntonVT
    Регистрация:
    23.03.08
    Сообщения:
    812
    Благодарности:
    263

    AntonVT

    Живу здесь

    AntonVT

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.08
    Сообщения:
    812
    Благодарности:
    263
    Адрес:
    Раменский р-н, МО
    @Anikiy, и еще...
    Если вдруг захотите повторить мою схему, не спешите с реле МР-63. Вылез какой-то косяк, ...в системе происходит какой-то конфликт между ним и блоком, и после подачи напряжения с гены (в рабочем режиме, в тестовом - проблемы нет) система останавливается по 6-й ошибке, при чем независимо от того, откуда берется сигнал FG, что до, что после реле.
    ...Сейчас пытаемся с Олегом разобраться в этой проблеме.
     
  8. AntonVT
    Регистрация:
    23.03.08
    Сообщения:
    812
    Благодарности:
    263

    AntonVT

    Живу здесь

    AntonVT

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.08
    Сообщения:
    812
    Благодарности:
    263
    Адрес:
    Раменский р-н, МО
    вообще-то он 3-х полюсный, перекидной.
    Если есть другие аппараты, то нет проблем.
     
  9. Anikiy
    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    198

    Anikiy

    Живу здесь

    Anikiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Москва
    В этом плане я не буду повторять схему. Единственное думаю я применю четырехполюсной рубильник чтобы размыкать цепь катушки включения контактора генератора (либо если получится на рубильник установить дополнительные контакты, то рвать цепи катушек сразу обоих контакторов). Т. е. сделаю дополнительную электрическую блокировку.
     
  10. Anikiy
    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    198

    Anikiy

    Живу здесь

    Anikiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Москва
    Да, это я ошибся. Прошу прощения.
     
  11. ffocus
    Регистрация:
    30.06.11
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    37

    ffocus

    Живу здесь

    ffocus

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.11
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    10 - -15
    11 - 70. У меня горячий двигатель с включённым подсососм заводится лучше (но не уверен, что правильно, требует доп исследований)
    12 - 20
    18 - 2
    19 - 62
     
  12. AntonVT
    Регистрация:
    23.03.08
    Сообщения:
    812
    Благодарности:
    263

    AntonVT

    Живу здесь

    AntonVT

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.08
    Сообщения:
    812
    Благодарности:
    263
    Адрес:
    Раменский р-н, МО
    Поставил параметр 10 на -20, теперь нормально.

    Последние дни отключения электричества по 3-4 раза в сутки. В процессе такой эксплуатации появилась еще одна "хотелка": "Полуавтоматический режим", т. е. запуск гены - в ручном режиме, а при появление сети, переход на нее автоматом.
     
  13. ffocus
    Регистрация:
    30.06.11
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    37

    ffocus

    Живу здесь

    ffocus

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.11
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @AntonVT, так, практичеси такой режим есть уже. После получения сообщения о включении линии, не забыть послать "0".
     
  14. AntonVT
    Регистрация:
    23.03.08
    Сообщения:
    812
    Благодарности:
    263

    AntonVT

    Живу здесь

    AntonVT

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.08
    Сообщения:
    812
    Благодарности:
    263
    Адрес:
    Раменский р-н, МО
    вход D+?
    ...надо подумать, как это проще организовать
     
  15. ffocus
    Регистрация:
    30.06.11
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    37

    ffocus

    Живу здесь

    ffocus

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.11
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, он.
    Ставить модуль GSM.
    У меня установлен модуль от OlegusR. Некоторое время использовал режим "Управляемый пуск". При пропадании питания от линии приходит СМС сообщение о попадании сети, подтверждаю необходимость включения генератора, отослав СМС с единичкой в тексте, генератор работает по программе. Если появляется линия - переходит на питание от линии. Высылается СМС-ка с сообщением о подключении. Здесь надо не забыть "проквитировать" сообщение, отослав "0", иначе, при следующем пропадании линии, запустится сам.
     
Статус темы: