Автоматический запуск генератора

Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Manjey73
    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    172

    Manjey73

    Живу здесь

    Manjey73

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Краснодар
    У любого контактора есть время включения и отключения, и если стоит мех блокировка, то прежде чем включиться одному контактору, даже если на него подали питание, должен физически отключиться первый контактор.
    От спекания контактов это все равно не застрахует.
     
  2. OlegusR
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    527

    OlegusR

    Живу здесь

    OlegusR

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    527
    Адрес:
    Москва
    Ох, не хочется опять дискутировать:), но тем не менее, Вы себе это как-то обьяснили с точки зрения физики? Т. к. можно с ходу придумать десяток экзотических причин не связанных с электроблокировкой...
     
  3. Liolik79
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    13

    Liolik79

    Участник

    Liolik79

    Участник

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Всеволожск
    А какого номинала мне надо было поставить пускатели, если на дом стоит 40-а амперный трёхфазный АВ. Вот и пускатель на 40 ампер
     
  4. Manjey73
    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    172

    Manjey73

    Живу здесь

    Manjey73

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Краснодар
    @Liolik79, пускатеот минимум на 65А, характеристики своих 40-ка амперных изучите сперва и прикиньте сколько у вас в доме нагрузок с движками.
    у меня вот стоит Овеновский мультиметр, так косинус в большинстве 0,8, и прыгает аж до 0,6
     
  5. OlegusR
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    527

    OlegusR

    Живу здесь

    OlegusR

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    527
    Адрес:
    Москва
    А Вы сами-то смотрели его характеристики? Может не надо крайностей? 40А это у него номинальный ток АС-3, АС-1 - 60 Ампер. На него можно вешать 3ф двигатель 18,5 кВт, а кратковременный включающий ток 400 Ампер! Для штатных 15 хозбыт кВт это с бООльшим запасом.
     
  6. Manjey73
    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    172

    Manjey73

    Живу здесь

    Manjey73

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Краснодар
    @OlegusR, а, ну да, зависит от производителя, кто-то указывает по АС1, а кто-то по АС3.
    поэтому и написал, что необходимо проверить характеристики данной модели/производителя.
     
  7. Pavel2607
    Регистрация:
    07.03.12
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    31

    Pavel2607

    Участник

    Pavel2607

    Участник

    Регистрация:
    07.03.12
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Москва
    При подключении контакторов в модульном корпусе (например ESB. от АВВ) следует учесть понижающий коэф. при параллельном подключении групп контактов: 2 группы -коэфф. 1,6, 3 группы -коэфф. 2,25 -связано с тепловым режимом работы контактора в малогабаритном корпусе. Это тем, кто делает АВР с небольшими мощностями на модульных контакторах.
     
  8. OlegusR
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    527

    OlegusR

    Живу здесь

    OlegusR

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    527
    Адрес:
    Москва
    На модульных контакторах НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ АВРы!
    У них не регламентировано время полета контактов, т. е. НЗ и НО контакты срабатываю практически одновременно. У меня один из клиентов построил АВР на модульном контакторе 2НО - 2НЗ и через год работы получил встречку. Если же брать классическую схему, т. е. 2 контактора 3НО-1НЗ и организовывать электрозащиту, то эта защита не гарантирует безопасность по причине выше. "Подваривание" контактов никто не отменял. У них также не бывает мехблокировки.
     
  9. Pavel2607
    Регистрация:
    07.03.12
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    31

    Pavel2607

    Участник

    Pavel2607

    Участник

    Регистрация:
    07.03.12
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Москва
    Теоретически-соглашусь с Вами, а практически:- после отключения от сети есть время на запуск генератора-так что контакты переключаются не в лет. В обратную сторону переключение чаще всего то-же не в горячем режиме производится-сначала глушится ГУ, отсчитывается задержка 5-10 сек и производится включение линии.
     
  10. Harold
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.426
    Благодарности:
    56.712

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.426
    Благодарности:
    56.712
    Адрес:
    Москва
    Чистая практика:
    Чистая теория, не проверенная практикой:
    @Pavel2607, полностью согласен с Вами - самые прочные знания образуются от похода по собственным граблям ;):hello:.
    Удачи:super:.
     
  11. OlegusR
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    527

    OlegusR

    Живу здесь

    OlegusR

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    527
    Адрес:
    Москва
    @Harold, мой практический опыт мне показывает, что бывают (не редко) всякие экзотические случаи когда происходит то, что не должно теоретически произойти, а если что-то может теоретически произойти, то рано или поздно оно обязательно случится.
    В любом случае, я своё мнение высказал, решения принимать Вам на свой страх и риск. По моему опыту подобные форс-мажоры обычно заканчиваются заменой AVR генератора. Сам генератор выживает. С инверторными такого опыта не было.
     
  12. Harold
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.426
    Благодарности:
    56.712

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.426
    Благодарности:
    56.712
    Адрес:
    Москва
    Собственно говоря, именно на этом я и хотел вежливо сделать упор для Вашего оппонента - "что не стоит повторять чужих ошибок"...
    Извините, если мне это не удалось:hello:.
     
  13. Manjey73
    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    172

    Manjey73

    Живу здесь

    Manjey73

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Краснодар
    От спекания контактов контактора предусмотрены автоматы защиты на входах, и так же в генераторе.
    Автоматика АВР-а тут вообще ни каким боком, так как она управляет только катушками управления.
    В случае отключения защитного автомата генератора он тут же будет заглушен.
    Так же можно на автомат ввода поставить допконтакт состояния.

    Правильно выбранный контактор по току не спечется.
     
  14. Harold
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.426
    Благодарности:
    56.712

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.426
    Благодарности:
    56.712
    Адрес:
    Москва
    Регулирующая силовая электроника в генераторе намного более чувствительна, и "спечется" она очень быстро (мгновенно) в экстимальном режиме:hello:.
     
  15. Manjey73
    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    172

    Manjey73

    Живу здесь

    Manjey73

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Краснодар
    Больше 4-х лет стоят генератор на доме с модульными контакторами с ДВУХ сторон линии генератора и сети и даже предпосылок не было для спекания. Так как контактор сети отключается одновременно с сетью, а включается только после того, как отключится контактор генератора.

    Если уж так страшно, установите быстродействующие плавкие предохранители...

    Для экономии можно установить на цепи питания обмоток генератора.

    У Олега по схеме вообще стоит реле с перекидными контактами на сеть и генератор. И его совсем не пугает, что обычные реле не имеют дугогасительных камер и не рассчитаны на напряжения 380В.
     