1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Сгорел Эван Warmos 12

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Savock, 04.02.11.

  1. Gostoss
    Регистрация:
    26.02.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    Gostoss

    Новичок

    Gostoss

    Новичок

    Регистрация:
    26.02.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Добрый вечер, форумчане. Нужна консультация по котлу Эван стандарт-эконом 9,5 кВт.
    Дом порядка 100 мкв. Эл. котел будет использоваться только ночью в параллель с твердотопливным котлом.
    Вопрос в следующем, есть какие-то особенности установки этого котла, сеть 220В. Какие автоматы ставить, какое сечение провода и т. д.
    Буду признателен любой информации.
     
  2. Kolya12345
    Регистрация:
    30.05.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    4

    Kolya12345

    Участник

    Kolya12345

    Участник

    Регистрация:
    30.05.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день.
    Ну вот и у меня сгорел ЭВАН.
    Расплавил ППр и чудом не спалил дом.
    Последствия для СО пока не понятны
    20161021_200228.jpg
     
    Последнее редактирование: 26.10.16
  3. DevDimon
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    76

    DevDimon

    Живу здесь

    DevDimon

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Тарко-Сале
    Мать моя женщина! Смотрел в сторону данного производителя, но, почитав отзывы, думаю отвернуться от него... Планирую ставить на даче, для поддержания мелкого плюса в доме, где не будет меня месяцами...
     
  4. alex0987alex
    Регистрация:
    17.01.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    20

    alex0987alex

    Участник

    alex0987alex

    Участник

    Регистрация:
    17.01.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Семь лет работает, немного начал шуметь циркуляционный насос, в остальном все ок, висит и висит.
    мое имхо, для безопасной работы котлов, вне зависимости от производителя, надо внимательно следить за качеством питания.
    реле напряжения и контроля фаз должно быть установлено в обязательном порядке.
     
  5. Dennkin
    Регистрация:
    22.06.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Dennkin

    Новичок

    Dennkin

    Новичок

    Регистрация:
    22.06.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Московская область
    Кто знает, где на Эван rx-12 можно приобрести медную трубку насос-котел, а то прежняя за 3 мес. работы прогнила)
     
  6. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Нижний Новгород
    В сервис-центре Эван. Посмотри в паспорте на котёл список сервис-центров.
     
  7. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Нижний Новгород
    У ты какой.
    Номинал автомата и сечение провода прописаны в паспорте на котёл. Что касаемо установки в отопительную систему - это в раздел отопительные системы.
     
  8. Сурков
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    Сурков

    Участник

    Сурков

    Участник

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Екатеринбург
    Котел WARMOS-IV-7,5 ставить без заземления можно?
     
  9. АСЦ_ЭВАН
    Регистрация:
    29.03.18
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    69

    АСЦ_ЭВАН

    Живу здесь

    АСЦ_ЭВАН

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.18
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    Читайте паспорт котла. Котёл предназначен для использования в сетях с глухо заземлённой нейтралью.
     
  10. АСЦ_ЭВАН
    Регистрация:
    29.03.18
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    69

    АСЦ_ЭВАН

    Живу здесь

    АСЦ_ЭВАН

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.18
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    В вашем случае розетка на стене подключена в пульт управления котлом, производитель не указывает в документации о возможности подключать в их оборудование дополнительные потребители! И розеток для насосов в том числе... В этой ситуации на 99% произошло КЗ между фазными проводами на входе и выходе из пульта управления, а перемычкой послужил провод на розетку, катализатором - не протянутые клеммы в колодке. Пишу на основании обследований проведённых на аналогичных объектах. Выполняйте требования ПУЭ и не экономьте на запуске оборудования специалистами - дешевле будет...
     
  11. Сурков
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    Сурков

    Участник

    Сурков

    Участник

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Екатеринбург
    А если по русски? Со столба в дом заходит 2 провода. Что делаем?
     
  12. Kolya12345
    Регистрация:
    30.05.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    4

    Kolya12345

    Участник

    Kolya12345

    Участник

    Регистрация:
    30.05.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Боюсь что все было немного не так)
    Термостат и предельный термостат по какой-то причине не сработали (настройка термостата 40гр), котел закипел, расплавил ППР. Затем тэн сгорел. Открытого горения не было, проводку не замкнуло.
    Так что на мой взгляд причина в качестве комплектующих в котле, точнее в отсутствие их качества.
    На всех установленных Мной подобных котлах в срочном порядке пришлось устанавливать дополнительный термостат на корпус и контактор(
     
    Последнее редактирование: 10.07.18
  13. Kolya12345
    Регистрация:
    30.05.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    4

    Kolya12345

    Участник

    Kolya12345

    Участник

    Регистрация:
    30.05.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  14. АСЦ_ЭВАН
    Регистрация:
    29.03.18
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    69

    АСЦ_ЭВАН

    Живу здесь

    АСЦ_ЭВАН

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.18
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    Все банально и просто! Оплавление изоляции по причине плохой обтяжки клеммника привело к КЗ в ПУ лишившее колбу с тэнами всех управляющих элементов. Перемычкой послужил провод внешней дополнительной розетки. Мы много раз на выездах это наблюдали. Причина- кривые руки и безграмотный монтаж! Если есть сомнения - то есть конкретные фото с фиксацией места пробоя изоляции и спайки провода в аналогичных случаях. А этот конкретный случай рассматривал непосредственно завод изготовитель, но вывод тот же...
     
  15. fin62
    Регистрация:
    21.09.16
    Сообщения:
    581
    Благодарности:
    259

    fin62

    Живу здесь

    fin62

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.16
    Сообщения:
    581
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    г. Рязань
    А покажите фото подобного казуса, где ввод блока управления "прилип" к силовому кабелю колбы, через кабель "левой" розетки? Я вообще правильно понял Ваше утверждение версию, по поводу произошедшего? Технически возможно всё, но это либо ппц как должно "повезти", либо монтаж совсем уж через *опу.