    Ага, где В6 хотели ставить - ставьте, только 2Р или 1P+N и место в щитке на подобную замену 1Р выключателей оставьте. Насчет ав в линии питания РН - откуда вообще такое взяли? Ни один производитель такую схему не рисует или я что-то не видел.
    Разводку в щитке 6мм.кв. меди.
     
  2. pokand
    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94

    pokand

    Живу здесь

    pokand

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Харьков
    Спасибо!
    Не понял, почему нельзя 1но полюсные, только на фазу?:faq:
    Это только касается , на 6А?
    Сегодня, правда, купил не В6А , а С6А..:(

    Да, Зубр пишет, надо подключать с автоматом .

    Это весь щиток, от выхода счетчика до групповых автоматов или как?
     
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    До АВ на потребителей.
    В случае утечки c N на РЕ, вы не определите утечки при 1Р АВ, не начав отсоединять N каждой линии, что потребует осторожности и времени.
    Плюс ко всему вы должны иметь возможность полностью отключить нужную линию.
     
  4. pokand
    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94

    pokand

    Живу здесь

    pokand

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Харьков
    Опа, вот места в 24+4 модульном как раз и не хватает.
    Может существуют какие нибудь "хитрые" нулевые шинки?
     
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    А как у вас ввод, где счётчик, рядом с основным щитком или нет?
     
  6. pokand
    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94

    pokand

    Живу здесь

    pokand

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Харьков
    Да счетчик будет рядом с основным щитком, вот так выглядит сейчас, всё будет находится на небольшом 80см простенке между двумя дверями.
     

    Вложения:

    • счетчик.JPG
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Если нет возможности поставить 2Р или 1Р+N хотя бы на линии с заземлением, оставляйте как есть, добавите только общее УЗО потом и АВ поменяйте на "В" где возможно)
     
  8. Mirage42
    Регистрация:
    27.01.10
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    157

    Mirage42

    Кузбасс

    Mirage42

    Кузбасс

    Регистрация:
    27.01.10
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Кемерово
    Прочитал тему познавательно, перевариваю...

    В схеме pokand, если в качестве нагрузки будет инверторный сварочный аппарат мощностью 6 -7 КВТ.
    УЗО корректно будет работать?
    Или стоит сделать одну розетку силовую мимо УЗО?
     
  9. pokand
    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94

    pokand

    Живу здесь

    pokand

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Харьков
    Спасибо, так и задумывал тему, что бы не только мне была полезна , а и другие могли использовать в своем доме. Когда проводка уже есть, старая и новая, штробить и долбить в ближайшее время не планируется, а щиток можно сделать максимально правильно исходя из данной ситуации.


    Тоже вот интересует данный вопрос и вообще, что нужно предусмотреть на перспективу, ведь в частном доме многое постепенно появляется, кондер, сварочник, генератор, ну это так для примера.
    Предусмотреть- "Что бы потом, не было мучительно больно за бесцельно."(с)
     
  10. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    1. Свободное место в щите.
    2. Некоторый (разумный) запас по суммарной мощности/току.
    3. Возможность без глобальных изменений докинуть к щитку несколько линий, например:
    - "стояк" у щитка выполнить не скрыто а в коробе, и желательно от подвала до чердака
    - в подвале/цоколе заложить доп.трубы/отверстия для линий на улицу (может, захотите траву/дорожки подсветить, хозпостройку/баню запитать, электроворота или домофон сделать...
     
  11. Mirage42
    Регистрация:
    27.01.10
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    157

    Mirage42

    Кузбасс

    Mirage42

    Кузбасс

    Регистрация:
    27.01.10
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Кемерово
    Может практический опыт у кого есть?
     
  12. AlexGB
    Регистрация:
    02.02.09
    Сообщения:
    1.430
    Благодарности:
    664

    AlexGB

    Живу здесь

    AlexGB

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.09
    Сообщения:
    1.430
    Благодарности:
    664
    Адрес:
    Москва
    pokand
    Тема очень интересная, почерпнул полезное для себя!
    Как движутся дела?
    На чем остановились?
     
  13. pokand
    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94

    pokand

    Живу здесь

    pokand

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Харьков
    Рад, очень рад, что тема полезная!
    Сейчас разрабатываю монтажную схему, хочу оптимально расположить все модули в щитке.
    Пока прикидываю варианты, так как все модули разных производителей, и соединить их грамотно , ввиду конструктивных особенностей каждого, оказывается не так уж просто, а хочется все "по уму" сделать.
    Как сам немного разберусь, обязательно выложу, что бы посоветоваться. :hello:
     
  14. pokand
    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94

    pokand

    Живу здесь

    pokand

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Харьков
    Доработал схему и как смог изобразил монтажную схему.

    Что скажите по поводу ошибок, что посоветуете по поводу оптимизации для удобства дальнейшего обслуживания?
    Гребенки на разные УЗО по моему не станут...?
     

    Вложения:

    • СХЕМА щитка монтаж 23проба.jpg
    • СХЕМА щитка моя.jpg
  15. AlexGB
    Регистрация:
    02.02.09
    Сообщения:
    1.430
    Благодарности:
    664

    AlexGB

    Живу здесь

    AlexGB

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.09
    Сообщения:
    1.430
    Благодарности:
    664
    Адрес:
    Москва
    pokand В одном из каталогов видел гребенки для коммутации на 2 и 3 АВ.
    Выглядят так, каждая линия смещена относительно другой. Получается что идут ступеньками.
    Вот пытался опять найти и не смог. Себе урок нашел запомни ссылку.
    Ура! вот нашел
    https://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe958.html