1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Первая попытка сделать правильный щиток

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем pokand, 07.02.11.

Метки:
  1. pokand
    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94

    pokand

    Живу здесь

    pokand

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Харьков
    10А наверное и правда многовато.
     
  2. pokand
    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94

    pokand

    Живу здесь

    pokand

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Харьков
    SB3, что скажите?
    Можно воплощать в металле?
     
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    По поводу чего?
    Поменяйте хотя бы С10 в цепи реле на С6, как минимум, лучше на В6, а еще лучше на меньший номинал с "В", что найдёте).
    Зачем там С20 совсем не понял. Разберитесь сколько у вас на вводе будет.
    И УЗО ( моё мнение ), вход должен быть 3,N, а выход тогда 4,N.
    А так уже, раз все купили, можно)
     
  4. pokand
    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94

    pokand

    Живу здесь

    pokand

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Харьков
    Да, это правильно, пока предварительно С10, так как есть в наличии.
    Ну вроде как для защиты групповых УЗО, так как они на 25А.
    Бонус тоже себе вроде ставит, между контактором и групповым УЗО.
    Да хрен его знает, сейчас перед счетчиком ничего нет, вот я и хочу, никуда не обращаясь, "по тихому", переделать по нормальному щиток, так как МНЕ будет лучше. А начни обращаться в эл.сети, там такого наваротят.:ogo:
     
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    У вас на вводной и будет ограничивающим доп. АВ, у вас и так ток АВ линий меньше токов соответствующих УЗО.
     
  6. pokand
    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94

    pokand

    Живу здесь

    pokand

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Харьков
    Что ставить на вводе, ещё не могу определиться...
    Я так понимаю, что если вводной автомат на 40А, тогда есть смысл ставить 20А перед групповыми УЗО, а если на вводе 25А, то нет?
    Сейчас у меня перед счетчиком ничего нет, провода заходят прямо со столба на клеммы счетчика и после него стоят 7 автоматов С16.
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Если вы поставите С40, то С20 вам ограничит потребление в 2 раза, на фига вам это!?
    УЗО на 63А(второе слева) поставьте на первое место или третье, где УЗО потребителей.
    И всё.
     
  8. pokand
    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94

    pokand

    Живу здесь

    pokand

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Харьков
    :faq: То есть? Извиняюсь, не понял?
     
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    У вас есть одно УЗО 63А 30мА на АВ С16. Перенесите УЗО на 63А влево,на группу котла и стир. машинки, а на его место УЗО на 25А.
     
  10. pokand
    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94

    pokand

    Живу здесь

    pokand

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Харьков
    А, уразумел!
    Так там же кухонные розетки: чайник, микроволновка, тостер, холодильник...
    Я думаю там нагрузка может быть побольше, чем котел и стиралка, поэтому и поставил на 63А туда...?
     
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Там у вас один С16 - контролируйте что включаете)
    На "первом месте" у вас С6 не на свет) + С16
     
  12. pokand
    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94

    pokand

    Живу здесь

    pokand

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Харьков
    Вы имеете ввиду, что при С16 нельзя будет включать одновременно несколько мощных потребителей (например микроволновку и чайник), может срабатывать?

    Так тут я считал , что фиксированная нагрузка, котел+стабилизатор и стиралка(6+16А), думал что УЗО на 25А вполне хватит или как?
     
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    УЗО на 63 лучше будет смотреться :) на двух линиях С6+С16, чем на одном АВ С16. На кухне С16=3,5кВт, вот как хотите, так и включайте, а 3,5кВт желательно не превышать. В принципе если розетки ок и т.п., можете СВЧ включать на 2 кВт и чайник на 2, думаю, минут за 7, пока кипит электрочайник, ничего страшного не случится :)
     
  14. pokand
    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94

    pokand

    Живу здесь

    pokand

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Харьков
    Спасибо!
    А вот кстати бывает, мои "модамы":)] включают одновременно! :mad: (ругаю конечно) : чайник, СВЧ и тостер.
    Кухонные розетки (5шт на планке) Vi-Ko (Турция), соединены шлейфом, с той же же распред. коробки что и они запитаны холодильник и вытяжка, а дальше провод пошел на автомат.
    Автомат стоит, на эту группу, 16А Шнайдер Домовой -- не срабатывает!?
    Как определить, что
    ?


    Должны провода греться? Или автомат? Или запах изоляции быть? Или что??
     
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Не успевает просто сработать) Печку могут не на всю включать, чайник наливать половину - кипит быстрее, тостер тоже вроде не полчаса греется)
    А так чего гадать, скажите мощность каждого "элемента" и можно примерно прикинуть, когда АВ должен сработать, если всё включить на "полную" и сразу)