Первая попытка сделать правильный щиток

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем pokand, 07.02.11.

Метки:
  1. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Стиралка+чайник+СВЧ, это от силы 6-6,5кВт, т.е. до 30А+тв+лампочки)
    Надо разобраться с выделенной мощностью. Должен же какой-то ограничивающий АВ стоять.
    АВВ,Шнейдер,Хагер-любого берите, только не на рынке, а в приличном магазине (желательно по отзывам знакомых).
     
  2. pokand
    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94

    pokand

    Живу здесь

    pokand

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Харьков
    Да нет и никогда не было никакого ограничительного автомата, ну и сам ставить не буду. Зачем?
    Сейчас так: Воздушка - счетчик- 6 автоматов на фазе (на 6 групп) и ноль


    Я переделываю сам для себя , чтобы повысить электробезопасность, а то при наличии ТТ у меня сейчас получается еще опаснее, чем без заземления.


    А какой?? Как его подобрать? По каким параметрам?
     
  3. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    По току хотя бы на ступень выше номинала, бренд. АВ ограничивающий ввод обязателен, в любом случае.
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    "Фиговины" способные коммутировать ток до 63А стоят за 2000 руб.
    Проще вам почтой УЗМ51 заказать или подобное и не париться) Вводной себе поставьте на 40А, думаю за глаза хватит,если домик не в три этажа и нет "толпы" народа в нём)
     
  5. pokand
    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94

    pokand

    Живу здесь

    pokand

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Харьков
    Почему групповые УЗО тоже на 63А , а не на 40А ??
     
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Нельзя вешать на одно УЗО в 40А три АВ по 16. Меньше можно, больше 40( в данном случае) нельзя)
    Или ставьте перед УЗО ограничивающий АВ, или три УЗО на 40А и на каждое максимум два АВ по 16.
     
  7. pokand
    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94

    pokand

    Живу здесь

    pokand

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Харьков
    Значит дешевле поставить например, 3 автомата по 10А или 13А ?
    И не надо покупать лишнее УЗО.


    Это Вы имеете ввиду- контакторы?


    И как же ...
     
  8. pokand
    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94

    pokand

    Живу здесь

    pokand

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Харьков
    Я так понимаю, вводной автомат на 40А, ставится после счетчика, перед УЗО 63А, для зашиты УЗО от токов короткого замыкания?
    Домик - 100м2.
     
  9. pokand
    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94

    pokand

    Живу здесь

    pokand

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Харьков
    Ну вот что то, такого плана??
    Или через чур много и дорого получится и можно упростить?
     

    Вложения:

    • Схема ввода 3.JPG
  10. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532
    Адрес:
    Киев
    Общий автомат должен быть 2-х полюсный 2Р! Контактор после общего селективного S УЗО уберите! РН должен стоять перед общим селективным S УЗО! При использовании контактора ЗУБР на 40А не нужен достаточно ЗУБРа на 16А, как вариант вместо ЗУБРа на 16А и контактора можно поставить 2 общегрупповых ЗУБРа на 40А. Автомат 4 тоже подключить под какое-то обще групповое УЗО, а то коту под хвост 2-х ступенчатая дифзащита в других группах!
    Схема_ввода_система_ТТ.JPG
     
  11. bobtech
    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0

    bobtech

    Живу здесь

    bobtech

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Львов
    Простите за оффтоп
    Уважаемый Наблюдатель если есть у Вас минутка будьте добры посмотрите на схему моего щитка в теме Провожу свет на первом этаже, помогите советами
    и выскажите ваши замечания
    Заранее благодарен
     
  12. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532
    Адрес:
    Киев
    Поправка, ЗУБР 316у это удлинитель с встроенным РН, минимальный на DIN рейку на 30А, но цена почти такая же как у ЗУБРа 340t.
     
  13. pokand
    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94

    pokand

    Живу здесь

    pokand

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Харьков
    Что такое :минимальный на DIN рейку на 30А?
    Значит все таки ЗУБР 340t. ?
     
  14. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532
    Адрес:
    Киев
    ЗУБРы на DIN рейку, DIN рейка это куда ставятся автоматы, УЗО и т. д., минимум есть на 30 ампер.

    Да, но лучше какое-то другое РН на 16А, чтоб при использовании контактора не переплачивать зря, например DigiTOP V-protector Vp-16A, оно существенно дешевле ЗУБРа 340t. Или DigiTOP V-protector Vp-80A, который чуть-чуть дороже ЗУБРа 340t, но не требуется контактор.
     
  15. pokand
    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94

    pokand

    Живу здесь

    pokand

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Харьков
    Вот такое УЗО можно использовать?
    Кнопка тест вроде не такая .
    Не подделка ли это?
    Написано на обороте, что Испания.
     

    Вложения:

    • УЗО1.JPG