Первая попытка сделать правильный щиток

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем pokand, 07.02.11.

Метки:
  1. pokand
    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94

    pokand

    Живу здесь

    pokand

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Харьков
    И как его проверить работает или нет?7
    И какое это электро-механическое или электрическое??
     
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
  3. pokand
    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94

    pokand

    Живу здесь

    pokand

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Харьков
    Прочитал описание, не пойму, где , по описанию, можно определить, что УЗО - электро-механическое?
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    По его схеме в описании, не видно там усилителя.
    Было бы электронное - было бы доп. описание.
     
  5. pokand
    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94

    pokand

    Живу здесь

    pokand

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Харьков
    Скажите, ведь получается, что входное УЗО, необходимо только для подстраховки, на случай, выхода из строя какого-либо из групповых УЗО, (если конечно все группы идут через свои УЗО)?
    Почему же его называют противопожарным?
    Ведь УЗО на 30 мА сработает, по идее ранее чем на 100 или 300мА?
     
  6. garam
    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    11

    garam

    Лентяй

    garam

    Лентяй

    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Чебоксары
    На 30ма это УЗО, которое защищает от замыканий и т.д, а УЗО 100ма это противопожарное!
     
  7. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.791
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.791
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    garam, круто!:)]
    Для защиты от замыканий вообще-то применяют автоматы:um:

    pokand, "входное" УЗО на 100, 300 мА защищает от серьёзных утечек, поэтому его иногда называют противопожарным. И оно никак не резервирует УЗО 10, 30 мА...
     
  8. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Тупо вскрыть могу, только что надо увидеть?


    Не мои слова, а то, что принесли...:|:
    На входе ставится селективное УЗО. Мало того, что оно должно срабатывать при большем токе утечки, чем групповые, оно должно еще с задержкой это делать. И типа только тогда, если обесточится какая-то линия, будете с меньшим гимором искать проблему в своей сети. Насчет двух ступеней дифзащиты принимаю на веру. Вникать лениво, разбираться. Раз пишут, что это так, значит знают, о чем пишут.Те более, что сыра земля и бетонный пол в многоэтажке согласитесь, разные вещи.

    Для меня остался неразрешимым вопрос. Если противопожарное УЗО отключает весь дом, пусть тогда и живет вне дома. Это первое.
    Второе. АВ ввода. На кой ляд заводить его в дом, если его задача защищать (вместе с противопожарным УЗО) линию столб-дом? Лениво чтоль применить щиток IP64?
     
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    УЗО на 10мА и 30мА предназначены для защиты человека от поражения током ,чтобы в случае поражения человеку не было нанесено никаких повреждений.
    При установке и срабатывания УЗО на 100мА есть какая-то вероятность откачать человека при немедленной реанимации :)
    А так УЗО на 100мА или 300мА и ставят за тем, чтобы в случае не срабатывания какого-либо УЗО на 10 или 30мА избежать хотя бы пожара.
    Селективное общее УЗО (имеет задержку по времени срабатывания) используется для того, чтобы при срабатывании УЗО на линии (которые на 10 или 30мА) не произошло обесточивания всех потребителе(других линий).
     
  10. pokand
    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94

    pokand

    Живу здесь

    pokand

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Харьков
    Вот, вот, вот и я о том же, значит УЗО ввода фактически дублирующий, своего рода с более "грубой" шкалой срабатывания, аппарат.


    УЗО одно есть на 63А 30мА(Шнайдер),
    еще договорился , куплю два (АВВ) на 25А 30мА поставлю всё на группы,
    ну и входное 63А 100мА, т.е. всего будет 4-ре УЗО

    УЗМ51 у нас нет( не могу найти в Украине), хочу поставить все таки Зубр на 40А, вот с контактором для него проблема.:faq:
    Не могу "вкурить" по каким параметрам его подобрать , что бы не сгорел ЗУБР, ну то что на 63А это понятно, а еще ? контакты н/о, н/з? и.т.д..
     
  11. Dmitriy_Er
    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    152

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Москва
    Разъясню про УЗО.
    -10, 30 мА - от поражения человека эл.током ,время срабатывания < 0,3 сек(по нормативам). При токе более 50мА, сердце человека может остановится.
    -100, 300 мА - противопожарные, время срабатывания < 0,3 сек. При пожаре происходит повреждение изоляции(расплавление) и возникает утечка, что приводит к отключению узо. (это в системе ТN).

    В системе ТТ при появлении напряжения на заземленном оборудовании (перетерся питающий кабель у стиральной машины, пробило изоляцию обмоток компрессора холодильника и т.п.) не обеспечивается надежное срабатывание авт.выключателя, для этого, как дополнительную защиту применяют, УЗО.

    До 2003 года использование системы ТТ в нашей стране было ЗАПРЕЩЕНО!!

    Господа читайте техническую литературу, а не полезные ссылки!


    Кстати, видели кнопочку ТЕСТ, так вот ее надо нажимать 1 раз в месяц, что бы быть уверенным при возникновении утечки УЗО отключится, и никакого "если".
     
  12. pokand
    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94

    pokand

    Живу здесь

    pokand

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Харьков
    Та ну ладно..
    Что ничего не заземляли??
     
  13. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532
    Адрес:
    Киев
    Дифзащита на вводе с уставкой более 30 мА не подстраховует групповую дифзащиту с уставкой ≤30 мА предназначенную для защиты от прямого прикосновения!

    Допускаемая в действующих нормах общая дифзащита 30 мА на вводе подстраховует групповую дифзащиту с уставкой ≤30 мА от прямого прикосновения.

    Общая дифзащита с уставкой более 30 мА, в системах TN, в первую очередь предназначена для защиты проводки от пробоя на землю через конструкции дома, что особенно важно для деревянных домов, где в группах стационарных электроприборов и освещения в доме нет дифзащиты от прямого прикосновения, что допускается в системах TN.

    Общая дифзащита с уставкой более 30 мА подстраховует только защиту от косвенного прикосновения выполняемую групповыми автоматами в системах TN, где допускается для стационарных электроприборов и освещения в доме не применят дифзащиту от прямого прикосновения.

    В системе ТТ дифзащита на вводе обязательна для обеспечения защиты от косвенного поражения, так как групповые автоматы в системе ТТ не используются для защиты от косвенного поражения! А так как в системе ТТ автоматы не используются для защиты от косвенного поражения то на все группы обязательно должна быть дифзащита от прямого прикосновения с уставкой ≤30 мА!

    Потому что дифзащита с уставкой более 30 мА по действующим нормам не обеспечивает защиту при прямом прикосновении, а так все аппараты дифзащиты выполняют противопожарные функции и чем меньше уставка тем лучше выполняются противопожарные функции!

    При уверенном замыкании на землю оба УЗО сработают одновременно, поэтому чтоб не снижался параметр бесперебойности питания общее УЗО нужно ставить селективное S.
     
  14. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
  15. pokand
    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94

    pokand

    Живу здесь

    pokand

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Харьков
    Да не знаю, почитал отзывы , DigiTOP не очень хвалят качество исполнения, клеммы не выдерживают оплавляются, соед.провода тонкие и говорят на коробке пишут 60А одно, а внутри прибора стоит на 40А.
    А ЗУБР, все говорят, в этом плане получше, по крайней мере без обмана , 40А значит 40А.