Фановая труба, вытяжка и дымоход?

Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Pax Romana, 07.02.11.

  1. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.505
    Благодарности:
    14.246

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.505
    Благодарности:
    14.246
    Адрес:
    Москва
    Если все сделано по СНИПам, то что Вас смущает? Обеспечивайте вытяжку надежными постоянным притоком (лучше и комфортнее - подготовленным и вентиляторным) и не будет обратной тяги никогда.
     
  2. troxin
    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    23

    troxin

    Живу здесь

    troxin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Красноярск
    @Gaser, Но все же хочется предостеречься, ибо приточку в брусовом доме не очень охота делать. Надеюсь на щёлочки :) Может я что-то не учел в снипе? Ничего что дымоход ниже вентиляции? Там об этом ничего не говорится. Если я вентиляцию опущу ниже по скату, то тяги не будет наверное совсем да? Вентиляция естественная
     
    Последнее редактирование: 07.01.18
  3. troxin
    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    23

    troxin

    Живу здесь

    troxin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Красноярск
    Сейчас нашел актуализированные редакции

    СНиП 2.04.01-85:
    8.3.15 Вытяжная часть канализационного стояка выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту:
    - 0,2 м от плоской неэксплуатируемой и скатной кровли;
    - 0,1 м от обреза сборной вентиляционной шахты.

    1. Это может означать, что их совсем рядом можно размещать? Главное на 10 см выше вентиляции?

    СНиП 41-01-2003. В старой редакции есть пункты
    6.6.7 В зданиях с печным отоплением не допускается:
    а) устройство вытяжной вентиляции с искусственным побуждением, не компенсированной притоком с искусственным побуждением;

    1. Если у меня естественная вентиляция без притока, меня это не касается?

    6.6.12 Высоту дымовых труб, считая от колосниковой решетки до устья, следует принимать не менее 5 м.
    2. Странно, но в актуализированной редакции по этом поводу ни слова

    6.6.12 Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, следует принимать равной высоте этих труб.
    3. Разве в случае опрокидывания тяги это безопасно? Ну да ладно, это старая и неактуальная редакция.

    В актуализированной редакции печное отопление вообще отсутствует. 6.6 - это теперь системы индивидуального теплоснабжения.
    6.5.5 Выбросы дымовых газов следует предусматривать через коллективные дымовые каналы (трубы) выше кровли здания. Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора через наружные стены (в том числе через окна, под балконами и лоджиями) в жилых многоквартирных зданиях не допускается.
    4. Трубу из котельной нужно поднять выше конька? На сколько? Без разницы? Если подключить сюда старую редакцию, то главное 5 м от колосника и там выше конька на сколько угодно. Так?
    5. По поводу высоты вентканала над кровлей вообще потерял инфу, не могу найти. Я так понял, без разницы, главное чтобы не выше дымохода и не выше фановой

    Собрал все в кучу, уже ничего не понимаю. Знающие люди, помогите!
     
    Последнее редактирование: 07.01.18
  4. troxin
    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    23

    troxin

    Живу здесь

    troxin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Красноярск
    За что меня все благодарят на форуме? Наверное всех смешу
     
  5. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.045
    Благодарности:
    19.384

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.045
    Благодарности:
    19.384
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нет, провели работу, изучили нормативные документацию, это достойно уважения.
     
  6. troxin
    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    23

    troxin

    Живу здесь

    troxin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Красноярск
    работу то провел, а толку? Я и до этого ее проводил, просто конкретно нормы не открывал, так просто гуглил, мол вот по снипам должно быть так. Я конечно знал, что страницы заполняют копирайтеры, но не думал, что они даже с вопросом толком не разбираются. Но увы, мне даже нормативная документация не помогла. Появляется ощущение, что это нормы для каких-то многоквартирных зданий, да еще и конкретики мало
     
  7. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.045
    Благодарности:
    19.384

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.045
    Благодарности:
    19.384
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Про дымоход и вентиляцию дома не подскажу.
     
  8. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    17.925
    Благодарности:
    23.042

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    17.925
    Благодарности:
    23.042
    Адрес:
    Минск
    Частное домостроение не нормируется. все строят как могут и хотят, только едииницы обращаются к нормативным документам и как-то на них ориентируются
     
  9. troxin
    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    23

    troxin

    Живу здесь

    troxin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Красноярск
    Так если не обращаться, ведь и дымом задохнуться можно и ...простите. какашек нанюхаться :)
     
  10. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    17.925
    Благодарности:
    23.042

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    17.925
    Благодарности:
    23.042
    Адрес:
    Минск
    @troxin, На счет дыма Вас еще могут проконтролировать (МЧС, газовики), а какашки на вашей совести. Себе делаю фановый стояк. так все знакомые, занимающиеся строительством своих домов смотрят на меня с выпученными глазами.
     
  11. troxin
    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    23

    troxin

    Живу здесь

    troxin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Красноярск
    @Навигатор6989, никто у нас тут не контролирует ничего) даже разрешение на строительство не дают, пока фундамент не зальешь. Ссылаются на то, что положенный лес сворует человек и свалит) Печь угольная, газа нет, МЧС плевать.
    А у Вас вентиляция естественная? Как Вы расположили вентиляцию относительно фанового и дымохода? Высота/расстояние по горизонтали
     
  12. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    17.925
    Благодарности:
    23.042

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    17.925
    Благодарности:
    23.042
    Адрес:
    Минск
    В снипах я тоже ничего не нашел, но дымоход буду делать на 50 см выще вытяжки
     
  13. troxin
    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    23

    troxin

    Живу здесь

    troxin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Красноярск
    @Навигатор6989, и фановый тоже выше на 50 см? А котельная у Вас случаем не как у меня расположена?)
     
  14. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    17.925
    Благодарности:
    23.042

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    17.925
    Благодарности:
    23.042
    Адрес:
    Минск
    @troxin, Нет, котел газовый, фановый стояк с одной стороны крыши - с другой вентиляция и печь (в одном блоке - выход дымохода выше вентиляции)
     
  15. OlegGB
    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    73

    OlegGB

    Живу здесь

    OlegGB

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Екатеринбург
    То же имею вопросы о комбинированиие разных каналов. Хоть тема и старая, но новую-то где создавать? Три разных раздела форума...

    каналы и вентшахты в стенах не предусмотрены.

    Дом полтора этажа, 2скатная кровля

    вентиляцию из всех помещений хочу вывести в единый короб на коньке, каналы с первого этажа пойдут сковзь второй этаж внутри перегородок расположенных под коньком вдоль конька.

    ктельная=тамбур=пристрой за пределами основной кровли, над крышей котельной хочу собрать короб проходящий сквозь свес кровли. В этом кробе пройдёт дымоход газового котла, канализационный стояк (унитазы обоих этажей как раз по ту сторону стены, и не надо дырявить перекрытия) и не исключён дымоход лёгкого камина).

    Есть ли какие-то противопоказания? На какую высоту поднимать этот короб над скатом?