    1. не хочу лазить в траншеях глубиной 3.2 метра, мало ли... на одного ТНщика станет меньше.
    2. придется отдать больше денег за глубокие траншеи.
    3. Из плюсов - можно будет больше трубы закопать конечно... но оно мне надо? Пусть даже 7 кВт если я в далеком будущем сделаю мансарду.
    7000вт/390метров=18вт с метра погонного. и это одноэтажка, где эффективность явно выше чем в многоэтажке.
    Короче плюсов в 2+ этажей в моем случае чет не нашел... кроме риска обвала траншей. А по опыту копания фундамента... не хочу я больше отрывать завалы.
     
  2. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Полноповоротнику всё едино какой глубины копать траншеи. Мне 40 метров 3 метра глубиной и метр шириной выкопал за 4 часа, причем, 20 метров успел за это время ещё и засыпать. Копать в августе-начале сентября, когда земля максимально высохнет. Нет, если конечно участок позволяет копать одноэтажку, то почему нет. :hndshk:
     
  3. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @Dimastik25, почитайте в моем посте еще раз.
    т. е. от меня и моего ТНа не зависит протяженность траншеи. Либо их выкопаем и просто засыпем. Либо я за выходной проложу там трубы с отцом и тестем, и траншеи тоже закопают. но уже с трубами...
     
  4. Killrib
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    21

    Killrib

    Живу здесь

    Killrib

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Минск
    @Dimastik25, проблемы с обвалами скорей всего.
    @dobrinia, прочитав эту втеку я бы лучше по первому варианту сделал.
    не нужен колодец
    120 метров петля оптимальнее чем 80, так как 80метров может не успевать прогреваться.
     
  5. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    В таком случае, действительно, чего мудрить. Ещё и канализационным стоком земля подогреваться будет.
     
  6. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @Killrib, про 80м петлю и прогрев откуда инфа?... очень интересно, я даже не думал об этом...
    Много в этой ветке пишут про длины петель. Мол больше 100 метров не желательно, тяжело насосу итп.
    Я сделаю гидравлический расчет скоро и выложу, не уверен что будет большая разница 2 петли по 150 или 3 петли по 100 к примеру...
     
  7. Killrib
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    21

    Killrib

    Живу здесь

    Killrib

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Минск
    @dobrinia, где-то в глубине этой ветке.

    меньше 100 не успевает прогреваться
    больше 100 проблемы с гидравлическим сопротивлением.
    Лучше всего петля в 100 метров
    Чуть хуже петли в 120-130 метров
    совсем хуже петля 80 метров
     
  8. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @Killrib, о как...
    я думаю хуже будет относительно очень. т. к. сейчас считал пол на 16х2 трубе, петли делал по 80 метров. Все в норме получается.
    Для 32 трубы, условных проход в два раза больше по диаметру и в четрые раза больше по сечению. Думаю проблема надумана. Вечером обязательно посчитаю и выложу сравнение, там делов на 20 минут.

    Блин интересно стало очень теперь пролезет ли 6 32х труб в 110 канализ. трубу... не хочется долбать пол черновой и снова копать на 2 метра вниз... у меня сейчас вставлено
    2 метра трубы 110й (вертикально) + два поворота на 45 градуса (дял плавности) + кусок трубы под фундаментом 40см (горизонтально).
    Если поворот пройдет... то конечно пролезет... не хочется покупать два поворота "что б проверить"
     
  9. Anvlar
    Регистрация:
    09.11.08
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    141

    Anvlar

    Живу здесь

    Anvlar

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.08
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    141
    Адрес:
    Москва
    Теоретически в 110 трубу и 7 32-х труб влезает, но тут надо "приземляться" и понимать, что в жизни все не так просто. Тем более что у Вас там не прямой вход, а с поворотом.
     
  10. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @Anvlar, да. хорошо что мозгов хватило 2 х 45 поставить а не 1 на 90...
     
  11. badgy
    Регистрация:
    19.12.09
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    711

    badgy

    Живу здесь

    badgy

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.09
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    711
    Адрес:
    Киев
    Не пролезет
     
  12. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @badgy, давайте подробнее, почему... какие шаги предпритянть что б пролезла, сколько пролезет реально...
    4 точно влезут...
    Хотя если погреть феном заранее и сделать их небольшой дугой, и сразу тянуть - горячие более гибкие - то может такие пролезет... Не хочется откапывать, но если что придется, я себя знаю... раздолбаю черновую стяжку и выкопаю...
     
  13. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    Добрыня! Не надо ничего долбить. Не пролезают 32 трубы, перейди на 25-тые, если так уж хочется коллектор в доме. На нескольких метрах падения давления не заметишь, проверь трубным калькулятором.
     
  14. iakovlev
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.251

    iakovlev

    Живу здесь

    iakovlev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.251
    Адрес:
    Москва
    А теплосъем с 40 метров, подачи и обратки посчитали? Они ведь то же "работают"...
     
  15. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    На его потребности...можно и 25 контура сделать...
     