    Посмотрел "технологию", с учётом наличия техники можно попробовать выкопать траншей шириной 2,0 м и глубиной 1,5 м, а посередине уже под ГК глубину 1,5-2,0 м для 4-ёх этажей.

    Есть ещё идея, покритикуйте:
    делать самые насколько возможно узкие траншеи и в них опускать подачу многоэтажки (под обратку своя узкая траншейка), заранее собранную на металлических стойках, уровень выставлять по стойкам (метки).
    Далее обратная засыпка песком с водой, у меня не прокатит глина, ни на узкой ни на широкой траншее.
    Именно траншейные экскаваторы существуют и заказать их даже будет дешевле, только с поиском чуть сложнее, берут глубоко.
     
  2. Алекс18111969
    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    454

    Алекс18111969

    Живу здесь

    Алекс18111969

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    454
    Адрес:
    Новосибирск
    Примеряйте технику на свой неповторимый участок!
    Только реальный окоП подскажет вам оптимальное решение.
    Согласитесь, оценить состояние грунтов из постов в нете не возможно.
    Может всё печальней чем вы представляете, а может и гораздо проще:hello:
     
  3. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.362
    Благодарности:
    5.301

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.362
    Благодарности:
    5.301
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Либо копать участками по 20 метров, закреплять там трубу, закапывать 15-18 метров и делать следующий участок.
     
  4. Ciberb
    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    1.480
    Благодарности:
    2.722

    Ciberb

    Живу здесь

    Ciberb

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    1.480
    Благодарности:
    2.722
    Адрес:
    Москва
    А может раскреплять опалубкой распоркой верх траншеи, чаще всего оползания грунта начинается с верху.
     
  5. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.362
    Благодарности:
    5.301

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.362
    Благодарности:
    5.301
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Представили на 100 погонных метрах? Причем эта фигня должна держать не сама себя, а сотни килограммов грунта, которые попытаются упасть в траншею. Можно и штульп стальной забить, как делают при взрослом строительстве... С определенного момента может получится что бурить будет дешевле, чем копать.
     
  6. Ivolgass
    Регистрация:
    19.08.12
    Сообщения:
    1.292
    Благодарности:
    1.496

    Ivolgass

    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...

    Ivolgass

    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...

    Регистрация:
    19.08.12
    Сообщения:
    1.292
    Благодарности:
    1.496
    Адрес:
    Обнинск
    https://www.forumhouse.ru/threads/171835/page-9
    уже грунт опробовал, посмотрите одну страницу, там достаточно...
    Суть не уловили, грунт осыпается, постоянные обвалы, можно или людей убить или самому не вылезти, длина траншеи не при чём...
    Обвалы происходят неожиданно и на старой траншее и на свежей ...
    IMG_20130706_091853.jpg В углу небольшой улей - его глубина порядка 1,8-1,9 м, суммарно глубина траншеи порядка 6 м. Сидеть там внизу было неприятно с мыслью о возможном втором обвале, любое пренебрежение безопасностью нельзя прикрыть опытом или молитвами, как написано в соседней ветке :)
     
  7. Ivolgass
    Регистрация:
    19.08.12
    Сообщения:
    1.292
    Благодарности:
    1.496

    Ivolgass

    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...

    Ivolgass

    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...

    Регистрация:
    19.08.12
    Сообщения:
    1.292
    Благодарности:
    1.496
    Адрес:
    Обнинск
    Да тут начнёт играть роль цена.
    По поводу узких траншей никто не высказался, может траншейником вырыть и туда просто опустить ГК?
     
  8. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Участь будет вероятно та же) Попробуйте вариант с ямобуром рассмотреть или комбинированный- ямобур+ многоэтажка, как у Iakovlev с Cardiosoma.
     
  9. Якут01
    Регистрация:
    21.01.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Якут01

    Новичок

    Якут01

    Новичок

    Регистрация:
    21.01.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    @дед марос, скажите на каком расстоянии друг от друга укладывается труба в траншеи.
     
  10. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    По вертикали от 0,5 .по горизонтали от 0,7 метра.
     
  11. Якут01
    Регистрация:
    21.01.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Якут01

    Новичок

    Якут01

    Новичок

    Регистрация:
    21.01.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    @дед марос, Скажите на каком расстоянии друг от друга укладывается труба в траншеи?
     
  12. Якут01
    Регистрация:
    21.01.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Якут01

    Новичок

    Якут01

    Новичок

    Регистрация:
    21.01.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    @дед марос, Вы указывали расстояние 1,5 метра, это в каких случаях?
     
  13. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Это вероятно расстояние между соседними траншеями.
     
  14. usernal
    Регистрация:
    08.07.11
    Сообщения:
    645
    Благодарности:
    186

    usernal

    Алексей В

    usernal

    Алексей В

    Регистрация:
    08.07.11
    Сообщения:
    645
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Зеленоград
    Друзья, как то прошел мимо меня рецепт "рассола"-теплоносителя рекомендуемого для "многоэтажки"?
    варианта я так понимаю два: раствор пропиленгликоля и спирт с водой.
    Кто чем пользуется?
    и кто в МО что заливал в геоконтур?
     
  15. bgs
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    181

    bgs

    Живу здесь

    bgs

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    181
    Адрес:
    Москва
    я себе в многоэтажку заливал Dixis 30
    раствор этиленгликоля
    сейчас третья зима - все ок.

    а пропиленкликоль вроде нельзя - мне говорили, что он густеет при низкой температуре, соответственно проток падает.
     